Я либо схему не понял, либо задачу. Насос, например, нарисован строго на линии ЭК.
Неужели Вы ожидаете, что термостат почувствует снижение температуры ТТК через такую длинную трубу стоячей воды (подразумевается ведь, что термостат закрыт, когда ТТК работает)? Она остынет сама по себе, даже когда ТТК на рабочем режиме. И что? Автоматика должна запустить ЭК?
Мне кажется, это ловля блох. Вы уверены, что потери через холодный ТТК столь велики, что этим стоит заниматься таким кучерявым образом? У меня оба котла стоят последовательно. Датчик стоит на корпусе ЭК. Когда ночью котел погаснет, включается ЭК. Уже не первый год так.
Еще меня бы смутило, что система не регулируемая. Ну перепаяете Вы термостат (кстати, по поводу гидравлики вопрос очень даже открытый) на определенную температуру, градусов на 50. И это на все случаи жизни, и зимой, и в межсезонье?
Я, когда название топика прочитал, думал, речь пойдет о теплоаккумуляторе, там термостат актуален, и вообще для ТТК аккумуляторы тепла есть гуд. А такая задача, как у Вас - из пушки по воробьям. Хотя мысль оригинальная.