Трубы на ХВС фирмы WAVIN. Диаметр труб ГВС больше ХВС. Так должно быть? Смущает длина отводов для полотенцесушителя. Зачем такие длинные?
Как общее впечатление? Надо будет что-либо менять-переделывать?
13.03.2009 в 17:35:34
Трубы на ХВС фирмы WAVIN. Диаметр труб ГВС больше ХВС. Так должно быть? Смущает длина отводов для полотенцесушителя. Зачем такие длинные?
Как общее впечатление? Надо будет что-либо менять-переделывать?
13.03.2009 в 17:48:10
И прошу оценки установки радиаторов. Всё нормально? Если нет, то что надо переделать? И ещё вопрос: головки верхних кранов больше, чем нижних. Зачем так? Трубы PRO AQUA, а байпас почему-то REHAU.
13.03.2009 в 18:21:45
НиколайР написал : Диаметр труб ГВС больше ХВС. Так должно быть
С учетом заужения стояка ГВС между отводами на ПС - диаметр одинаковый.
НиколайР написал : Смущает длина отводов для полотенцесушителя. Зачем такие длинные?
Там сейчас заглушки. Теперь отрежете нужной длины и препаяете муфты с резьбой и поставите краны.
НиколайР написал : Как общее впечатление? Надо будет что-либо менять-переделывать?
Обычно всё, застройщик экономил, однако всё в пределах существующего проекта и СНИПов. В любом случае общедомовые коммуникации не Ваши, не трогайте их, пусть работают.
13.03.2009 в 19:02:29
[QUOTE=Гвоздь]
13.03.2009 в 19:10:16
Я бы дополнил вопрос к специалистам. А компенсатор теплового расширения у автора темы должен присутствовать на стояке ГВС? Разность маховичков на радиаторе от того, возможно, что верхний кран с термостатом, а нижний обычный.
13.03.2009 в 19:22:14
на байпасе радиатора близко расположены пресс-гильзы (в методах рекомендуют не менее 12 см между краями гильз). при таком коротеньком отрезке МПТ, кода прессуешь вторую гильзу вторая сдвигается. хотя иногда приходится и так делать, пока стоит...
13.03.2009 в 19:23:59
НиколайР написал : И ещё вопрос: головки верхних кранов больше, чем нижних. Зачем так?
верхний ручная регулировка, нижний-настроечный (монтажная настройка), чтоб ты им особо не баловался...
13.03.2009 в 19:25:30
Зоркийглаз написал : А компенсатор теплового расширения у автора темы должен присутствовать на стояке ГВС?
Их не ставят на каждом этаже.