Аватар пользователя
Rimmer

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Москва

Сообщений: 5

08.04.2009 в 18:31:03

Подскажите пожалуйста! Есть офисное помещение площадью 102 кв.м., высота стен 3,23м. В помещении нужно организовать приточную и вытяжную вентиляцию с помощью канальных вентиляторов и круглых воздуховодов. Подскажите какой вентилятор поставить на приток и какой на вытяжку. Гемор состоит в том, что расстояние от капитального до подвесного потолка 35см и
поперек помещения проходят 4 балки - расстояние от низа балки до подвесного потолка 5,5см (заказчик категорически не хочет снижать потолок).
Чтоб такое придумать чтоб проложить воздуховоды? :help

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

08.04.2009 в 18:51:37

Хорошо бы еще чертежик и на нем - как балки лежат

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Rimmer

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Москва

Сообщений: 5

08.04.2009 в 21:18:12

Вот примерная схема офиса, балки отмечены пунктиром

0
Вложение
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

08.04.2009 в 22:34:15

Rimmer написал : Вот примерная схема офиса,

а где окна, наружные стены. Уж лучше бы БТИшный план сбросили, можно было бы догадаться где балки. А так с Вашего рисунка - догадывайся сам что где. (Не в обиду сказано)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Rimmer

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Москва

Сообщений: 5

08.04.2009 в 22:43:18

Да вот самому такой дали. Капитальные стены слева и внизу (на ней 4 окна). Это здание бывшей текстильной фабрики, вместо цеха сделали офис. балки стальные двутаврового сечения

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

08.04.2009 в 22:46:40

Т,е. получается что верх имеет выход на улицу????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Rimmer

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Москва

Сообщений: 5

08.04.2009 в 22:51:48

нет, вы ходит на улицу нижня стена, а слева вход и пристройка подъезда

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

08.04.2009 в 22:59:00

Rimmer написал : Капитальные стены слева и внизу (на ней 4 окна).

??????????

Rimmer написал : нет, вы ходит на улицу нижня стена, а слева вход и пристройка подъезда

У Вас получается единственный вариант. Проложить трассы параллельно балкам в разных концах офиса. В принципе этого будет достаточно. Где что (приток-вытяжка) будет - роли не имеет. Производительность установок - максимум 2-х крат хватит, а если точнее надо - считать надо по количеству людей.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Rimmer

Местный

Регистрация: 26.03.2009

Москва

Сообщений: 5

08.04.2009 в 23:04:11

спасибо

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

08.04.2009 в 23:05:54

не за что. вопросы будут задавайте. Удачи

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.