Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

10.11.2005 в 17:37:50

Собираюсь закатать в стяжку кабели теплого пола DEVI DTIP-18. С кабелями определился. Самый длинный - 130м (обогрев свободной площади 16кв.м на кухне...). НЕ очень пока нравятся тероморегуляторы DEVI, потому покупать и не спешу. Хотел брать DeviReg 520, но для вот этого длинного 130м кабеля ток маловат (до 10А, запаса никакого: 10А в натуре и будет). Если DeviReg 530 (до 16А) - внешне как-то не очень, и... НЕ понятно: что значит ночное понижение температуры на 5гр? Какое время он считает ночным: где там время то ставить??? Насчет 540 и 550 - там таймер и экранчик есть, но... отговаривают сами продавцы: мол глючные они. Так ли это? Есть ли у 540-го тоже этот "интеллект" как у 550 ?? мне, звиняйте, интеллект- лишняя обуза ;)) Или посоветуете другой фирмы на 16А?? Цена не очень важна: главное - надежность, простота (без излишеств), дизайн (не люблю я всё управление одной кнопкой). И ещё... Поделитесь опытом: программирование таймера - веСЧь нужная, или излишняя рекламная приблуда??

0
l_andrey
l_andrey
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1075

10.11.2005 в 17:47:40

2Prok12,

НЕ понятно: что значит ночное понижение температуры на 5гр? Это означает наличие дополнительного входа. Если на него подать фазу (ток будет мизерный), то он автоматически уменьшит температурный порог на 5 относительно установленного. Если снять фазу, то порог будет номальным.

Поделитесь опытом: программирование таймера - веСЧь нужная, или излишняя рекламная приблуда?? Я писал недавно о своем опыте с таймером. По-моему, вещь просто необходимая. Насчет умных терморегуляторов ничего не могу сказать.

0
wayfarer
wayfarer
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Кемерово

Сообщений: 137

10.11.2005 в 20:23:49

2Prok12,
Программирование термостата вещь удобная. Я его настроил в соответствии со своими потребностями. И в нужное время он сам включается и выключается. При чем, если мне нужно чтобы в 7 утра пол был теплый, то термостат подстраивается так, чтобы именно в это время пол будет уже теплым, т.е. термостат включит подогрев заранее.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

10.11.2005 в 20:54:56

2Wafarer: а какой тероморегулятор??

0
wayfarer
wayfarer
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Кемерово

Сообщений: 137

10.11.2005 в 21:02:45

вот такой: http://www.teplo-devi.ru/NEW/occ2.asp

0
Юрий-1
Юрий-1
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 93

11.11.2005 в 03:14:13

2 Prok12 & ALL

Можно, плиз, поподробнее, что Вы знаете про глючность 540-го? А то я его сегодня как раз собирался покупать... Кто сталкивался с девирегами, отзовитесь! Старый форум не работает, историю не посмотреть :-(

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

11.11.2005 в 11:17:29

2Юрий-1,
Думаю, продавцы имели ввиду глючность 550-го: он слишком уж "умный". Например, вырубает подогрев, если ему кажется что окно открыто. Изучает предысторию нагрева за предыдущие три дня - чтобы знать с каким упреждением включать подогрев. Я не знаю, есть ли такие навороты у 540-го??

0
kolobok
kolobok
Новичок

Регистрация: 04.11.2005

Москва

Сообщений: 23

11.11.2005 в 11:20:46

Не обязательно привязываться к терморегулятору, который предлагает изготовитель пола. Почти все производители электроустановочных изделий имеют в своей линейке и терморегуляторы. Совсем не обязательно покупать терморегулятор вместе с проводами. Купите всё, кроме терморегулятора.
После укладки рекомендуют не включать 2-4 недели, в зависимости от толщины стяжки, - ещё будет время определиться

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.11.2005 в 12:03:32

Только не забыть о том, что датчик идет в комплекте с регулятором :) а монтировать его необходимо в стяжке

0
Danmos
Danmos
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1044

11.11.2005 в 12:07:08

Интеллект есть только у 550-го. Кстати, на кратковременное открытие окна он не реагирует.

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

11.11.2005 в 12:28:43

2Danmos,
Так глюки у 550-го есть или нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.