02.09.2010 в 23:02:24
2AliBaba См. посты 28-33 этой темы.
Если взять кусок провода, перекусить его и срастить опрессовкой, то сопротивление этого куска не увеличится.
Нагляднее будет сравнивать соединение гильзой с двухсторонним вводом проводов (характерно для сращивания двух проводов). Так вот в этом случае сопротивление куска провода с качественной опрессовкой не будет превышать сопротивления цельного куска провода (т.е. сопротивление соединения опрессовкой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к соединениям класса 1).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
09.12.2010 в 18:18:40
В последнем эксперименте замеренная на 6-гран. обжиме температура
Kamikaze написал : При токе 40А температуры соединений составляют.
- 2х2,5-6/6.....................123
- 3х2,5-6/6.....................123
- 3х2,5-6/6.....................126
- 5х2,5-10/10..................114
- 4х2,5-10/10..................118
- 5х2,5-10/10..................100
- 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10...-
- 3x4,0Al-10/10...............-
- 3x4,0Al-10/10...............-
- 2х2,5Cu+2x4,0Al-10/10.-
- 5х2,5-16/10................86
- 6х2,5-16/10................97
- 2х2,5-СИЗ...................123
Установившийся ток уменьшен до 39А, полупериод цикла: 400с.
существенно выше, чем замеренная в опыте с обжимом точкой
Kamikaze написал : Поскольку я нарушил ГОСТ и не снял изоляцию по всей длине соединительных проводов, придется ограничиться температурой 100oC. Уже при такой температуре чувствуется запах перегретой изоляции. Изоляция заметно, но не критически, размягчена.
Полупериод цикла выставлен 5 мин.
Ток в начале цикла нагрева 55А, в конце падает до 52А.
Температуры (величины ориентировочные, процесс нестационарный) через 5-6 минут после включения:
За три минуты соединения остывают примерно до 30±5oC
При этом ток на 13А больше. ??? Это странно.
Хотя есть отличия в теплоотводе. В первом опыте из каждой гильзы торчат по 2-3 дополнительных проводника - это радиаторы. + С проводников не снята изоляция, что также увеличивает теплоотвод ( Ваше:
И что , из-за этого такая разница?
Или я чего то не понимаю... точка vs 6-гранник : среднее падение напряжения на "точках" было меньше, может поэтому точечные тесты меньше грелись.
Похоже тут вопрос для темы о сечении провода , чем про обжим :) В обоих случаях 2.5 мм2
И большое спасибо за Ваши тесты!
12.12.2010 в 22:46:36
2mv2 При токе 52А против 40 мощность больше в 1,7 раза, а пара "холостых" жил в гильзе удваивает площадь теплоотвода (причем, эти жилы не греются протекающим током). И из приведенных данных видно, что на температуру гильз при одном и том же токе подавляющее влияние оказывает кол-во "холостых" жил, и уже при двух таких "теплоотводах" температура соединения заметно ниже температуры цельного провода. Так что не вижу никакой странности.
И большое спасибо за Ваши тесты!
Пожалуйста! И спасибо за внимательное изучение моего труда
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
08.12.2013 в 17:30:10
Добрый день! Может не в тему пишу, но посоветуйте клещи для обжима. В квартире проводку сделать. Хорошие, но не очень дорогие.
04.04.2016 в 21:46:57
Работу колоссальную провели. Что нибудь за тройку лет изменилось?
12.12.2023 в 14:59:05
Дратути) Однако, хорошая опрессовка прекрасно работает при самых жёстких условиях, нагревах до образования рыхлой окалины.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.12.2023 в 15:12:56
Kamikaze написал: Дратути)
С возвращением! :o Ура!!!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.12.2023 в 16:37:29
Kamikaze написал: Дратути) Однако, хорошая опрессовка прекрасно работает при самых жёстких условиях, нагревах до образования рыхлой окалины.
Kamikaze, Это ж сколько ампер на них подавалось ?
12.12.2023 в 16:43:00
Kamikaze написал: Дратути) Однако, хорошая опрессовка прекрасно работает при самых жёстких условиях, нагревах до образования рыхлой окалины.
Kamikaze, здравствуйте! С учётом того, что на некотором удалении от наконечников цвет провода не изменился, нагрев был из за плохого контакта между наконечниками...
12.12.2023 в 20:11:16
Здравствуйте, Александр! Гипотеза логичная, но нагрев - особенность установки, со стороны балки, нагреваемой пропусканием тока, вплоть до 1000°С.
А так сопротивление двух последовательно соединённых перемычек (с четырьмя переходами жила-наконечник) практически равно сопр-ю цельного провода той же длины. До сих пор.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.12.2023 в 20:59:22
dokar, ~ 400 А "на двоих".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.