27.03.2009 в 07:08:39

Здравствуйте! Просьба покритиковать схему отопления. 2 этажа и цоколь. 200 м.кв. Пеноблок 400 мм + утепление 50 мм пенопласт (пока не сделано). Котел настенный Baxi Luna Fi 24кВт (закрытая камера). Радиаторы стальные ижевские Prado 22. Трубы полипропиленовые. Трубы пойдут по полу в термоизоляции. Трубы на 1м и 2-м этажах позднее будут замурованы в стяжку или под досчатый пол по лагам (не решил еще). В цоколе трубы останутся наруже.
Приму любые советы. Кроме того есть вопросы.

  1. Может стоит разделить отопление 1 этажа на 2 ветки (1я: 1-1 -- 1-5; 2я: 1-6 -- 1-8)?
  2. Правильно ли я выбрал диамерты труб?
  3. Нужно ли поставить радиатор на стенку коридора в цоколе (там где лестница на 1 этаж)? Очунь уж заморочно туда трубы тянуть.
  4. Нужно ли принимать какие-то меры для компенсации температурных удлинений труб?
  5. В обвязке котла чего я не дорисовал?
  6. Мощность котла достаточная?
0
Вложение
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

27.03.2009 в 08:51:12

1.можно

  1. определяется гидравлическим расчетом
  2. нужно
  3. не нужно
  4. можно и так
  5. определяется теплотехническим расчетом
0
Аватар пользователя
Ushakov

Местный

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

27.03.2009 в 13:52:59

Спасибо. Больше мнений нет? Можно мастерить?

0
Аватар пользователя
ТитФомич

Местный

Регистрация: 25.03.2009

Свердловск

Сообщений: 19

27.03.2009 в 14:42:00

Я бы тоже сначала рассчеты сделал.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.03.2009 в 16:58:43

  1. Я бы разделил- северная сторона и южная. После первой зимы- пришло понимание этого. -:)
  2. Я не поставил сразу. Потом пришлось тянуть трубы и изголяться...-:(
  3. Почитайте рекомендации изготовителя труб. В некоторых случаях- рекомендуется.
  4. Фильтр.
  5. Да.
0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.03.2009 в 19:59:55

Ushakov написал : В обвязке котла чего я не дорисовал?

Михалыч написал : Фильтр.

И ещё много чего.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.03.2009 в 21:01:38

NNN написал : И ещё много чего.

Чего?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

27.03.2009 в 21:12:07

Михалыч написал : Чего?

Обвязки, ссно...насосы, обратники, смесители...экспанзомат...как с регулировкой погодозависимой...НИЧЕГО. Да и с диаметрами бардак. После коллектора на три ветви 25 и до него 25?

0
Аватар пользователя
Ushakov

Местный

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

28.03.2009 в 07:54:19

Насос вроде как есть в котле. Регулировка погодная там же. А есть ли смысл городить перед котлом больший диаметр трубы, если из котла выход меньше (3/4)? Обратники, смесители... для чего? Экспанзомат, что это?

0
Аватар пользователя
GarikP

Местный

Регистрация: 26.01.2009

Подольск

Сообщений: 87

28.03.2009 в 08:15:04

Экспанзомат - это расшерительный бачок. В котле есть, скорей всего литров на 8..? малова то... Насосик тоже не мешает поставить, котлового вряд ли хватит на три уровня! А группа безопастности где??

0
Аватар пользователя
GarikP

Местный

Регистрация: 26.01.2009

Подольск

Сообщений: 87

28.03.2009 в 08:17:55

если я правильно понял - 25я труба идет по всей длине веток? однозначно мало!! надо от гребенок и до половины веток хотя бы - 32й!! и от котла к гребенкам соответственно..

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

28.03.2009 в 10:36:00

NNN написал : насосы, обратники, смесители...экспанзомат...как с регулировкой погодозависимой.

Это всё в котле есть. Объём теплоносителя посчитать в системе, может и своего бачка хватит. Автоматика погодозависимая- в котле есть. Выносной терморегулятор- тоже на этой схеме надо показывать??? -:):):)

GarikP написал : Насосик тоже не мешает поставить, котлового вряд ли хватит на три уровня! А группа безопастности где??

Насоса- хватит, группа безопасности- есть в котле. Если насос выносной ставить, то схема нужна со стрелкой.

0
Аватар пользователя
Ushakov

Местный

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

29.03.2009 в 20:38:17

GarikP написал : если я правильно понял - 25я труба идет по всей длине веток? однозначно мало!! надо от гребенок и до половины веток хотя бы - 32й!! и от котла к гребенкам соответственно..

Извините за назойливость. Но все же, есть ли смысл увеличивать диаметр труб до коллектора и на ветках, если у котла подача и обратка 3/4?

0
Аватар пользователя
Ushakov

Местный

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

30.03.2009 в 13:56:05

:help

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

30.03.2009 в 15:18:28

Ushakov написал : Но все же, есть ли смысл увеличивать диаметр труб до коллектора и на ветках, если у котла подача и обратка 3/4?

Нет. Всё перечисленное выше справедливо для естественной циркуляции и напольных котлов.

0