01.04.2009 в 19:15:05
добрый вечер сегодня был в магазине видел два буклетика непомню каких фирм производителей там варианты простейшего подключения автоматов и узо,на одном буклете сначала автомат потом узо и нагрузка прямо к узо,а на другом вначале узо потом автомат и от него нагрузка,я всегда думал что после узо автомат обязательно?купил автоматы легранд вроде бы lr,без окошка для бирки,как они в работе?были ли нарекания на качество?в нашей деревне других приличных нет,нет вру еще домовой есть может на него поменять
01.04.2009 в 19:58:14
как подключать - без разницы. Хотя некоторые считают, что если УЗО ставить ниже по схеме, ВА будет защищать так же и от внутренних проблем УЗО. Но - зачастую под одним УЗО стоят несколько линий, защищённых каждая своим ВА. Например, УЗО - несколько розеточных линий . Это не ошибка. Делайте так, как Вам удобно. Домовой - тот же LeGrand, более дешёвая бытовая серия. Смело применяйте.
01.04.2009 в 20:32:05
спасибо Alex_Penza,еще в нашем магазине есть только узо домовой на 30 ма но на ток 63ампера?меньше нету,если я после него поставлю автомат на 16 ампер ничего страшного нет?вводной автомат на 32 ампера,или ждать пока завезут узо на 25-32 ампера,я так понимаю что ток в узо можно ставить больше,он ведь не влияет на ток утечки?а по перегрузу автоматы защитят?
01.04.2009 в 21:09:31
Нормально. Номинальный ток УЗО выбирают минимум на ступеньку больше, чем автомата. Это число говорит о том, что УЗО гарантированно выдержит через свои контакты ток в 63 ампера.
01.04.2009 в 21:12:55
vann написал : он ведь не влияет на ток утечки?а по перегрузу автоматы защитят?
Вы всё правильно понимаете. УЗО реагирует только на дифток(разницу токов в полюсах), а ВА - на сверхток и перегрев.
01.04.2009 в 21:32:22
Alex_Penza написал : Домовой - тот же LeGrand, более дешёвая бытовая серия. Смело применяйте.
Поправочка: Серия Домовой собирается компанией Шнайдер Электрик (Германия) в Восточной Европе (страну сейчас не припомню). Легранд - французская компания. Насчет "смело применяйте" возражений нет - качество хорошее. Корпус из полиамида - температура плавления 950 градусов, что значительно превышает стандарт МЭК. Начинка выпускается в Испании.
01.04.2009 в 22:08:22
АА написал : Восточной Европе (страну сейчас не припомню)
возможно в Болгарии
АА написал : Легранд - французская компания.
в России часто встречается польского пр-ва
АА написал : Корпус из полиамида - температура плавления 950 градусов,
полиамид при темп-ре 220-270 град плавится, выше 320-400 град разлагается ( можно сделать тест нагретым паяльником ). Указанные 850-950 град - это тест на пожаробезопасность испытанием раскаленной проволокой данной температуры.
01.04.2009 в 22:39:06
АА написал : Поправочка: Серия Домовой собирается компанией Шнайдер Электрик
Мне стыдно.....
01.04.2009 в 23:05:36
спасибо всем огромное,просто тут все в основном за легранд дх,а у нас таких нет вот и думаю не сильно ли на начинке лр сэкономленная серия в сравнений дх,я узо планировал на водогрей поставить,на 10 ма все равно нету у нас,а раз моща позволяет может еще и стиралку на него привесить,только и то и другое старое уже,боюсь не будет ли выбивать его?
02.04.2009 в 08:55:51
vann написал : узо планировал на водогрей поставить,на 10 ма все равно нету у нас
В нашем городе тоже только под заказ, предоплата, три недели, и т.д....... Так что такие номиналы (как говорят ИМХО) - только в Москве и Питере.
vann написал : и то и другое старое уже,боюсь не будет ли выбивать его?
Как повезёт. Пока не проверите, не узнаете :) Удачи!!!
02.04.2009 в 10:36:08
vann написал : только и то и другое старое уже,боюсь не будет ли выбивать его?
Именно поэтому большинство производителей не выпускают УЗО 0,01А в "домашних сериях".
02.04.2009 в 11:17:50
iale написал : полиамид при темп-ре 220-270 град плавится, выше 320-400 град разлагается ( можно сделать тест нагретым паяльником ). Указанные 850-950 град - это тест на пожаробезопасность испытанием раскаленной проволокой данной температуры.
Спасибо за поправку. Все-таки велик наш язык. Пишешь коротко - появляются разночтения, длинно-непоняток становится еще больше... :(
02.04.2009 в 11:33:12
vann написал : боюсь не будет ли выбивать его?
При исправных электроприборах исправное УЗО выбивать не будет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу