Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

25.03.2009 в 22:40:03

Стоит на этаже сабж на 300мА. Коротим в щитке ноль и землю - срабатывает. Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций. Прозваниваем землю и ноль - всё ОК. Розетка рабочая. Длина кабеля - около 20 метров.

Как такое может быть?

0
Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.03.2009 в 23:39:05

А это действительно интересно. УЗО как раз и должно срабатывать при контакте фазы с землей. Вариантов видится 2:

  • вместо земли в розетке подключен ноль,
  • розетка подключена от соседей...
0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

25.03.2009 в 23:55:29

evgenygrig написал :

  • вместо земли в розетке подключен ноль,

Исключено. Сам кидал кабель. Другое дело шлейфом подключены ещё розетки в этом кабинете.

evgenygrig написал :

  • розетка подключена от соседей...

Исключено-2. Нет никаких соседей. Частный дом.

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

25.03.2009 в 23:57:33

helper2008 написал : Коротим в щитке ноль и землю - срабатывает. Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций.

Как-то на оборот работает , а вы ничего не напутали ? УЗО должно срабатывать фаза+земля.

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

26.03.2009 в 00:00:04

Сломастер! написал : Как-то на оборот работает , а вы ничего не напутали ? УЗО должно срабатывать фаза+земля.

В том то и дело, что должно. Может сам УЗО не рабочий? Но почему тогда в щитке срабатывает?

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

26.03.2009 в 00:01:09

helper2008 написал : Прозваниваем землю и ноль - всё ОК

ОК - что значит ? Надо пологать напряжения НЕТ ?

helper2008 написал : Розетка рабочая. Длина кабеля - около 20 метров.

Значения не имеет.

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

26.03.2009 в 00:02:39

helper2008 написал : Но почему тогда в щитке срабатывает?

При каких условиях срабатывает ?

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

26.03.2009 в 00:06:30

Сломастер! написал : ОК - что значит ? Надо пологать напряжения НЕТ ?

Отключили в щитке ноль этого кабеля от шины. Подключили к земляной шине. Прозвонили в розетке. Пищит. (то есть нет обрыва земли).

Сломастер! написал : При каких условиях срабатывает ?

Коротим шину нуля и шину земли.

0
Аватар пользователя
Сломастер!

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Таллин

Сообщений: 903

26.03.2009 в 00:17:49

helper2008 написал : Коротим шину нуля и шину земли.

Нет слов .... Видать я зря 3,5 года на электрика -автоматика учился ... Неврубаюсь ка такое может быть , но конкретно с Легранд УЗО не сталкивался , а точную модель можно ... Хочу в НЭТЕ найти и почитать , может какие особенности в подключении есть ...

0
Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

26.03.2009 в 00:21:09

Сломастер! написал : Нет слов .... Видать я зря 3,5 года на электрика -автоматика учился ... Неврубаюсь ка такое может быть , но конкретно с Легранд УЗО не сталкивался , а точную модель можно ... Хочу в НЭТЕ найти и почитать , может какие особенности в подключении есть ...

Вот и я ничего не понимаю. Пригласили людей, тоже никто ничего объяснить не может.

Завтра сфоткаю весь щиток. Может в нем какая проблема закралась ...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.03.2009 в 12:50:55

helper2008 написал : Коротим шину нуля и шину земли.

Ноль после УЗО, надо полагать?

helper2008 написал : Коротим фазу и землю в розетке - ноль эмоций.

Гудит, терпит, но не сдается? Или просто АВ выбивает раньше?

Обычные нагрузки от этой розетки нормально работают?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

26.03.2009 в 20:11:13

LAV написал :

  1. На розетки должно стоять УЗО на 30мА + АВ на 16А.

Я говорю про этажный УЗО. На отдельные группы УЗО не поставили.

LAV написал :

  1. Если УЗО на 300мА в щитке срабатывает - оно ИСПРАВНО. Проблемы с подключениями/разводкой в щите и распаечных коробках.

В щите ща фотки кину, а распаечных коробок нет. Кабель напрямую идёт к группе розеток.

LAV написал : Как Вы прозванивали проводники N и PE от розетки до щитка?

Выше же всё описал. Сняли ноль с шины, зажали его в земле и прозвонили в розетке ...

Kamikaze написал : Ноль после УЗО, надо полагать?

Э, вроде и до, и после пробовали ...

Kamikaze написал : Гудит, терпит, но не сдается? Или просто АВ выбивает раньше?

Насчёт гудит, не знаю. Я у розеток был. А АВ вообще никакой не выбило. Мыж не на ноль коротили ...

Kamikaze написал : Обычные нагрузки от этой розетки нормально работают?

Вроде да. Светильник работает :-)

0
Вложение
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.03.2009 в 20:50:19

helper2008 написал : А АВ вообще никакой не выбило. Мыж не на ноль коротили ...

Вот поэтому система ТТ и допускается только в исключительных случаях... Откуда вообще берется "земля"?

helper2008 написал : Вроде да. Светильник работает :-)

Попробуйте включить его между фазой и "землей" розетки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
helper2008

Местный

Регистрация: 25.05.2008

Москва

Сообщений: 264

26.03.2009 в 21:17:02

Kamikaze написал : Вот поэтому система ТТ и допускается только в исключительных случаях...

А у меня какая система?

Kamikaze написал : Откуда вообще берется "земля"?

С подвали с вводного шкафа. С подстанции приходят 4 кабеля, плюс контур во дворе закопан ... На этажи идут уже по 5.

Kamikaze написал : Попробуйте включить его между фазой и "землей" розетки.

Хм, попробую. Думаете выбьет?

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

26.03.2009 в 22:34:20

Да, вводной АВ впечатляет... Раз между шинами выбило, значит и между клеммами розетки должно выбить. Только включайте между ними нагрузку (лампочку, светильник c лампой накаливания), а то в случае несработки УЗО искр будет много.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу