Хочу уточнить, коллектор вход 3/4, отводы 6*1/2, к седьмому надо подключить газовую колонку, вопрос для обеспечения наилучшего давления подключать газовую колонку к отводу 1/2 или к выходу коллектора 3/4?
08.04.2009 в 02:16:04
Хочу уточнить, коллектор вход 3/4, отводы 6*1/2, к седьмому надо подключить газовую колонку, вопрос для обеспечения наилучшего давления подключать газовую колонку к отводу 1/2 или к выходу коллектора 3/4?
08.04.2009 в 20:34:17
uaaspb написал : поможет ли все это исключить изменение температуры воды в ванной при эпизодических подключениях потребителей по другим веткам коллектора.
Вполне возможно, взаимное влияние потребителей зависит от диаметра подводки воды к коллекторам, напора воды на коллекторе ГВС иХВС, пропускной способности потребителей. Грамотно сделаная последовательная разводка так же исключает взаимное влияние потребителей.
09.04.2009 в 09:52:52
И еще один вопрос знатокам: Если эргономически удобно разделить коллектор на 2 половины и подключить как на схеме (коллектор 3\4, отводы 1/2, подводка к коллектору 1\2) - повлияет ли это на его эффективность и насколько сильно?
06.03.2010 в 11:42:31
Выскажу свой опыт по поводу коллекторов с шаровыми кранами и кранбуксами FAR.
У коллекторов с шаровыми кранами недостаток - это отсутствует возможность регулировать поток воды (требуется редко). Считаю их лучшим вариантом при коллекторной схеме.
У коллекторов с кранбуксами FAR недостатки: при открывании кранбуксы следует серия гидроударов, будто это старый советский смеситель (как автоматная очередь - очень неприятные звуки); наполовину заужено проходное сечение; большее колличество поворотов, переходов по ходу движения воды - создает большее сопротивление и шум при протекании воды; отвратительное изготовление резьб - у них будто свой собственный стандарт дюймовых резьб: на три витка закручивается и то с трудом, замятые и с раковинами для них норма - наверное отдел качества отсутствует.
06.03.2010 в 13:15:29
BLANCO написал : Хочу уточнить, коллектор вход 3/4, отводы 6*1/2, к седьмому надо подключить газовую колонку, вопрос для обеспечения наилучшего давления подключать газовую колонку к отводу 1/2 или к выходу коллектора 3/4
тут важнее сделать подводку к коллектору тоже 3/4
06.03.2010 в 19:17:58
BLANCO написал : подключать газовую колонку к отводу 1/2 или к выходу коллектора 3/4?
Однозначно, только к выходу! Все просто- ГК - Главный потребитель водицы! (И на душ (хотите ж напора?) и на кухню..)
30.03.2010 в 15:34:18
Я извиняюсь, может вопрос не совсем по теме, но все же, есть ли хотя бы маленький смысл ставить коллектор 1" при отводе от стояка 3/4" и при 3-5 потребителях 1/2" ?
30.03.2010 в 20:23:12
rubin10 написал : но все же, есть ли хотя бы маленький смысл
есть..
31.03.2010 в 03:46:41
И большой смысл????? просто не совсем понятно, если проходное отверстие 3/4 что это даст??? мЕньшее падение давления в сети при включении дополнительныъх потребителей??? А расход воды при этом можно будет увеличить ( т.е. например скорость наполнения ванны итп) при прочих равных условиях
31.03.2010 в 09:36:08
rubin10 написал : И большой смысл?????
Кстати, смысла вообще в коллекторе особо не вижу, если только Вы не выбрали разводку МП. (ИМХО, МП -не лучший выбор! Тем более, ежели Вы заботитесь о будущей скорости заполнения ванны :) ) (А правило существует - размер коллектора+1 относительно размера трубы)
31.03.2010 в 11:40:31
rubin10 написал : И большой смысл?????
достаточный чтобы сделать так..
а что бы конкретно ответить вам на вопрос.. нужен человек способный сделать расчёты.. со всеми вашими исходными и в разных вариантах ..что бы была видна разница..значительная или нет...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.