Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

22.09.2009 в 11:55:24

Модульные трансформаторы напряжения.


Мастерская электрика

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.10.2009 в 17:23:45

Применение четырехполюсных (трехфазных) УЗО в цепях однофазного тока и при питании трехфазных нагрузок без рабочего нуля.

Четырехполюсные (трехфазные) УЗО могут применяться в цепях однофазного тока, при этом задействуются лишь два из четырех полюсов. На корпусе УЗО изображена его схема, в частности - к каким полюсам подключена кнопка "Тест" и от каких полюсов питается электронная часть УЗО (при ее наличии). Именно эти полюса необходимо задействовать при установке 4р УЗО в однофазной цепи, при этом в первую очередь необходимо обеспечить питание электронной части - без этого электронное УЗО утратит работоспособность. Если тестовая цепь подключена не к тем же полюсам, что питание электронной части, то на входе УЗО полюса, от которых питается электронная часть и полюса, к которым подключена тестовая цепь нужно попарно соединить перемычками (см. ниже). Если не задействованы те полюса, к которым подключена кнопка "Тест", то кнопка "Тест" не будет работать, но функционирование УЗО при утечках в защищаемой цепи сохранится.

Четырехполюсные (трехфазные) УЗО могут без ограничений применяться при питании трехфазных нагрузок без рабочего нуля (например, с соединением треугольником). При этом необходимо обеспечить питание электронной схемы УЗО (при наличии), если питание на электронную схему заводится с одной из фаз и нуля, то ко входу УЗО обязательно должен быть подключен ноль сети.
Для электромеханических УЗО: если кнопка "Тест" подключена к N-полюсу УЗО и одному из фазных - то на вход УЗО необходимо подключить нулевой провод, а если питающая сеть не содержит нулевого провода, то одну из фаз (разноименную с той, к которой подключен второй конец тестовой цепи). Если кнопка "Тест" включена между фазными полюсами, то подключение нулевого провода на вход УЗО не требуется.

На сайте Астро-УЗО приведены схемы "частичного" подключения четырехполюсных УЗО.. Обратите внимание, что рассматриваются только электромеханические УЗО. Для электронных же УЗО первоочередная задача - обеспечение питания электронной части.

Пример. Вот - фотография схемы на дифавтомате.

Это электронный дифавтомат (треугольником обозначен электронный усилитель). Питание электронной части и кнопка "ТЕСТ" подключены внутри к двум крайним полюсам (ноль и фаза С). При частичном включении эти полюса обязательно должны быть задействованы в соответствии с их предназначением (ноль и фаза) для обеспечения питания усилителя. Если трехфазная нагрузка не требует для своей работы рабочего нуля, то ноль все равно должен быть подключен ко входу этого дифавтомата для обеспечения его работоспособности.

Если бы электронный блок и тестовая цепь были ли запитаны от разных полюсов, то подключение было бы таким:

Важно! Как видно на схеме, питание на усилитель берется с нижних контактов УЗО, поэтому подводящие провода (ноль и фазу) необходимо подключать к верхним контактам УЗО, чтобы при выключенном УЗО снималось питание с усилителя, в противном случае при срабатывании УЗО усилитель выйдет из строя.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 09:34:54

В каком порядке устанавливать УЗО и АВ: "АВ - УЗО - нагрузка" или "УЗО - АВ - нагрузка"?

С точки зрения работы АВ и УЗО при перегрузках и КЗ на линии или в нагрузке, а также с точки зрения работы УЗО в плане защиты линии и людей - порядок их установки в квартирном щите не имеет абсолютно никакого значений, поскольку они соединяются последовательно, а ток во всех последовательно соединенных элементах одинаков.

Однако, есть мнение, что УЗО менее надежные устройства в плане надежности межполюсной изоляции, чем, например, многополюсные автоматические выключатели (АВ) и есть небольшая вероятность, что КЗ может произойти в самом УЗО. Для защиты в этом случае должен применяться порядок "АВ - УЗО - нагрузка". На этом форуме неоднократно приводили сведения о возгораниях УЗО марки "ИЭК". Причины таких "явлений" доподлинно установлены не были, но наиболее вероятны следующие: пробой элементов электронной части из-за импульсных помех (перенапряжений) в сети и/или использования компонентов невысокого качества или неудовлетворительный монтаж УЗО (плохая затяжка клемм, повлекшая перегрев из-за большого переходного сопротивления контакта). Надо сказать, что в качественных электромеханических УЗО (без электронной схемы) вероятность внутреннего пробоя/замыкания ничтожно мала, поскольку напряжение пробоя проводов дифференциального трансформатора - наиболее критичной части УЗО, где провода разных полюсов проходят близко друг к другу - измеряется киловольтами.

С другой стороны, любая схема квартирной или домовой проводки "начинается" с вводного АВ, установленного либо в этажном щите (ЩЭ), либо на фронтоне дома (ВУ) или входе в домовой щиток (ВРУ). Этот АВ защищает вводной кабель от перегрузки и КЗ в квартирном или домовом щитке. Также он обеспечивает защиту и при КЗ внутри УЗО, установленных после него, т.е. порядок установки расположенных после него групповых УЗО и АВ не имеет существенного значения.

Давайте для пущей наглядности рассмотрим практическую схему http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=104500&d=1257196915 . Хотя сумма номиналов автоматов после УЗО на 40А гораздо больше 40А, но это УЗО отлично защищено от перегрузки и гипотетического внутреннего КЗ вводным автоматом на 25А. УЗО на 16А защищено от перегрузки и КЗ в нагрузке автоматом на 13А. А на гипотетический случай внутреннего замыкания в самом УЗО - система защищена вводным автоматом на 25А (при КЗ любой АВ срабатывает мгновенно и существенной разницы между 25А и 13А нет. Вернее, разница появится в "слабой" сети с низким ожидаемым ТКЗ, но это отдельная история. Все-таки номинал вводного АВ должен соответствовать "дряхлости" сети, да и в самом щите ожидаемый ТКЗ существенно выше, чем в дальней розетке дома). Т.е. принципиальной необходимости переставлять местами АВ 13А и УЗО 16А в данной схеме - нет. Вот если бы под УЗО 16/0,01 было несколько линий со своими автоматами, сумма номиналов которых превышала бы 16А, то потребовалась бы защита этого УЗО сверху автоматом не выше 16А.

С другой стороны, в случае, когда одно УЗО и АВ защищают одну линию, особенно когда номинал вводного АВ значительно больше номинала УЗО, все же желательно ставить сначала групповой АВ, а затем УЗО - пусть прирост безопасности будет ничтожно мал, но раз он дается "бесплатно", простой "перестановкой мест слагаемых", то грех этим не воспользоваться.

ВТБ! написал : Но если это не слишком критично для удобства монтажа, то лучше сначала автомат. Исключение - после УЗО пока один автомат, но планируется добавлять ещё.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

16.11.2009 в 20:56:31

Об оконцевании многопроволочных жил перед подключением к клеммам автоматов, УЗО и т.п.

Часто возникает вопрос или предложение по поводу облуживания многопроволочных жил перед подключением к клеммам. Облуживать концы многопроволочных жил перед подключением к клеммам - нельзя. Припой - очень мягкий металл, который под давлением прижима в клемме постепенно деформируется (говорят "вытекает" из-под прижима, в кавычках - потому что происходит не плавление, а холодная деформация под действием механического усилия из-за исключительной пластичности припоя), что приводит к ослаблению контактного давления (винты-то никто пропорционально деформации припоя не подкрутил), увеличению переходного сопротивления, нагреву, нагрев, в свою очередь, ускоряет "вытекание", окисление и в конечном итоге происходит оплавление изоляции, пластиковых корпусов клеммников и/или "отгоранию" соединения. Специально наблюдал за некоторыми клеммами с облуженными жилами: затянутая до упора, она примерно через полгода-год снова ослабевает и при протяжке винт проворачивается весьма существенно. Я неоднократно писал о случаях полного выгорания клемм автоматов и нагрева нулевых латунных шинок, к которым были подключены облуженные провода, настолько, что они плавили свои крепления (пластиковые) и, проплавив дно пластикового щитка, повисали на проводах. Эти случаи невозможно списать на изначально слабую затяжку, т.к. все клеммы, куда были подключены однопроволочные жилы были затянуты до упора. Вот аналогичный пример.

Встречается рекомендация облуживать, но "тонким-тонким слоем олова". Так тоже делать не следует, потому что во-первых, кто знает грань между "тонко" и "толсто"?, а во-вторых, нет никаких гарантий плотного прилегания проволок в жиле, зазоры между ними при облуживании будут заполнены припоем, который после подключения жилы будет постепенно деформироваться со всеми вытекающими.

Правильно же оконцовывать многопроволочные жилы - опрессовкой тонкостенными втулочными наконечниками (см. рисунок от Поситителя). Наконечники с круглой "юбочкой" предназначены для оконцевания одной жилы, а с плоской - одновременно двух жил в одном наконечнике (при разводке шлейфом). Впрочем оконцовывать многопроволочные жилы вовсе необязательно, клеммы АВ и УЗО допускают подключение многопроволочных жил без дополнительного оконцевания.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

30.12.2009 в 17:49:39

Kamikaze написал : Впрочем оконцовывать многопроволочные жилы вовсе необязательно, клеммы АВ и УЗО допускают подключение многопроволочных жил без дополнительного оконцевания.

Дополнительная информация - во вложениях.


Мастерская электрика

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

09.02.2010 в 15:16:54

Техническая коллекция Шнейдер Электрик, выпуск № 11 (проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей).


Мастерская электрика

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

12.04.2010 в 16:23:52

О технологии и аксуссуарах подключения автоматов серии C60 (Шнейдер Электрик) в каталоге Multi9 (дополнение к посту №32).


Мастерская электрика

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

12.04.2010 в 16:47:47

Об измерительных (добавка к посту №29) и контролирующих приборах. Реле контроля напряжения РН-111М, реле контроля тока РМТ-101, автоматы защиты Барьер.


Мастерская электрика

0
KapLena
KapLena
Новичок

Регистрация: 23.07.2010

Киев

Сообщений: 6

23.07.2010 в 12:33:26

Как-то обделили в теме УЗО немецкой фирмы Doepke, а они практически законодатели в этой области... Вот несколько наших статей и другой информации по этой теме:

А вот самая последняя разработка - УЗО сдвоенного исполнения – "TWIN" - для условий в которых нельзя останавливать оборудование: http://www.kvk-electro.com.ua/article.php?arid=209

Позже посмотрю что еще есть и добавлю.

0
KapLena
KapLena
Новичок

Регистрация: 23.07.2010

Киев

Сообщений: 6

18.02.2011 в 18:02:11

KapLena написал : Позже посмотрю что еще есть и добавлю.

Вот еще:
Пояснения к требованиям DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06 - Мера защиты «Автоматическое отключение питания»

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

24.02.2012 в 12:24:15

Выбор устройств дифференциальной защиты (страница из каталога Acti9 Шнейдер Электрик).


Мастерская электрика

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу