BV написал : А при чём тут тогда нормированный ток 20ма в течение секунды?

Кто сказал нормированный? Я имел ввиду, что неселективное УЗО на 30мА может до секунды пропускать ток 15-20мА - за секунду такой ток человека скорее всего не убьёт, а за минуту - вполне может...

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 133637

30.03.2006 в 13:14:37

2ВТБ! Ну и что....? А к чему сказано то было? ;) Чел писал:

ppkvin написал : 1 сек. (для попавшего под напряжение человека такая задержка несмертельна)

И где здесь про ток...?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 26915

30.03.2006 в 14:08:46

BV написал : где здесь про ток...?

Из времени и характеристик УЗО можно получить оценку для тока. А характеристики самого ДПН по-прежнему никем не раскрыты.