11.04.2009 в 22:16:11
Дайте свой e-mail и я пришлю Вам методику поиска неисправностей в этом котле. Там может быть много причин такого поведения.
11.04.2009 в 22:28:51
Раз на отоплении все то же самое, то датчики потока и температуры ГВ (NTC) ни при чем.
11.04.2009 в 22:33:48
Проверьте e-mail, я все послал.
11.04.2009 в 22:37:42
Иду проверять.
11.04.2009 в 22:43:04
Дмитрий,всё получил,спасибо!!!
11.04.2009 в 23:11:58
Отпишитесь по результатам экспериментов. ТОЛЬКО НИКАКИХ СПИЧЕК. Я могу предположить, что у Вас мал зазор в электроде поджига, раз газ не поджигается. А вот если поджигается, а затем тузнет, то это неисправность цепи датчика ионизации.
11.04.2009 в 23:19:58
dmvt1 написал : что у Вас мал зазор в электроде поджига,
Зазор проверял,соответствует паспортным данным-2,5-3,5 мм.,В момент запуска бывает так,газ воспламеняется и тут же тухнет,затем котёл пытается повторить операцию снова,включается турбина,раздаётся щелчок,но во второй раз газ не воспламеняется,просто раздаётся снова щелчок и отключается турбина. Самое интересное что он может около 10 раз сработать нормально.
11.04.2009 в 23:20:41
11.04.2009 в 23:50:27
Посмотрел,но если бы накрылись конденсаторы,котёл в отказ шёл бы каждый раз,а у меня только как ему хочется.
12.04.2009 в 10:46:39
Плавающая неисправность - самая сложная в ремонте. Либо ждать пока окончательно сломается, либо тупо менять все подозрительные элементы и пытаться с помощью приборов отловить подозрительные цепи в момент неправильного запуска котла. Другого варианта нет. В первую очередь надо понять, что же его отключает. Либо это датчик ионизации не дает сигнала (смотреть осциллографом на плате), либо прессостат снимает сигнал наличия разности давлений из-за неисправного микрика, либо датчик NTC по отоплению уходит в обрыв периодически, либо микрик на датчике потока в контуре отопления глючит. Все это надо проверять приборами.
12.04.2009 в 16:07:00
dmitriev01 написал : ИТАЛЬЯШЕК УЖЕ ОБМАТЕРИЛ,А ОН ВСЁ РАВНО НОРМАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ
Итальяшки не причём,BAXI на 80% китай.
12.04.2009 в 16:15:42
Конденсатор я просто выкусывал нафиг,а Вам не советую,даже с фото не разберётесь,темболее не факт ещё что это он,хоть и похоже.(там многие причины могут быть схожими).Если есть сервисный центр,обращайтесь пока +20.
12.04.2009 в 20:39:58
Горе мне,горе....А хотел взять "WIESSMAN"... А КАК ТАК КИТАЙ?
12.04.2009 в 21:29:59
Да что Вы так нервинаете. А Вы думаете что Bosch, Vaillant и Wiessman делают как и раньше в Германии, а телефоны Nokia в Финляндии. Уже давно все делается в Китае, только кто-то хорошо присматривает и качество практически неотличимо, а кто-то плохо. Надо проблему искать, а не на котел ругаться. Тем более, что проблема, на мой взгляд, лежит где-то на поверхности. Скорей всего, где-то плохой контакт или забился фильтр на обратке. Кстати, плохая циркуляция может быть причиной подобных глюков. Если бы было что-то серьезное, то котел бы ушел в ошибку и встал.