08.04.2024 в 10:28:59
musaev67, ГВЛ может быть с фаской и без фаски. Если фаской, то заделывает тот кто его крутит, на первом слое лента не нужна
08.04.2024 в 12:34:22
Уважаемые такой вот вопрос: при монтаже гипсокартонной перегородки в 2 слоя гкл, нужно ли проклеивать гипсокартон ПВА? По технологии этого конечно делать не нужно, но многие мастера советуют это сделать, для более жесткой конструкции перегородки.
08.04.2024 в 14:56:53
Roman Genna, Мастера не советуют! Что вы должны так это заполнить, на первом слое, ПЛУК или УК шпаклевкой!
08.04.2024 в 15:09:59
Да, спасибо! Разобрался с вопросом. Более того мои заключения по этому вопросу следующие. Клей ПВА содержит в своем составе воду до 10% , следовательно процесс испарения влаги в замкнутом пространстве крайне затруднителен, вероятнее всего начнут корродировать шляпки саморезов, может образовываться плесень между слоями. Если финишную шпаклевку сделали раньше чем вышла влага (а установить это будет практически невозможно) то появление пузырей и вздутий практически гарантированно. Если же склеивать листы зеленого гипсокартона т.е. влагостойкого, то все вышеперечисленные процессы гарантированы со 100 % вероятностью. Технические решения концерна КНАУФ, который работает фактически по всему миру лучшее тому доказательство.
08.04.2024 в 17:10:29
dmitrovski, да, пардон , тупанул на счет ленты для первого слоя
03.06.2024 в 13:38:17
Подскажите, пожалуйста, происходит ли со временем проседание минеральной ваты внутри гипсокартонной перегородки? Сейчас на этапе выбора материала для внутренних перегородок и услышал такую "страшилку". Спасибо!
04.06.2024 в 04:00:40
DrPilman написал: Подскажите, пожалуйста, происходит ли со временем проседание минеральной ваты внутри гипсокартонной перегородки? Сейчас на этапе выбора материала для внутренних перегородок и услышал такую "страшилку". Спасибо!
DrPilman, проседание может случиться. когда вата не закреплена, но и это не обязательно. Выбирайте правильную жесткую вату, а неправильную, мягкую - хорошо закрепляйте , чтобы не проседала.
04.06.2024 в 13:05:41
Грэй, спасибо! Тогда возникает вопрос, если внутри гипсокартонных плит находится плотная вата, то как тогда устанавливать дюбели Кнауф Hartmut или им аналогичные, которые держат большую нагрузку? Ведь они будут упираться в плотную минеральную вату при попытке их установить в тело перегородки. Или минеральная вата не настолько плотная, что бы помешать установке таких дюбелей?
04.06.2024 в 15:45:36
любую вату можно просверлить И вы не поверите - сверлится она легче, чем бетон!
05.06.2024 в 10:35:13
Грэй написал: любую вату можно просверлить И вы не поверите - сверлится она легче, чем бетон!
Грэй, вопрос в другом - как потом через два слоя гипсокартона установить широкую пластину от Кнауф Hartmut, когда внутри лежит плотная минеральная вата?
14.08.2024 в 12:36:21
Здравствуйте, в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком, есть зазор глубиной 24 мм. и шириной от 6 до 25 мм. Хочу его чем то заполнить, чтобы улучшить шумоизоляцию перегородок, если задуть пеной то шумоизоляция будет не очень, может заполнить зазор гипсовой штукатуркой, но я предполагаю, что штукатурка полопается со временем, тем более район сейсмически активный. Подскажите, чем бы вы заполнили этот зазор?
14.08.2024 в 12:48:53
Иркут написал: в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком
Должна быть лента упругая 6-8 мм.
Иркут написал: зазор гипсовой штукатуркой
Да.
Иркут написал: штукатурка полопается со временем
В месте контролируемой трещины применить герметик нетвердеющий.
Иркут написал: район сейсмически активный
Учесть в конструкции ГКЛ перегородок.
Звукоизоляция
14.08.2024 в 13:59:04
АлександрААА написал:
Иркут написал: в местах примыкания межкомнатных перегородок из гкл и бетонным потолком
Должна быть лента упругая 6-8 мм.
Иркут написал: зазор гипсовой штукатуркой
Да.
Иркут написал: штукатурка полопается со временем
В месте контролируемой трещины применить герметик нетвердеющий.
Иркут написал: район сейсмически активный
Учесть в конструкции ГКЛ перегородок.
АлександрААА, спасибо за ответ, не совсем понял, в месте контролируемой трещины, это в смысле в штукатурке сделать пропил и заполнить его герметиком?
14.08.2024 в 14:07:41
Иркут написал: в месте контролируемой трещины
В деформационном шве (лента упругая).
Звукоизоляция
14.08.2024 в 16:36:29
Должна быть лента упругая 6-8 мм.
Возможности зазора определяются по возможному прогибу верхнего перекрытия. Иногда приходится использовать и скользящие варианты крепления перегородки к потолку.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.