ПPOPAБ написал : ведь даже в авиации и космонавтике применяются медные провода.
одна из причин здержки с началом производства Эйрбаса 380 - сложности с монтажом алюминиевой проводки в кабине пилотов.
29.01.2014 в 11:09:11
ПPOPAБ написал : ведь даже в авиации и космонавтике применяются медные провода.
одна из причин здержки с началом производства Эйрбаса 380 - сложности с монтажом алюминиевой проводки в кабине пилотов.
29.01.2014 в 11:24:27
andrewkhv написал : сложности с монтажом алюминиевой проводки в кабине пилотов.
может они медные в алюминиевой оболочке? Такие в самолётостроении применяются.
Ограниченно в сильноточных цепях применяют провода с жилами из алюминия марки А-1.
зачем сильноточные цепи в кабине?
29.01.2014 в 12:25:17
VeloMah написал : а вес, цена и меньшая пожаробезопасность как важные факторы - остаются
Удельный вес алюминия ~2,7, а меди ~9 г/куб. см, разница в 3,3 раза. Учитывая, что 1,5 кв. мм меди эквивалентно 2,5 кв. мм алюминия (разница в 2,8 раз), то примерно по весу то на то и получится. Причем здесь пожаробезопасность вообще не понял. По остальным свойствам алюминий по сравнению с медью имеет сплошные недостатки
29.01.2014 в 13:25:30
Викторыч написал : Учитывая, что 1,5 кв. мм меди эквивалентно 2,5 кв. мм алюминия (разница в 2,8 раз), то примерно по весу то на то и получится.
Удельное сопротивление меди 0,01724..0,018 а у алюминия 0,0262..0,0295
Именно на электропроводках внимание заострять не хочу, но нефиг гнать на алюминий. Офигенный электротехнический материал от которого во всяком случае в "большой энергетике" никто в ближайшее время не откажется.
ЗЫ! как пример, что-то я еще ни одной высоковольтной лини не встретил с медными проводами. Только алюминий. (ну + сталь)
29.01.2014 в 14:01:42
Solovey написал : Именно на электропроводках внимание заострять не хочу
Это почему? Здесь разговор идет именно об электропроводках, в основном бытовых. Пример с ЛЭП не совсем корректен, там вес играет очень большую роль, в отличии от стационарной проводки, где на него пофиг
29.01.2014 в 14:20:20
Викторыч написал : Это почему? Здесь разговор идет именно об электропроводках, в основном бытовых.
тогда достаточно единственного пукта ПУЭ
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами[SUP][/SUP] Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм[SUP]2[/SUP] и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм[SUP]2[/SUP]. В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки. В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице .
29.01.2014 в 15:36:28
Викторыч написал : Удельный вес алюминия ~2,7, а меди ~9 г/куб. см, разница в 3,3 раза. Учитывая, что 1,5 кв. мм меди эквивалентно 2,5 кв. мм алюминия (разница в 2,8 раз),
а как считается, так: 2,5 кв.мм/1,5 кв. мм =[2.8] раза ? или же 1.66 раза ?
а если пересчитывать не по тому, что "считается", а 0,0262..0,0295/0,01724..0,018=1,51972157772622
а горит все, но только не в проводке - пожары часто бывают от капель расплавившегося метала - так вот капли алюминия гораздо менее вероятно что-то подожгут, т.к. у них температура меньше
а если провод нагрелся до температуры хотя бы плавления алюминия, то его придется менять - поэтому совершенно не важно, загорелся ли сам провод или провод остался (без изоляции); важно - случился ли пожар
29.01.2014 в 15:50:54
VeloMah написал : а как считается, так: 2,5 кв./1,5 кв. мм =[2.8] раза ? или же 1.66 раза
Конечно 1,66 :) это я ступил, для определения веса, конечно, площадь сечения нужна.
29.01.2014 в 16:55:39
Solovey написал : как пример, что-то я еще ни одной высоковольтной лини не встретил с медными проводами. Только алюминий. (ну + сталь)
что же Вы так, приличные высоковольтные линии идут как раз медным кабелем...
29.01.2014 в 17:03:16
юра Т Где?
Честно, ну ни разу в России ни одной "медной" воздушной линии высоковольтной не видел. А вот кабели - да. 110-220кВ медь. И токопроводящая жила, и экран тоже медный.
Перечитал свое предыдущее сообщение, каюсь - не уточнил что говорил про воздушные линии электропередачи.
29.01.2014 в 18:20:49
VeloMah написал : а горит все, но только не в проводке - пожары часто бывают от капель расплавившегося метала - так вот капли алюминия гораздо менее вероятно что-то подожгут, т.к. у них температура меньше
а если провод нагрелся до температуры хотя бы плавления алюминия, то его придется менять - поэтому совершенно не важно, загорелся ли сам провод или провод остался (без изоляции); важно - случился ли пожар
Ну расскажите как горит проводка..? Как горят кабельные линии разных напряжений и в чем разница между медными и алюминиевыми во время пожара и после него. :clapping
Как горит "лапша" (АППВ)? Да как бенгальский огонь. Весело и ярко. Остается от неё лишь белый след оксида алюминия и полоска оплавленного бетона. Температура горения алюминия около 3500*С. ;)
При ремонте (сварочные работы) алюминиевого трубо-шинопровода электро сталеплавильной печи произошло возгорание. При тушение возгорания водой(вода при такой температуре мгновенно разлагается на водород и кислород) произошел взрыв гремучего газа. Пожарный погиб на месте, тяжело ранен сварщик и контужен слесарь. :( Не пропало желание варить алюминий?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу