And3462
And3462
Новичок

Регистрация: 15.03.2009

Сургут

Сообщений: 19

03.04.2009 в 22:05:56

2evgenygrig

evgenygrig написал : ПВ-3 3(1х10) однозначно лучше, чем ВВГ 3х6

Но, как я понимаю, хуже чем ВВГ 3х10. Или равнозначно при наличии качественной опрессовки? Т.е. при соблюдении, условий: опрессовка концов, каждый провод в гофре, все три гофры в пластиковом коробе можно соглашаться на организацию такого ввода?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.04.2009 в 22:21:28

And3462 написал : Т.е. при соблюдении, условий: опрессовка концов, каждый провод в гофре, все три гофры в пластиковом коробе можно соглашаться на организацию такого ввода?

Да, только все три провода в одной "гофре" и короб в этом случае необязателен.

0
And3462
And3462
Новичок

Регистрация: 15.03.2009

Сургут

Сообщений: 19

03.04.2009 в 22:23:54

2avmal

avmal написал : все три провода в одной "гофре"

Это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие? Просто на данный момент уже все проложено (в индивидуальной гофре каждый провод). Попросить чтобы переделали?

avmal написал : и короб в этом случае необязателен

Понимаю. Но он больше для "подъездной эстетики":)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.04.2009 в 00:18:54

And3462 написал : на данный момент уже все проложено (в индивидуальной гофре каждый провод).

Если каждый ПВ-3 в своей "гофре" и все три "гофры" в коробе, то представляю как вам икалось, когда монтажники делали это извращение. И икалось наверняка точно так же трёхэтажно, как вас и поминали ... Если был проложен короб специально для этого ввода, то и "гофра" не нужна была. А можно было очень даже эстетично проложить все три првода в двадцать пятой "гофре" без всякого короба. Перемудрили вы ... Но коли сделали, так сделали - можно считать, что общей оболочкой проводов является короб, а "гофра" изоляцией жил.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу