Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.01.2010 в 23:21:40

Всех с прошедшими! Вопрос аналогичный предыдущему, но масштабнее: в комнате 3,5х3 м есть отверстие вентиляции, но в данной комнате в ней нужды нет, а вот в соседней комнате размером 5,4х4 м - вентиляция очень нужна, но отверстия нет. Можно ли использовать подвесной потолок (ГВЛ) в качестве вентканала, если между комнатами за потолком сделать отверстие какой угодно ширины? Соответственно в потолке большой комнаты разместить решетку вентиляции. Или лучше провести пластиковый вентканал? - в этом случае смущает его длина... желательно метров 5-6, потребуется ли его занижение?

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

15.05.2010 в 13:43:24

Вентилировать стоит. А вот способ зависит от подхода - будет вытяжка естественной или механической. Климатические системы на все случаи!

0
MihVik
MihVik
Местный

Регистрация: 12.04.2013

Екатеринбург

Сообщений: 289

18.01.2015 в 00:25:07

Serhiozavr написал : На каком уровне по высоте лучше его разместить?

  1. Полностью над потолком, а в потолке вентиляционне решетки;
  2. Частично над потолком и частично под;
  3. Полность под потолком.

    Можно тему поднять? Все те же вопросы! И как себя поведёт сам потолок при разных положениях вент.вытяжки. Его может хлестать при открывании/закрывании дверей.

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

19.01.2015 в 06:23:46

MihVik, вы, опять же, не указали способ вытяжки: естественная или поставите вентилятор. В первом случае, на мой взгляд, стоит сделать 4 небольших вентрешетки по углам ванной. Тогда потолок "хлестать" точно не будет по причине равномерного воздухораспределения. Во втором случае можно обойтись вытяжкой ниже потолка (технически проще, и за герметично натянутый потолок не попадет влага). В обоих вариантах не забудьте, что дверь в ванную комнату должна быть без порога (иметь внизу зазор над полом в пару сантиметров высотой), либо иметь в нижней части переточную решетку.

0
костин
костин
Местный

Регистрация: 05.03.2013

Шостка

Сообщений: 167

19.01.2015 в 15:32:39

PolyTrade написал : причине равномерного воздухораспределения

Никогда там не будет РАВНОМЕРНОГО воздухораспределения в случае монтажа "от балды"..

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

20.01.2015 в 05:48:20

костин, хорошо, добавлю слово "относительно равномерного...". Так лучше? А ваш вариант?

0
Граф Улитка
Граф Улитка
Новичок

Регистрация: 31.12.2018

Пермь

Сообщений: 60

21.01.2019 в 09:30:21

Всем здравствуйте. АПну тему. В стандартном туалете 1,5х0,9 подвесной потолок из ГКЛ и короб, которыми закрыты коммуникации. Потолочное пространство имеет общую воздушную среду с коробами. Из вентиляции бывает тянет вонь, соответственно если просто поставить вентилятор с обратным клапаном на подвесной потолок, то при обратной тяге из шахты все может выходить через ревизионные лючки на коробках. Есть идея запенить по контуру выход из шахты с подвесным потолком, и установить вентилятор с клапаном, но тогда пропадает доступ воздуха в потолочное пространство. Он конечно будет попадать через стояки короба, но кажется этого недостаточно будет. И поэтому дополнительно хочу врезать просто решетки в потолок. Достаточно ли будет такого решения для нормального воздухообмена под потолком? В идеале думаю было бы установить вентилятор с клапаном сразу на шахту, но рукожопые строители кинули профиль для гкл прямо поперек вентиляционного отверстия в плите. А разбирать и переделывать очень не хочется ))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу