25.03.2009 в 10:14:03
NNN написал : С таким предохранительным сливной с тройником на вводе ХВ в бойлер не нужен.
Serёga написал : Для этой цели можно просто открыть кран горячей воды.
Подерживаю. У меня сделано именно так. Без кранов для слива и подсоса. Сливается через предохранительный. При закрытом вводе ГВ в квартиру и открытом кране ГВ. Долго сливается, но раз в 1-2 года можно и подождать :)
25.03.2009 в 16:41:34
Integrator написал : Долго сливается, но раз в 1-2 года можно и подождат
У меня у родителей вообще не сливается. Вот по первой схеме-нормально.
26.03.2009 в 13:40:41
aalex701 написал : Еще что-нибудь нужно доработать?
Вообще ОК конечно мысль дельная, но тада появляется необходимость расширительного бака. Увы это так- проходили. Вода греется- кранбуксу выдавливает.
28.03.2009 в 10:09:21
a-x-e-l-1 написал : Вообще ОК конечно мысль дельная
ОК там полюбому будет в счётчике
aalex701 написал : планирую на время слива использовать гибкую подводку
Поверьте, не понадобится. Вполне самая первая схема удобна, для подсоса воздуха, достаточно открыть любой кран на горячей.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу