почему же - реально если осторожно и по согласованию с жеком....
03.04.2009 в 18:51:26
почему же - реально если осторожно и по согласованию с жеком....
03.04.2009 в 18:55:15
Конечно же я понимаю, что это наилучший вариант. Вопрос в том, существуют ли другие более "мирные" способы решить данную проблему?
03.04.2009 в 19:27:44
Все таки хотелось бы уточнить у Уважаемых форумчан, правда ли что кабель ВВГ на 10 кв. невозможно согнуть на 90 градусов?
03.04.2009 в 19:31:11
And3462 написал : Все таки хотелось бы уточнить у Уважаемых форумчан, правда ли что кабель ВВГ на 10 кв. невозможно согнуть на 90 градусов?
Радиус изгиба уточните? И в какой плоскости?
03.04.2009 в 19:49:45
2filvik
У меня как раз вопрос с радиусом и связан.
Хочется понять какой минимально допустимый радиус возможен при сгибе кабеля 10 кв. на 90 градусов?
Я не хочу оспаривать мнение моих монтажников о том, что в сложившихся условиях согнуть кабель невозможно, вполне допускаю такую мысль, тем более, повторюсь, саму попытку укладки я не видел.
Меня сейчас больше всего интересует альтернативные способы решения проблемы - и соответственно ответы на вопросы:
03.04.2009 в 19:52:42
And3462 написал : Как я понял с их слов, они не могут его завести в этажный щит.
А вы попробуйте фотографию своего этажного щита во всей красе выложить - может и подкинут идею. Меня, например, забитые каналы или крутые повороты ещё ни разу не останавливали - выход всегда можно найти не в ущерб сечению и качеству ввода.
03.04.2009 в 20:01:17
2avmal
avmal написал : А вы попробуйте фотографию своего этажного щита во всей красе выложить
Выложу обязательно вместе с квартирным щитком и проводкой.
А то что монтажники предложили провод ПВС на 10 кв. - к этому как отнестись?
Забыл сказать, что ПВС провод который они наметили для прокладки - это не цельный трехжильный провод в изоляции, а три отдельных провода (каждый на 10 кв) соответственно на фазу, ноль, зануление.
На мой взгляд, все это выглядит несколько неубедительно.
03.04.2009 в 20:41:36
2avmal
avmal написал : ...выход всегда можно найти не в ущерб сечению и качеству ввода
Так все таки качество ввода при предложенном ПВС проводе существенно падает?
03.04.2009 в 21:29:33
Это не ПВС, это ПВ-3. ПВ-3 3(1х10) однозначно лучше, чем ВВГ 3х6. Но есть ограничения. Прокладывать только в ПВХ-гофротрубе или в пластиковом коробе, чтобы была дополнительная электрическая и механическая защита и возможность замены. Оставить хороший запас (200...300 мм) на всех концах для возможности переподключения. Концы жил опрессовать в трубчатые наконечники НШВИ.
03.04.2009 в 21:35:39
2evgenygrig
evgenygrig написал : Это не ПВС, это ПВ-3.
Спасибо за уточнение. Фактически, сейчас каждый провод (или кабель?) положен в ПВХ гофру и запечатан в пластиковый короб (короб проложен в подъезде) только не подключен ни к этажному щиту, ни к щитку в квартире - я пока не даю подключить, монтажники ждут от меня решения, которое я так и не могу пока принять.
Так все таки можно использовть ПВ-3 на 10 кв. в качестве ввода?
03.04.2009 в 21:49:43
Можно. Оставить хороший запас (~300 мм) на всех концах для возможности переподключения. Концы жил опрессовать в трубчатые наконечники НШВИ.