Аватар пользователя
Эльмир

Местный

Регистрация: 07.04.2009

Тобольск

Сообщений: 9

07.04.2009 в 19:35:46

Здравсвуйте. У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный, строил его не я. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковой и на пер., задн. стенах. 4 ТОЛЬКО НА БОК. Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке! К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в порядке она из бетоноблоков Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из кер. блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене горожа.Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку? Схема конструкции гаража находиться по адресу:

  1. Мой мир (scorpionsob@mail.ru), в разделе ФОТОГРАФИИ
  2. http://file.qip.ru/file/82955663/b52d7a8c/___online.html - вид с верху http://file.qip.ru/file/82893743/ad1e1341/72887_1.html - фундаментные блоки у задней стенки http://file.qip.ru/file/82893758/23d7fb88/_online.html - общий вид http://file.qip.ru/file/82897552/4fe451af/_online.html - вид с боку
0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

08.04.2009 в 23:17:13

Эльмир написал : Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из кер. блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене горожа.Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой?

А о промежуточных опорах под двутавр, что бы пролёт уменьшить, не думали?

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

09.04.2009 в 09:52:57

Эльмир написал : № балки выбрать от 25-30

Не меньше...

0
Аватар пользователя
Vidis

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

09.04.2009 в 10:07:29

При полном опирании плит на балку с одной стороны (по треснутой стене) и без промежуточных опор необходимо№30(получается прогиб 1/300). К сожалению у меня сейчас нет под рукой карты районирования, для верного учета снеговой нагрузки, но я примерно взял 600кг/кв.м

0
Аватар пользователя
DENdi

Местный

Регистрация: 11.02.2009

Арзамас

Сообщений: 194

09.04.2009 в 11:11:49

Эльмир написал : И как вы вобще оцениваете эту задумку?

ИМХО правильнее продать Ваши плиты как б.у. и купить б.у. 63 плиты. Длиной 6,3м. Бывают шириной 1,2 и 1,5м. Положить на переднюю и заднюю стены.

0
Аватар пользователя
Эльмир

Местный

Регистрация: 07.04.2009

Тобольск

Сообщений: 9

09.04.2009 в 14:36:07

А как вы оцените такой вариант,он уже здесь писался. Если Балка №20 , 7 метров- 147кг.И трубы Dy-150 3 шт.Все как показанно на чертеже Далее;

  1. Мой мир (в разделе ФОТОГРАФИИ
  2. http://file.qip.ru/file/83104581/fd9ee9bb/_online.html И еще если все таки он приемлен то , подскажите кикие размеры должны быть у ям под фундамент(ширина,глубина), на сколько должны трубы уйти в фундамент?И поправте меня если я ошибусь в этом процесе; 1 . Сначало пойдет песчаная подушка 20см от дна. 2 .потом Щебень 20см
  3. потом армирование и заливка бетоном. Состав бетона песок - цемент 2/1 или 3/1 щебень мелкий . 4.ну и гидроизоляция. P.S – арматуру связывать только проволкой или можно сваркой постояный ток- (постоянка)
0
Аватар пользователя
Vidis

Местный

Регистрация: 19.06.2008

Лебедянь

Сообщений: 3102

09.04.2009 в 14:45:00

Эльмир написал : Если Балка №20

При такой схеме двут №18 проходит с запасом 20%

Эльмир написал : подскажите кикие размеры должны быть у ям под фундамент

Зависит от грунта

Эльмир написал : на сколько должны трубы уйти в фундамент?

Не надо трубы в фундамент. При изготовлении фундамента необходимо сделать закладные детали, а уже потом к закладным привариваться

0
Аватар пользователя
Сапер

Местный

Регистрация: 15.05.2007

Москва

Сообщений: 63

09.04.2009 в 21:07:51

Вы себе как представляете поднимать и монтировать двутавр пердячим паром на такую высоту? Да и не спасёт он при таком пролёте. Что с фундаментом? Почему стена трещит?
Предлагаю вариант: Внутри гаража делаете ленточный фундамент вплотную к стене (которая разрушается) на которую опираются плиты. Ширина 300 мм. Высота 300 мм.( фундамент будет внутри помещения и поэтому можете делать пямо по грунту, отмостку правда придётся сделать с наружной стороны) Армированный (верхняя и нижняя Д12), Верх фундамента заподлицо с полом. Далее - кладёте армированную через 4 ряда кирпичную стену толщиной 250 мм. из кирпича марки 150. Когда подойдёте к плитам зачеканите раствором марки 200. Площадь гаража конечно уменьшится, но плиы подхватит надёжно. С балкой не заморачивайтесь. Время и силы только потратите. Там 40-ковая вряд ли пройдет по расчёту. Конечно и 20-я держать будет, но прогибы увидите лично. И домкрат и доп стойки вынесете в отдельную тему.

0
Аватар пользователя
Аграфена

Местный

Регистрация: 03.01.2009

Калининград

Сообщений: 849

09.04.2009 в 23:50:49

30 двутавр не проходит. 33 можно. Снеговой район - IV. расчётная нагрузка от снега - 240 кгс/кв.м

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

10.04.2009 в 00:03:02

Добрый вечер всем!

Сапер написал : делаете ленточный фундамент вплотную к стене (которая разрушается)

вы что, предлагаете копать рядом со стеной, которая трещит, стоя под плитами? :cool:

0
Аватар пользователя
Gins

Местный

Регистрация: 10.01.2006

Миасс

Сообщений: 2838

10.04.2009 в 07:48:47

almeca я так понял предлогается сделать подушку рядом со стеной 300х300, т.е. лент. фундамент но над землей, а не под ней. Далее по тексту.

зы. хотя если это вариант, не проще ли ж/б балку купить и положить? б/у стоит недорого, да и толку больше будет скорее всего

0
Аватар пользователя
Сапер

Местный

Регистрация: 15.05.2007

Москва

Сообщений: 63

10.04.2009 в 18:01:44

Gins Предлогается сделать ленточный фундамент внутри гаража. Откапывается по всей длинне стены 300 х 300х300 мм. траншея, укладывается арматура и бетонируется заподлицо с полом. Ж.Б балку можно применить вместо ленты, но гимора с разгрузкой и монтажом вручную будет дохрена. По расчету балка двутавровая наверху 36-я проходит, но монтаж балки весом 49 кг./м.п. внутри здания с применением подручных средств это подвиг, хотя.... Две лебёдки через отверстия в крыше, кувалда и не менее 4-х мужиков и "золотой ключик у нас в кармане" но опыт подобных экзерсисов надо иметь. Короче итог:

  1. ставим двутавр, но готовьтесь к выгрузке из машины, переноса к месту монтажа, имение двух лебёдок, пробивание технологических отверстий в плитах (кровле), поготовку посадочных мест для балки, создание подмостей, подготовка и монтаж металлических клиньев для установки между балкой и плитами.
  2. Под пиво и музыку откапываете траншею, приглашаете друрга кладёте арматуру и замешиваете бетон в кол-ве 0.5 м3. потом весело с другом разгружаете кирпич и кладёте стену. И всё происходит без всякой авральщины и упирания. Всё ИМХО. Но технология рулит над трудозатратами.
0
Аватар пользователя
Аграфена

Местный

Регистрация: 03.01.2009

Калининград

Сообщений: 849

10.04.2009 в 20:27:56

На какую длину Вы балку считали и чем её нагружали? Там 33 с запасом проходит.

0
Аватар пользователя
almeca

Местный

Регистрация: 07.01.2009

Пенза

Сообщений: 14408

10.04.2009 в 20:34:38

Добрый вечер всем!

Сапер написал : Откапывается по всей длинне стены 300 х 300х300 мм. траншея,

вы оправдываете свой ник. Делать такое самому - ваше право, но советовать другим :eek:

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

10.04.2009 в 22:35:31

2almeca Привет, привет! Сапер что-то перегнул палку с откапыванием.... -:) Обычно- пара подушек, две стойки и поперечина из двутавра. Чего мудрить-то здесь? Гемор какой-то изобретают себе на "заднее место"...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу