Аватар пользователя
LoveJoy

Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

30.03.2006 в 09:41:10

Вопрос для всех можно ли защитится от повышенного напряжения установкой УЗИП (или ОПН)? если происходит повешение напряжение до порогового например 275 срабатывает варистор и пропускает через себя ток, т.е. создаст перегрузку вводного автомата, вследствие чего автомат вырубается.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

30.03.2006 в 09:51:29

LoveJoy написал : повышение напряжение до порогового например 275 срабатывает варистор

.... и если вас не было дома неделю, одевая противогаз, достаём протухшие продукты из холодильника :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

30.03.2006 в 09:53:43

ppkvin написал : УЗО предполагает некоторую задержку с отключением до 0.1 - 1 сек.

Источник информации в студию!

ppkvin написал : 1 сек. (для попавшего под напряжение человека такая задержка несмертельна),

Может не стоит бред нести?

0
Аватар пользователя
LoveJoy

Местный

Регистрация: 14.11.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 211

30.03.2006 в 10:03:06

лучше тухлые продукты чем электронные головешки

я правильно мыслю насчет опн?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

30.03.2006 в 10:46:29

LoveJoy написал : я правильно мыслю насчет опн?

Теоретически да, а практически ты будешь приходить домой и включать отключившееся напряжение чуть-ли не каждый день... Такая схема (с УЗО) будет ловить все помехи... от дрели и того-же холодильника например ;)

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

30.03.2006 в 10:47:57

ppkvin написал : УЗО предполагает некоторую задержку с отключением до 0.1 - 1 сек.

Подразумевается связка селективного УЗО и ДПН? Для обычного (приличных производителей) такое время сработки характерно для токов утечки чуть больше половины номинала.

BV написал : Может не стоит бред нести?

При токе до 20мА? Не убьёт за секунду...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

30.03.2006 в 11:26:44

ВТБ! написал : для токов утечки чуть больше половины номинала.

Интересно, что будет обеспечивать ИМЕННО такой ток? Токовый стабилизатор? :) Или вы будете напряжение в сети подбирать? :)

ВТБ! написал : При токе до 20мА? Не убьёт за секунду...

Я думаю что селективное УЗО обязано обеспечивать задержки и при значительно большем токе....

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

30.03.2006 в 11:58:51

BV

Характеристики ДПН и их стабильность - загадка. :)

BV написал : селективное УЗО обязано

Я подразумевал обычное на 30мА.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

30.03.2006 в 12:29:52

ВТБ! написал : Я подразумевал обычное на 30мА.

А при чём тут тогда нормированный ток 20ма в течение секунды? Вы о чём и к чему это вообще?

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

30.03.2006 в 12:53:59

2BV

Селективное узо будет обеспечивать такие задержки, на какие оно настроено, и сработает тогда, когда утечка превысит уставку конкретного экземпляра узо.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

30.03.2006 в 13:02:53

BV написал : А при чём тут тогда нормированный ток 20ма в течение секунды?

Кто сказал нормированный? Я имел ввиду, что неселективное УЗО на 30мА может до секунды пропускать ток 15-20мА - за секунду такой ток человека скорее всего не убьёт, а за минуту - вполне может...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115750

30.03.2006 в 13:14:37

2ВТБ! Ну и что....? А к чему сказано то было? ;) Чел писал:

ppkvin написал : 1 сек. (для попавшего под напряжение человека такая задержка несмертельна)

И где здесь про ток...?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24837

30.03.2006 в 14:08:46

BV написал : где здесь про ток...?

Из времени и характеристик УЗО можно получить оценку для тока. А характеристики самого ДПН по-прежнему никем не раскрыты.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу