DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

24.03.2006 в 11:52:55

2ВТБ!

Имхо, теорию на практике - пусть создаст свой тред и хоть обзадается вопросов и ответов... Ибо здесь пошла уже конкретика изделий(прозвучали номинал и фирма производитель защитного устройства), а это значит, что его не теория интересует, а его конретная ситуация. А с этим в этом треде делать нечего... Имхо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2006 в 12:39:52

DMC написал : 2filvik
Не совсем понял. В каком смысле перемнная? То работает, то не работает - или что? Если это единый прибор, с максимальной мощностью потребления 11квт, то и все составляющие, включая автомат, надо рассчитывать на 11квт... P.s. Ты кого запутать хочешь меня или себя?

У Вас что все приборы хором включаются и хором выключаются. У Вас отсутствуют устройства коммутации (розетки, выключатели) и повод по всей квартире один стояковый, эл. приборы вечные. Так понятнее. Я подозреваю что Ваша домашняя сеть состоит из ветвей, которые защищаются каждая своим автоматом. Вот про автоматы и была речь, что они должны защищать в квартирной проводке, что-бы небыло мучительно больно. (про ядро больше ненадо).

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

24.03.2006 в 12:48:23

2filvik

Не, ты точно пытаешься устроить какую-то подлянку...:))) Постараюсь не попасться...

Нет, но мощный прибор у меня один - плита. Правда не 11 квт, а чуть меньше. На нее стоит соответствующий отдельный автомат и идет своя линия. Розетка присутствует, и даже на больший номинал чем номинал автомата:))) Есть еще один - проточник на 5квт, который так же имеет свою линию, автомат и розетку.

Остальные приборы включены в различные линии(не плиты и водогорея), имеющие свои соответствующие автоматы, провода и розетки. Свет отдельно - линиии и автоматы. Т.е. все как у нормального белого человека голубых кровей...:)

А вы что подумали и чего, все-таки хотели спросить(узнать)?

0
ALEX*
ALEX*
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Николаев

Сообщений: 38

24.03.2006 в 13:06:53

Alex___dr написал : А тогда, извинете какого_______________________________________ вам надо??????

Смысл этой длинной полосы наверное соответствует такойже полоске в вашем имени... :-)

По моему здесь уже все вместе ответили на поставленный вопрос и больше всего в посте #67. А автор вопроса наверное услышав (прочитав) от одного человека А, от другого - Б, от третьего - В и т. д. не может в своей голове объеденить А+Б+В+... +Я и понять, что собой представляет система энергоснабжения в целом, и как построить хотя-бы её кусочек...

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

24.03.2006 в 13:08:15

Ситуация. Прошлись по кварталу электрики из ЖЭУ... Результат: В подъездных щитках все пакетники демонтированы, все фидерные автоматы отключены, на каждую квартиру вместо трех стандартных 16А автоматов установлен один 2Р 25А автомат. В него снизу аккуратно засунуты и обжаты 3 алюминиевых конца на 2,5 квадрата.

Правильно ли это, не спрашиваю...

Просто интересный факт...

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

24.03.2006 в 13:14:23

2SDMVL

Счетчики-то хоть оставили? :)))

Вообще-то, должны были 25А поставить до счетчика, а уже линии в параллель подключать как им удобней - непосредственно на счетчки или через какое устройство(автоматы, шины, етс...)

Если дом с газовыми плитами, то такая ситуация нормальна и в общем ничего не нарушает. Хотя пользоваться такой системой очень неудобно и небезопасно.

Надо было их отловить и гаркнуть в ухо:"Что же вы делаете ироды проклятые!!!" :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

24.03.2006 в 13:42:47

SDMVL написал : Правильно ли это, не спрашиваю...

Хочешь спросить, сколько они себе денег в карман положили, сэкономив на автоматах? ;)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

24.03.2006 в 13:44:31

2DMC

SDMVL написал : установлен один 2Р 25А автомат.

SDMVL написал : аккуратно засунуты и обжаты 3 алюминиевых конца на 2,5 квадрата.

DMC написал : Если дом с газовыми плитами, то такая ситуация нормальна и в общем ничего не нарушает.

Хм, никто ничего не упустил....? ;)

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

24.03.2006 в 13:48:49

2BV

А ты про что?

0
SDMVL
SDMVL
Местный

Регистрация: 22.02.2006

Архангельск

Сообщений: 598

24.03.2006 в 13:49:15

BV написал : Хочешь спросить, сколько они себе денег в карман положили, сэкономив на автоматах? ;)

Как в анекдоте про серетаршу, увидевшую, как выносят диван из кабинета шефа: -А что, меня увольняют?????

Так и тут... -Наверное, ПУЭ отменили...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

24.03.2006 в 14:04:45

DMC написал : А ты про что?

Про 25 амперный автомат на люминии в 2,5мм2, который по твоим словам ничего не нарушает ;)

PS А нарушает еще проект дома, тк до этого стояло ТРИ автомата и по 16А

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу