25.03.2009 в 22:40:03
Стоит на этаже сабж на 300мА. Коротим в щитке ноль и землю - срабатывает. Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций. Прозваниваем землю и ноль - всё ОК. Розетка рабочая. Длина кабеля - около 20 метров.
Как такое может быть?
25.03.2009 в 23:39:05
А это действительно интересно. УЗО как раз и должно срабатывать при контакте фазы с землей. Вариантов видится 2:
25.03.2009 в 23:55:29
evgenygrig написал :
- вместо земли в розетке подключен ноль,
Исключено. Сам кидал кабель. Другое дело шлейфом подключены ещё розетки в этом кабинете.
evgenygrig написал :
- розетка подключена от соседей...
Исключено-2. Нет никаких соседей. Частный дом.
25.03.2009 в 23:57:33
helper2008 написал : Коротим в щитке ноль и землю - срабатывает. Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций.
Как-то на оборот работает , а вы ничего не напутали ? УЗО должно срабатывать фаза+земля.
26.03.2009 в 00:00:04
Сломастер! написал : Как-то на оборот работает , а вы ничего не напутали ? УЗО должно срабатывать фаза+земля.
В том то и дело, что должно. Может сам УЗО не рабочий? Но почему тогда в щитке срабатывает?
26.03.2009 в 00:01:09
helper2008 написал : Прозваниваем землю и ноль - всё ОК
ОК - что значит ? Надо пологать напряжения НЕТ ?
helper2008 написал : Розетка рабочая. Длина кабеля - около 20 метров.
Значения не имеет.
26.03.2009 в 00:02:39
helper2008 написал : Но почему тогда в щитке срабатывает?
При каких условиях срабатывает ?
26.03.2009 в 00:06:30
Сломастер! написал : ОК - что значит ? Надо пологать напряжения НЕТ ?
Отключили в щитке ноль этого кабеля от шины. Подключили к земляной шине. Прозвонили в розетке. Пищит. (то есть нет обрыва земли).
Сломастер! написал : При каких условиях срабатывает ?
Коротим шину нуля и шину земли.
26.03.2009 в 00:17:49
helper2008 написал : Коротим шину нуля и шину земли.
Нет слов .... Видать я зря 3,5 года на электрика -автоматика учился ... Неврубаюсь ка такое может быть , но конкретно с Легранд УЗО не сталкивался , а точную модель можно ... Хочу в НЭТЕ найти и почитать , может какие особенности в подключении есть ...
26.03.2009 в 00:21:09
Сломастер! написал : Нет слов .... Видать я зря 3,5 года на электрика -автоматика учился ... Неврубаюсь ка такое может быть , но конкретно с Легранд УЗО не сталкивался , а точную модель можно ... Хочу в НЭТЕ найти и почитать , может какие особенности в подключении есть ...
Вот и я ничего не понимаю. Пригласили людей, тоже никто ничего объяснить не может.
Завтра сфоткаю весь щиток. Может в нем какая проблема закралась ...
26.03.2009 в 12:50:55
helper2008 написал : Коротим шину нуля и шину земли.
Ноль после УЗО, надо полагать?
helper2008 написал : Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций.
Гудит, терпит, но не сдается? Или просто АВ выбивает раньше?
Обычные нагрузки от этой розетки нормально работают?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.03.2009 в 20:11:13
LAV написал :
- На розетки должно стоять УЗО на 30мА + АВ на 16А.
Я говорю про этажный УЗО. На отдельные группы УЗО не поставили.
LAV написал :
- Если УЗО на 300мА в щитке срабатывает - оно ИСПРАВНО. Проблемы с подключениями/разводкой в щите и распаечных коробках.
В щите ща фотки кину, а распаечных коробок нет. Кабель напрямую идёт к группе розеток.
LAV написал : Как Вы прозванивали проводники N и PE от розетки до щитка?
Выше же всё описал. Сняли ноль с шины, зажали его в земле и прозвонили в розетке ...
Kamikaze написал : Ноль после УЗО, надо полагать?
Э, вроде и до, и после пробовали ...
Kamikaze написал : Гудит, терпит, но не сдается? Или просто АВ выбивает раньше?
Насчёт гудит, не знаю. Я у розеток был. А АВ вообще никакой не выбило. Мыж не на ноль коротили ...
Kamikaze написал : Обычные нагрузки от этой розетки нормально работают?
Вроде да. Светильник работает :-)
26.03.2009 в 20:50:19
helper2008 написал : А АВ вообще никакой не выбило. Мыж не на ноль коротили ...
Вот поэтому система ТТ и допускается только в исключительных случаях... Откуда вообще берется "земля"?
helper2008 написал : Вроде да. Светильник работает :-)
Попробуйте включить его между фазой и "землей" розетки.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.03.2009 в 21:17:02
Kamikaze написал : Вот поэтому система ТТ и допускается только в исключительных случаях...
А у меня какая система?
Kamikaze написал : Откуда вообще берется "земля"?
С подвали с вводного шкафа. С подстанции приходят 4 кабеля, плюс контур во дворе закопан ... На этажи идут уже по 5.
Kamikaze написал : Попробуйте включить его между фазой и "землей" розетки.
Хм, попробую. Думаете выбьет?
26.03.2009 в 22:34:20
Да, вводной АВ впечатляет... Раз между шинами выбило, значит и между клеммами розетки должно выбить. Только включайте между ними нагрузку (лампочку, светильник c лампой накаливания), а то в случае несработки УЗО искр будет много.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу