28.03.2009 в 17:21:43
Только что принесли посылку от Alex_Penza.
ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: "Провод медный, 6 кусков". Я плакаль :D
Доставка заняла ровно неделю. Зря мы так сомневались в работе Почты.
Образец 4х2,5 занял свое место на испытательном стенде. Первая прогрузка током 30А - падение напряжение у самого ввода жил в гильзу составляет 6 мВ.
Smily написал : Да, вы бы еденицы измерения указали
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.03.2009 в 17:44:46
Kamikaze написал : ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ:
ага, знали бы Вы, как плакала очередь из бабушек на почте...
30.03.2009 в 18:42:13
[HTML]ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ: "Провод медный, 6 кусков"[/HTML]
:applause: :applause: :applause: обажаю этот сайт просто отдыхаю,
а как нагрев гильз полноразмерных и пол размерных есть разница?и как ваго греется?
31.03.2009 в 21:54:58
Температура соединений при токе 30А, [sup]o[/sup]C:
Термопара ХА 0,3мм + китайский мультик, ТП вводилась в зазор между проводами с краю гильзы. Существенного влияния того, с какой стороны гильзы вводить ТП нет.
tокр=20[sup]o[/sup]C.
Температура провода (ТП "вживлена" через прокол под изоляцию): 50[sup]o[/sup]C
Вага на ощупь едва теплая. Пластик...
Среди опрессовок температура коррелирует с количеством "холостых" проводов-теплоотводов.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.03.2009 в 22:22:55
блин непонятно,площадь теплоотвода большая по сравнению с ваго а греется прилично,
31.03.2009 в 23:07:16
ГОСТ 17441-84 написал : 2.8.2. Ускоренное испытание состоит в попеременном (циклическом) нагревании соединений током до (120±5)°С с последующим их охлаждением до температуры (25±10)°С. Значение тока испытания устанавливают опытным путем из расчета времени нагревания соединений 3-10 мин*. Для ускорения испытания допускается охлаждение соединений обдувом.
* Для проводников на номинальный ток более 100 А время нагревания допускается увеличивать до 20 мин.
Количество циклов «нагревание-охлаждение» должно быть не менее 500 - для соединений класса 1, 300 - для класса 2 и 50 - для класса 3.
Шутки в сторону, а?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.03.2009 в 23:14:23
Kamikaze написал : Ускоренное испытание состоит в попеременном (циклическом) нагревании соединений током до (120±5)°С
Kamikaze написал : Температура соединений при токе 30А, oC:
- ERKO 7Х2,5/14 ____39
- ERKO 4Х2,5 / 8 ____39....
не увеличить ли ток ? Кроме того, соединения могут работать в условиях пониженного отвода тепла ( закрытая распредкоробка ) и надетой изоляции ( ПВХ или тряпичная изолента, полиэтил. термоусадка ). При повыш. температуре изоляция начнет "газить", что может внести свою лепту в испытания.
01.04.2009 в 00:42:12
Поскольку я нарушил ГОСТ :o и не снял изоляцию по всей длине соединительных проводов, придется ограничиться температурой 100[sup]o[/sup]C. Уже при такой температуре чувствуется запах перегретой изоляции. Изоляция заметно, но не критически, размягчена.
Полупериод цикла выставлен 5 мин.
Ток в начале цикла нагрева 55А, в конце падает до 52А.
Температуры (величины ориентировочные, процесс нестационарный) через 5-6 минут после включения:
За три минуты соединения остывают примерно до 30±5[sup]o[/sup]C
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.04.2009 в 01:19:49
2Kamikaze , мне страшно становится... Используйте презервативы!!! очки - маска - шапка-будёновка - и т.д. Опыты становятся всё экстримальнее.
А вообще, с днём Дурака, ребята!!!! (можете заглянуть сегодня на
01.04.2009 в 10:36:17
ifan написал : блин непонятно,площадь теплоотвода большая по сравнению с ваго а греется прилично
Почему прилично? Так-же как и провод.
Kamikaze написал : Температура соединений при токе 30А, oC:
Kamikaze написал : tокр=20oC
Kamikaze написал : Температура провода (ТП "вживлена" через прокол под изоляцию): 50oC
Интересные данные.
07.04.2009 в 22:26:25
Циклические испытания продолжаются по 5-7 часов в день.
Благодаря глобальному потеплению и возможности интенсивней проветривать лоджию, увеличил ток примерно до 58-59А в начале цикла, что дало подъем температуры соединений 3, 4, 11 и 12 до 115...120[sup]o[/sup]C, более массивных - до 70-85[sup]o[/sup]C, а провода - до 105...110[sup]o[/sup]C. Изоляция по мягкости похожа на мягкую силиконовую.
Текущие величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в самой непосредственной близости от гильзы, мВ:
Фигня какая-то с Вагой получается :confused:
Для сравнения: падение напряжения на полюсе автомата АЕ2056 100А 12In (это клеммник у меня такой :)) составляет 33мВ при том же токе.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.