07.04.2009 в 19:35:46
Здравсвуйте. У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный, строил его не я. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковой и на пер., задн. стенах. 4 ТОЛЬКО НА БОК. Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке! К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в порядке она из бетоноблоков Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из кер. блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене горожа.Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку? Схема конструкции гаража находиться по адресу:
08.04.2009 в 23:17:13
Эльмир написал : Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из кер. блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене горожа.Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой?
А о промежуточных опорах под двутавр, что бы пролёт уменьшить, не думали?
09.04.2009 в 09:52:57
Эльмир написал : № балки выбрать от 25-30
Не меньше...
09.04.2009 в 10:07:29
При полном опирании плит на балку с одной стороны (по треснутой стене) и без промежуточных опор необходимо№30(получается прогиб 1/300). К сожалению у меня сейчас нет под рукой карты районирования, для верного учета снеговой нагрузки, но я примерно взял 600кг/кв.м
09.04.2009 в 11:11:49
Эльмир написал : И как вы вобще оцениваете эту задумку?
ИМХО правильнее продать Ваши плиты как б.у. и купить б.у. 63 плиты. Длиной 6,3м. Бывают шириной 1,2 и 1,5м. Положить на переднюю и заднюю стены.
09.04.2009 в 14:36:07
А как вы оцените такой вариант,он уже здесь писался. Если Балка №20 , 7 метров- 147кг.И трубы Dy-150 3 шт.Все как показанно на чертеже Далее;
09.04.2009 в 14:45:00
Эльмир написал : Если Балка №20
При такой схеме двут №18 проходит с запасом 20%
Эльмир написал : подскажите кикие размеры должны быть у ям под фундамент
Зависит от грунта
Эльмир написал : на сколько должны трубы уйти в фундамент?
Не надо трубы в фундамент. При изготовлении фундамента необходимо сделать закладные детали, а уже потом к закладным привариваться
09.04.2009 в 21:07:51
Вы себе как представляете поднимать и монтировать двутавр пердячим паром на такую высоту? Да и не спасёт он при таком пролёте.
Что с фундаментом? Почему стена трещит?
Предлагаю вариант:
Внутри гаража делаете ленточный фундамент вплотную к стене (которая разрушается) на которую опираются плиты. Ширина 300 мм. Высота 300 мм.( фундамент будет внутри помещения и поэтому можете делать пямо по грунту, отмостку правда придётся сделать с наружной стороны) Армированный (верхняя и нижняя Д12), Верх фундамента заподлицо с полом.
Далее - кладёте армированную через 4 ряда кирпичную стену толщиной 250 мм. из кирпича марки 150. Когда подойдёте к плитам зачеканите раствором марки 200.
Площадь гаража конечно уменьшится, но плиы подхватит надёжно.
С балкой не заморачивайтесь. Время и силы только потратите. Там 40-ковая вряд ли пройдет по расчёту. Конечно и 20-я держать будет, но прогибы увидите лично. И домкрат и доп стойки вынесете в отдельную тему.
09.04.2009 в 23:50:49
30 двутавр не проходит. 33 можно. Снеговой район - IV. расчётная нагрузка от снега - 240 кгс/кв.м
10.04.2009 в 00:03:02
Добрый вечер всем!
Сапер написал : делаете ленточный фундамент вплотную к стене (которая разрушается)
вы что, предлагаете копать рядом со стеной, которая трещит, стоя под плитами? :cool:
10.04.2009 в 07:48:47
almeca я так понял предлогается сделать подушку рядом со стеной 300х300, т.е. лент. фундамент но над землей, а не под ней. Далее по тексту.
зы. хотя если это вариант, не проще ли ж/б балку купить и положить? б/у стоит недорого, да и толку больше будет скорее всего
10.04.2009 в 18:01:44
Gins Предлогается сделать ленточный фундамент внутри гаража. Откапывается по всей длинне стены 300 х 300х300 мм. траншея, укладывается арматура и бетонируется заподлицо с полом. Ж.Б балку можно применить вместо ленты, но гимора с разгрузкой и монтажом вручную будет дохрена. По расчету балка двутавровая наверху 36-я проходит, но монтаж балки весом 49 кг./м.п. внутри здания с применением подручных средств это подвиг, хотя.... Две лебёдки через отверстия в крыше, кувалда и не менее 4-х мужиков и "золотой ключик у нас в кармане" но опыт подобных экзерсисов надо иметь. Короче итог:
10.04.2009 в 20:27:56
На какую длину Вы балку считали и чем её нагружали? Там 33 с запасом проходит.
10.04.2009 в 20:34:38
Добрый вечер всем!
Сапер написал : Откапывается по всей длинне стены 300 х 300х300 мм. траншея,
вы оправдываете свой ник. Делать такое самому - ваше право, но советовать другим :eek:
10.04.2009 в 22:35:31
2almeca Привет, привет! Сапер что-то перегнул палку с откапыванием.... -:) Обычно- пара подушек, две стойки и поперечина из двутавра. Чего мудрить-то здесь? Гемор какой-то изобретают себе на "заднее место"...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.