04.04.2009 в 23:29:17

Съездил купил 19 м ПВС 3*2,5 10 м ПВС 3*4 (прочел что он не очень хороший, но я его уже купил). УЗО "ABB" FH202 AC-40А; i = 0.03А Автомат "ABB" C 16; 4500 Клемы

Собираюсь 9 потребителй разбить на два провода. один алюминевый жесткий 3*2,5, второй ПВС многожильный 3*2,5. Около счетчика они объединяются в провод 3*4 ПВС дальше идет автомат на 16(если не будет выдерживать придется поставить на каждый провод по автомату 16). Дальше счетчик и потом УЗО, потом подъездный автомат на 25. Нормально?

А по поводу изоляции РЕ провода в розетках все равно не могу до конца вкурить. Еще почитаю, посоветуюсь... Это опастно тем что если на линии до подъездного щитка оборвется нейтраль то на корпксе будет потенциал. И при поражение током УЗО не сработает(вероятно потому что останется полноценые два провода, а не три). Или все таки сработает?

Но если изолировать РЕ провод, то приборы не будет занулены. И в случае если прохудится провод самого прибора или в самом приборе или попадет вода или замкнет от перегрева, то корпус останется под напряжением до тех пор пока я за него не схвачусь и не сработает УЗО. А вообще сработает ли оно. Оно же срабатывает при 3-х проводке, т.е. при заземленом приборе.

0
Sasin
Sasin
Новичок

Регистрация: 16.11.2006

Москва

Сообщений: 33

04.04.2009 в 23:38:36

Посититель написал : Защитную нейтраль коммутировать запрещено! Защитная нейтраль от подстанции до корпуса электроприбора идет без единого коммутирующего аппарата, то есть мимо рубильников, автоматов, УЗО, дифавтоматов, реле напряжения и т. п..

Перец написал : Рабочий нулевой проводник как требуется, разрывается контактами УЗО.

Все правильно. В УЗО который купил прерывается фаза и ноль. И в случае обрыва нейтрали. Отключится и фаза и ноль.

P.s. В плане если на копрусе будет потенциал, а второй рукой возьмусь за мойку. Или все таки не сработает?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.04.2009 в 00:02:38

Sasin написал : в случае обрыва нейтрали. Отключится и фаза и ноль.

Ничего в этом случае не отключится.

0
Будораж
Будораж
Местный

Регистрация: 15.05.2008

Москва

Сообщений: 274

05.04.2009 в 09:10:25

Sasin написал : только что проводил эксперимент.

а подключите фазу на корпус))) побольше разных экспериментов!))))

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

05.04.2009 в 09:24:36

Sasin написал : P.s. В плане если на копрусе будет потенциал, а второй рукой возьмусь за мойку. Или все таки не сработает?

Зачем рукой? Лампочкой контрольной.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.04.2009 в 21:01:26

Перец написал : Если у Вас оно не отключает нейтраль, приходящую в квартиру, тогда да.

стояковая нейтраль в этажных щитах прикручивается на корпус щита.с корпуса она берется или шлейфом на пакетники если плиты газовые,или отдельным проводом на каждый пакетник если электрические.с пакетника идет на счетчик,со счетчика на изолированные клеммные колодки в щите и оттуда без разрыва в квартиру.зануляющий провод прикручивается на корпус этажного щита и с него без разрыва на зануление.это схема старой четырехпроводки.где в схеме должно стоять УЗО чтобы отключать нейтраль на корпусе щита?

0
Sasin
Sasin
Новичок

Регистрация: 16.11.2006

Москва

Сообщений: 33

05.04.2009 в 21:50:05

Как мне объяснил продавец УЗО должен стоять после автомата подъезда и до автомата в квартире. И прерывает и ноль и фазу.

Если не трудно ответьте коротко на вопросы 1. Правильно ли собираюсь организовать схему подключения?

Собираюсь 9 потребителй разбить на два провода. один алюминевый жесткий 3*2,5, второй ПВС многожильный 3*2,5. Около счетчика они объединяются в провод 3*4 ПВС дальше идет автомат на 16(если не будет выдерживать придется поставить на каждый провод по автомату 16). Дальше счетчик и потом УЗО AC-40А; i = 0.03А, потом подъездный автомат на 25. Земля уйдет на щиток в подъезде

2. Сработает ли УЗО если произойдет обрыв нейтрали. на корпусе зануленых электроприборов будет опастный потенциал. Я схвачусь за корпус прибора и раковину. Произойдет поражение током. Сработает ли УЗО?

3. Сработает ли УЗО если произойдет обрыв нейтрали. РЕ провод будет подключен к щитку, но изолирован в розетках. Я схвачусь за корпус прибора и раковину. Произойдет ли поражение током? (с учетом того что 50% приборов не зануленые у меня кусаются).

4. Если на электро духовой шкаф пустить отдельный провод и подключить его до счетчика. Как это вообще реально? чем это грозит?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

05.04.2009 в 22:23:43

Sasin написал : Собираюсь 9 потребителй разбить на два провода. один алюминевый жесткий 3*2,5, второй ПВС многожильный 3*2,5. Около счетчика они объединяются в провод 3*4 ПВС

не понял фразу.

Sasin написал : Сработает ли УЗО если произойдет обрыв нейтрали. на корпусе зануленых электроприборов будет опастный потенциал. Я схвачусь за корпус прибора и раковину. Произойдет поражение током. Сработает ли УЗО

не должно.

Sasin написал : . Сработает ли УЗО если произойдет обрыв нейтрали. РЕ провод будет подключен к щитку, но изолирован в розетках. Я схвачусь за корпус прибора и раковину. Произойдет ли поражение током? (с учетом того что 50% приборов не зануленые у меня кусаются

если заизолировано РЕ то и потенциала не будет.и УЗО не сработает.

Sasin написал : . Если на электро духовой шкаф пустить отдельный провод и подключить его до счетчика. Как это вообще реально? чем это грозит?

грозит большим штрафом

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

06.04.2009 в 00:51:52

Перец написал : Зачем рукой? Лампочкой контрольной.

Запрещено! И притом очень давно!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.04.2009 в 00:55:38

Sasin написал :

  1. Правильно ли собираюсь организовать схему подключения?

Во-первых, схема рассматривается по ходу передачи энергии - от подъездного щита к розеткам, т.е. провод 4мм2 разветвляется на Ал. и Cu. Делать такое разветвление (многожильная медь-алюминий) - только от полной безысходности. Всеми силами нужно завести обе линии в щиток и там подключить на разные автоматы.

Sasin написал :

  1. Сработает ли УЗО если произойдет обрыв нейтрали. на корпусе зануленых электроприборов будет опастный потенциал. Я схвачусь за корпус прибора и раковину. Произойдет поражение током. Сработает ли УЗО?

Нет.

Sasin написал :

  1. Сработает ли УЗО если произойдет обрыв нейтрали. РЕ провод будет подключен к щитку, но изолирован в розетках. Я схвачусь за корпус прибора и раковину. Произойдет ли поражение током? (с учетом того что 50% приборов не зануленые у меня кусаются).

Сработает только если в приборе имеется пробой на корпус, в противном случае прибор будет только неопасно "щипаться" и УЗО на такие мелочи реагировать не будет.

Sasin написал :

  1. Если на электро духовой шкаф пустить отдельный провод и подключить его до счетчика. Как это вообще реально? чем это грозит?

Это воровство. С вытекающими.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.04.2009 в 00:57:36

Профан2 написал : Запрещено! И притом очень давно!

Запрещено [допускающему] использовать лампу-контрольку вместо указателя напряжения заводского изготовления для проверки отсутствия напряжения перед началом работы в электроустановке. Тут же немного другое дело.

0