andreus83 написал :
Подскажите пожалуйста принцип работы привода для воздушного клапана.
Привод приводу - рознь. Привода деляться на очень много видов. По-минимуму - по напряжению питания, по напряжению или току управлению, по наличию возвратной пружины и т.д.
Насколько понимаю, Вам нужно открыть-закрыть клапан. Вы не написали тип клапана, по-этому возможно два варианта: клапан у Вас или с пружинным приводом или 2-3 позиционный. В случае если у Вас привод с пружиной то для открытия достаточно подать напряжение питания на клеммы, для закрытия - это питание снимается и клапан закрывается. Если же у Вас клапан 2-х позиционный - в этом случае для открытия питание подается на контакты N и open, для закрытия - на N и close. Обычно с пружиной привода используют для приточек с водяным калорифером, для того чтобы быть уверенным что клапан закроится и калорифер не разморозится. Для электрокалориферов - можно ставить любой привод, но с пружиной как минимум в 3 раза дороже 2-х позиционного.
andreus83 написал :
если вентилятор управляется 5-ступенчатым трансформаторным регулятором, хватит на 1 ступени напряжения чтобы привод открыл клапан (привод - 5нм)
однозначно не хватит, точнее так - привод долго издевательств не выдержит. Для всего этого надо делать схему. Кстати, на некоторых регуляторах предусмотрен прямой выход 220В. Вы же опять промолчали что у Вас за регулятор. А они мелочью но отличаются друг от друга.