23.03.2009 в 18:00:21
в садике кранов нет. Стояк не менялся. Сегодня по другой стороне (по больной) у мя поменяны были. У соседа снизу, как оказалось на прямой трубе (на стояке) стоял КРАН. В подвале по "больному" стояку температура обратки ниже температуры прямой градусов на 30. (Прямая - кипяток, обратка - температура тела).
23.03.2009 в 18:14:00
treeton написал : В подвале по "больному" стояку температура обратки ниже температуры прямой градусов на 30. (Прямая - кипяток, обратка - температура тела).
Получается, что у всех батареи теплые, малых кругов нет, в садике тоже якобы все в норме подключено, остается балансировка ...уходит горячая водичка мимо Вашего подьезда, надо бы ее притормозить. Кстати, Вы могли бы сами шаровыми кранами в подвале попридавливать и оценить результат. Если все будет ОК, поменять шаровики на вентили
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.