Циклические испытания продолжаются по 5-7 часов в день.
Благодаря глобальному потеплению и возможности интенсивней проветривать лоджию, увеличил ток примерно до 58-59А в начале цикла, что дало подъем температуры соединений 3, 4, 11 и 12 до 115...120[sup]o[/sup]C, более массивных - до 70-85[sup]o[/sup]C, а провода - до 105...110[sup]o[/sup]C. Изоляция по мягкости похожа на мягкую силиконовую.
Текущие величины падения напряжения при 30А, замеренные прикладыванием щупов к токоведущим жилам в самой непосредственной близости от гильзы, мВ:
- ERKO 7Х2,5/14 ____3,4
- ERKO 4Х2,5 / 8 ____3,0
- ERKO 3Х2,5 / 5,5 __3,2
- ERKO (3Х2,5*)/5,5 _2,9
- ГМЛ 5Х2,5 / 8 _____4,3
- ГМЛ 8Х2,5 / 14 ____5,9
- ГМ 3Х2,5 / 5,5 _____6,3
- ГМЛ 4Х2,5 / 8 _____5,2
- ГМЛ 7Х2,5 / 14 ____6,8
- ГМ 4Х2,5 / 5,5 ____6,1
11.WAGO 773-324 ____17,5
- ГМ 4Х2,5 (Alex)___6,0
Фигня какая-то с Вагой получается :confused:
Для сравнения: падение напряжения на полюсе автомата АЕ2056 100А 12In (это клеммник у меня такой :)) составляет 33мВ при том же токе.