Slovan написал :
где-то (правильно на каждую квартиру) должны быть регуляторы перепада давления.
По проекту непосредственно перед батареей обычный вентиль. Он не полнопроходной. Потом его меняют на шаровой полнопроходный и балансировке КАЮК.
treeton написал :
они новенькие шаровые поставили
Когда? Может быть одной из причин разбалансировки. Раньше вентили имели большее сопротивление и => давление распределялось по всем стоякам.
Да, кстати, диаметр общей трубы в подвале и диаметр стояков?
сансэй написал :
как без динамики подающий стояк огонь
Динамика есть, но ооооочень маленькая - для подающего хватает, для нагрева батарей - нет. Если бы совсем не было циркуляции у соседей батареи были бы не теплые, а холодные.
сансэй написал :
и по чему при разборе он остывает
Возможно, при резком падении давления, меняется направление потока, и в подающий через батареи (в обратную сторону) попадает вода из обратки.
Кстати возможный аргумент, что в подающем стояке недостаточный проход.....
Для того, чтобы понять точно надо знать, где щупали подающий - догадываюсь, что выше отвода батареи..... надо бы пощупать и ниже....