накручивают СИЗ на меньшее, чем необходимо количество проводов
Думаю что надо следить за соответствием сечения СИЗ и проводов, если суммарное сечение не достаточно лучше вставить лишний провод и накрутить СИЗ а затем провод откусить, а накручивать на скрученные провода нельзя (кстати где-то даже в тесте видел такое)
А нет ли где измеренного падения напряжения на аналогичной длины куске провода, который и опрессовывался??
Для сравнительного вывода о сопротивлении соединения.
Или какая разница ( при одинаковом токе) в падениях напряжения на проводе длиной L и на таком-же проводе, но с соединением опрессовкой в середине этого проводника?
Если взять кусок провода, перекусить его и срастить опрессовкой, то сопротивление этого куска не увеличится.
Нагляднее будет сравнивать соединение гильзой с двухсторонним вводом проводов (характерно для сращивания двух проводов). Так вот в этом случае сопротивление куска провода с качественной опрессовкой не будет превышать сопротивления цельного куска провода (т.е. сопротивление соединения опрессовкой удовлетворяет требованиям, предъявляемым к соединениям класса 1).
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Поскольку я нарушил ГОСТ и не снял изоляцию по всей длине соединительных проводов, придется ограничиться температурой 100oC. Уже при такой температуре чувствуется запах перегретой изоляции. Изоляция заметно, но не критически, размягчена.
Полупериод цикла выставлен 5 мин.
Ток в начале цикла нагрева 55А, в конце падает до 52А.
Температуры (величины ориентировочные, процесс нестационарный) через 5-6 минут после включения:
ERKO 7Х2,5/14 ____73
ERKO 4Х2,5 / 8 ____77
ERKO 3Х2,5 / 5,5 __106
ERKO (3Х2,5*)/5,5 _104
ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____67
ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____63
ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____85
ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____68
ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____62
ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____74
11.WAGO 773-324 ____109
ГМ 4Х2,5 (Alex)___100
Провод______________101
За три минуты соединения остывают примерно до 30±5oC
При этом ток на 13А больше. ??? Это странно.
Хотя есть отличия в теплоотводе. В первом опыте из каждой гильзы торчат по 2-3 дополнительных проводника - это радиаторы. + С проводников не снята изоляция, что также увеличивает теплоотвод ( Ваше: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=76240&p=1149975&viewfull=1#post1149975) . Во втором изоляция снята по всей длине и нет торчащих длинных незадействованных кусков .
И что , из-за этого такая разница?
Или я чего то не понимаю... точка vs 6-гранник : среднее падение напряжения на "точках" было меньше, может поэтому точечные тесты меньше грелись.
Похоже тут вопрос для темы о сечении провода , чем про обжим :) В обоих случаях 2.5 мм2
2mv2 При токе 52А против 40 мощность больше в 1,7 раза, а пара "холостых" жил в гильзе удваивает площадь теплоотвода (причем, эти жилы не греются протекающим током).
И из приведенных данных видно, что на температуру гильз при одном и том же токе подавляющее влияние оказывает кол-во "холостых" жил, и уже при двух таких "теплоотводах" температура соединения заметно ниже температуры цельного провода.
Так что не вижу никакой странности.
И большое спасибо за Ваши тесты!
Пожалуйста! И спасибо за внимательное изучение моего труда
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.