BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123828

10.04.2009 в 15:24:52

сансэй написал : а как быть со сливом раковенны от сифона?

В СНИПе разрешено на коротких участках делать уклон больше

18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

10.04.2009 в 18:59:53

проблемнет написал : Потому и заросла, что уклон больше положенного.

Объясните, почему, очень интересно. Почитала из госта http://www.secure.su/reference/snip/2-04-01-85/18/, но что-то 33 формула не высветилась, а понять очень хочется.

Agnostiq написал : Помогло? Мне каатся. что уклон в этом случае не виноват. Что они сливали?

Это не они, это я сливала. все, что обычно в раковину льют. А переделала так--договорилась с сантехниками вывести напрямую в подвал. (плюс 1-го этажа) , а раньше шло по стеночке до стояка, через кухню.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

10.04.2009 в 19:33:57

ma-masha написал : Объясните, почему, очень интересно.

Меня это тоже интересует!
Объяснение (где-то читал) вода является носителем чтобы мусор плавающий и тонущий не осаждался, а уносился потоком воды. Если скорость воды высокая - вода стекает быстрее мусора, если слишком низкая - не уносит с собой мусор всё это при достаточном наполнении трубы. Плавающий жир тоже.

0
AC/DC
AC/DC
Местный

Регистрация: 12.10.2007

Москва

Сообщений: 336

10.04.2009 в 19:51:58

soloden написал : один поворот на 90 градусов (разбит на два по 45)

удобнее в трех плоскостях использовать три уголка по 30°

soloden написал : это дачный дом

и предусмотреть пару ревизий до и после поворота

0
KOFF
KOFF
Местный

Регистрация: 23.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 249

12.04.2009 в 14:20:28

Из практики: 8м для кухни-много. И дело здесь не уклоне,а в том,что жир остывает и остается на стенках трубы,далее проходное отверстие с мезинец-далее обвальный процесс полного забития. На уже жилом коттедже приходилось даже переделывать на 100-ку и хоронить старую ветку Д-50. Ставьте побольше прочисток,если по другому никак,но,чистить будешь всю оставшуюся жизнь...

0
A_Tim
A_Tim
Новичок

Регистрация: 10.01.2009

Челябинск

Сообщений: 66

12.04.2009 в 14:50:48

Есть такое понятие - самосплав.
Уклон 1,2-1,5 градуса - взвесь (не важно чего) течет сама-по-себе не засоряется, уклон больше - засор, уклон меньше - засор. (Кста, с таким уклоном еще древние римляне делали дренаж Колизея!)

0
зануда
зануда
Местный

Регистрация: 19.02.2007

Сообщений: 717

12.04.2009 в 22:20:14

A_Tim написал : Уклон 1,2-1,5 градуса - взвесь (не важно чего)

Жаль жиры этого не знают, и литнут и кучкуются просто безобразие какоето.

Alex_Penza написал : Что там такое может пролететь через сифон размером более 40 мм?

Оно не пролетает оно в сифоне и трубах формуется.

AC/DC написал : и предусмотреть пару ревизий до и после поворота

Полностью согласен.

0
Agnostiq
Agnostiq
Местный

Регистрация: 29.01.2009

Киев

Сообщений: 460

12.04.2009 в 22:29:45

зануда написал : Жаль жиры этого не знают, и литнут и кучкуются просто безобразие какоето.

+100 !

0
kvic
kvic
Новичок

Регистрация: 06.03.2007

Москва

Сообщений: 20

29.04.2009 в 20:29:24

Простите, но непонятно про уклон. Здесь написано, что уклон 0,03 - это 3 мм на 1 м. По моему это 3 см на 1 м. Да и выдержать уклон 3мм на 1 метр, то есть на 10 метров 3 см практически неврозможно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.