Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.04.2009 в 22:16:11

Дайте свой e-mail и я пришлю Вам методику поиска неисправностей в этом котле. Там может быть много причин такого поведения.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

11.04.2009 в 22:21:04

dmitriev0111@yandex.ru Спасибо. О результатах доложу.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.04.2009 в 22:28:51

Раз на отоплении все то же самое, то датчики потока и температуры ГВ (NTC) ни при чем.

  1. Проверьте последовательность действий котла при попытке запуска.
    При запуске первым должен заработать циркуляционный насос. Проверить работу циркуляционного насоса можно рукой на ощуп. После запуска циркуляционного насоса должен сработать датчик потока первичного контура ( контура отопления). Движение штока этого датчика можно видеть. Шток должен надовить на микровыключатель. Только после этого включается турбина.
  2. Электронная плата подает напряжение на вентилятор (наличие напряжения 220В можно проверить тестером). Вентилятор начинает работать (слышно). Срабатывает прессостат вентилятора. Мембрана прессостата реагирует на разницу давлений воздуха и давит на шток, который замыкает микропереключатель датчика работы вентилятора. Электронная плата получает сигнал от микропереключателя прессостата вентилятора (замыкаются нормально разомкнутые контакты).
    Только после этого начинается включение газовой части.
    Раз у Вас начинается поджиг, то все что написано до этого момента у Вас отрабатывается нормально, иначе искра бы и не появлялась.
  3. электронная плата подает сигнал на устройство зажигания и одновременно подает напряжение на открытие газового клапана (на минимальную мощность). Клапан открывается, газ поступает на горелку. Устройство зажигания формирует искру на электроде зажигания в течение 10 секунд (слышно).
  4. Появляется пламя, горелка начинает работать (при открытой крышке камеры сгорания пламя можно видеть). Ионизационный датчик пламени дает сигнал наличия пламени на плату (датчик пламени через пламя замыкает электрическую цепь). Загорается световой индикатор наличия пламени.
  5. Электронная плата подает напряжение на модулятор. Модулятор открывает газовый клапан до положения максимальной мощности. Электронная плата опрашивает значение датчика температуры контура ГВС (или датчика температуры контура отопления, если котел работает на систему отопления).. При разнице температур между заданной и измеренной менее 5 град. С электронная плата меняет напряжение на модуляторе, чтобы обеспечить модуляцию пламени и изменение мощности в зависимости от потребностей (контура отопления или контура ГВС). (При открытой крышке камеры сгорания модуляцию пламени можно видеть.) Если даже при минимальной мощности температура достигла заданного значения, то горелка выключается.
0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.04.2009 в 22:33:48

Проверьте e-mail, я все послал.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

11.04.2009 в 22:37:42

Иду проверять.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

11.04.2009 в 22:43:04

Дмитрий,всё получил,спасибо!!!

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.04.2009 в 23:11:58

Отпишитесь по результатам экспериментов. ТОЛЬКО НИКАКИХ СПИЧЕК. Я могу предположить, что у Вас мал зазор в электроде поджига, раз газ не поджигается. А вот если поджигается, а затем тузнет, то это неисправность цепи датчика ионизации.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

11.04.2009 в 23:19:58

dmvt1 написал : что у Вас мал зазор в электроде поджига,

Зазор проверял,соответствует паспортным данным-2,5-3,5 мм.,В момент запуска бывает так,газ воспламеняется и тут же тухнет,затем котёл пытается повторить операцию снова,включается турбина,раздаётся щелчок,но во второй раз газ не воспламеняется,просто раздаётся снова щелчок и отключается турбина. Самое интересное что он может около 10 раз сработать нормально.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.04.2009 в 23:20:41

http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=211305&highlight=baxi гляньте тут. Очень похожая тема обсуждалась. На этих моделях типовая неисправность - утечка в конденсаторах 0.1 и 0.22 мкф 275В в цепи датчика ионизации. Если нет опыта работы с электроникой, то лучше сами не пытайтесь.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

11.04.2009 в 23:50:27

Посмотрел,но если бы накрылись конденсаторы,котёл в отказ шёл бы каждый раз,а у меня только как ему хочется.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

12.04.2009 в 10:46:39

Плавающая неисправность - самая сложная в ремонте. Либо ждать пока окончательно сломается, либо тупо менять все подозрительные элементы и пытаться с помощью приборов отловить подозрительные цепи в момент неправильного запуска котла. Другого варианта нет. В первую очередь надо понять, что же его отключает. Либо это датчик ионизации не дает сигнала (смотреть осциллографом на плате), либо прессостат снимает сигнал наличия разности давлений из-за неисправного микрика, либо датчик NTC по отоплению уходит в обрыв периодически, либо микрик на датчике потока в контуре отопления глючит. Все это надо проверять приборами.

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

12.04.2009 в 16:07:00

dmitriev01 написал : ИТАЛЬЯШЕК УЖЕ ОБМАТЕРИЛ,А ОН ВСЁ РАВНО НОРМАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ

Итальяшки не причём,BAXI на 80% китай.

0
Аватар пользователя
frostow

Местный

Регистрация: 29.03.2009

Киров

Сообщений: 541

12.04.2009 в 16:15:42

Конденсатор я просто выкусывал нафиг,а Вам не советую,даже с фото не разберётесь,темболее не факт ещё что это он,хоть и похоже.(там многие причины могут быть схожими).Если есть сервисный центр,обращайтесь пока +20.

0
Аватар пользователя
dmitriev01

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

12.04.2009 в 20:39:58

Горе мне,горе....А хотел взять "WIESSMAN"... А КАК ТАК КИТАЙ?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

12.04.2009 в 21:29:59

Да что Вы так нервинаете. А Вы думаете что Bosch, Vaillant и Wiessman делают как и раньше в Германии, а телефоны Nokia в Финляндии. Уже давно все делается в Китае, только кто-то хорошо присматривает и качество практически неотличимо, а кто-то плохо. Надо проблему искать, а не на котел ругаться. Тем более, что проблема, на мой взгляд, лежит где-то на поверхности. Скорей всего, где-то плохой контакт или забился фильтр на обратке. Кстати, плохая циркуляция может быть причиной подобных глюков. Если бы было что-то серьезное, то котел бы ушел в ошибку и встал.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу