30.03.2009 в 17:10:13
Спасибо!
30.03.2009 в 18:13:34
Мощность котла маловата ,да и радиаторы слабоваты по мощности ,теплоноситель желательно 60 град, я бы дал все же 32 от гребенки до первых тройников на этажах ,а также краны на радиаторы на обратку,
30.03.2009 в 21:14:30
sirius1206 написал : Мощность котла маловата ,да и радиаторы слабоваты по мощности
Мощность котла- нормально. У меня 350 метров, три этажа, стены- без утеплителя, котел на 24кВт- справляется на ура в любые морозы. Про радиаторы- не скажу, не проверял. Автор наверное считал, прежде, чем их рисовать...
31.03.2009 в 06:10:28
Считал. Вот только думаю, может стоит добавить радиаторы на внешние стены (те что без окон) в спальные на 2-м этаже?
31.03.2009 в 11:11:14
Ushakov написал : может стоит добавить радиаторы на внешние стены (те что без окон) в спальные на 2-м этаже?
Ну вообще-то надо! Вы нормы не открывали разве? -:) А, что за Прадо 500х800 и т.п.? Мне, например, это ни о чём не говорит. Надо на радиаторе указывать мощность, а не размер. Кроме того, размер радиатора должен быть не менее 75% от ширины окна... Также при расчете учитывать- север/юг, размер окон и т.д....
И на первом этаже- радиатор в гостиной стоит посередине- это неправильно. Должны стоять радиаторы в глухих углах, т.е. 2 штуки. Да и цокольный- неправильно. Вобщем радиаторы- неправильно все. Переделывайте. -:(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу