10.04.2009 в 00:19:20
#1127788
Итак, в мои цепкие лапы попал очередной "кролик" - ЗАС-1,2-Р.
Естественно, распаковав коробку, не удержался от вскрытия. В результате всего действа подумалось:
Неплохой дизайн: хороший компромисс между классической коробкой и современной "мыльницей".
Пять розеток – должно как раз хватить для среднего компьютера с периферией.
"Культурный" монтаж на печатной плате. Силовые дорожки широкие и облужены толстым слоем припоя.
Имеются:
Кнопка управления нагрузкой утоплена в корпусе, что резко уменьшает вероятность случайного нажатия, но при этом удобна для нажатия преднамеренного.
Довольно легкий – нет ощущения "солидности" девайса :)
Шнур в месте выхода из корпуса не имеет эластичной трубочки/втулочки, защищающей от изломов. Для стационарного прибора вроде и не критично, но имеется некоторое ощущение незавершенности.
Индикатор "Авария" имеет двойное назначение: мигает при аварии и постоянно горит, когда нагрузка отключена кнопкой. ИМХО, нужно переименовать его в "Выключено/Авария".
Душа просит пару хоть каких-нибудь дроссельков по входу :)
п.с.
Аналогичные темы:
Другие темы по вопросам защиты техники от пере/недонапряжений:
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.04.2009 в 00:21:29
#1127794
Для начала - испытание-light :) Проверка напряжений срабатывания. ЗАС подключен к выходу ЛАТРа. При повышении напряжения св. 265В (по китайскому мультику) – отключается сразу, при уменьшении ниже 160В – отключается примерно через 1-2с. При, насколько это физиологически возможно, быстром повороте ручки ЛАТРа на максимум (ок.270В) и сразу обратно – ЗАС срабатывает. С учетом погрешности мультика, пороги срабатывания соответствуют заявленным. При кратковременном, ок. 1с, пропадании или снижении напряжения питания – не отключается.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.04.2009 в 00:25:52
#1127801
Kamikaze написал : Силовые дорожки широкие и облужены толстым слоем припоя.
"хорошим тоном" считается имхо не облуживание, а дублирование дорожки припаянной по всей длине медной проволокой. Хорошо помогает при дефиците места на плате с силовой разводкой.
Kamikaze написал : Итак, в мои цепкие лапы попал очередной "кролик" - ЗАС-1,2-Р.
Программа "пыток" составлена ?
10.04.2009 в 01:01:40
#1127841
Задайте ему жару! Но без фанатизма. Может пригодится еще в жизни.
10.04.2009 в 01:11:45
#1127854
iale написал : Программа "пыток" составлена ?
В процессе обдумывания. Конструктивные предложения принимаются. Про напильник помню :)
Есть еще кой-какие "бытовые" результатики - отпишусь утром на свежую голову.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.04.2009 в 08:40:59
#1127981
Kamikaze написал : цепкие лапы попал очередной "кролик" - ЗАС-1,2-Р
Всё таки приехал?:)
Сейчас на роспочте "революция" - надо заполнять таможенную декларацию то ли латинскими буквами то ли на английском языке...:o
Тётки ни бум-бум в английском, чуть понимают русский в латинском исполнении... и смешно и грустно.
Что касается крепления сетевого шнура - конструкция цельнотянутая из фирмы АРС, самофиксация очень надежная, если тянуть за шнур - слезает наружная изоляция. В ЗАС-0.5 применяется резиновая вставка, но в смысле крепления - никакого сравнения.:confused:
Пытайте с напильниками, в ЗИПе есть всё для ремонта.:)
10.04.2009 в 08:49:02
#1127988
ppkvin написал : в ЗИПе есть всё для ремонта.
Только контроллера не хватает, чтобы собрать второй ЗАС :)
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.04.2009 в 09:20:57
#1128021
"Установка" для циклических испытаний включает в себя доработанное реле времени для фотопечати "Изохрон-Ц". Однажды при выключении верхнего света - светильник 2х36Вт с ЭмПРА - пробило на КЗ один из диодов 6А-1000В (6А10) входного диодного моста "Изохрона". Диод, естественно, был заменен, а по входу "Изохрона" был установлен кондер КСО-6800пФ-500В (самое подходящее, из того, что валялось в закромах). Больше диоды не пробивало, однако периодически в момент выключения верхнего света "передергивает" пускатель, управляемый "Изохроном". Так вот, запитав установку через ЗАС и долго и нудно клацая светом, я так и не смог добиться "передергивания" пускателя или сработки ЗАСа. Помехоподавляет, однако :)
ЗАС не срабатывает при включении/выключении запитанного через него ЛАТРа (большой пусковой ток) и не срабатывает при сварке проводов описанным в теме
Кроме того, имеется зажигалка для газовой плиты, "искрящая" от сетевого напряжения (содержит соленоид с подвижным сердечником, служащим электродом). Усиленно искря ею вокруг ЗАСа, с питанием от него или мимо него, не удалось добиться ложной сработки.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.04.2009 в 09:33:57
#1128035
iale написал : "хорошим тоном" считается имхо не облуживание, а дублирование дорожки припаянной по всей длине медной проволокой.
ИМХО, при данном токе это еще не требуется.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
10.04.2009 в 09:37:51
#1128038
Делайте с ней все что угодно, но только не включайте на две фазы... ;)
10.04.2009 в 11:06:02
#1128149
Kamikaze написал : Конструктивные предложения принимаются.
Над "житейскими ситуациями" еще подумаю....
10.04.2009 в 12:29:10
#1128274
ppkvin написал : Сейчас на роспочте "революция" - надо заполнять таможенную декларацию то ли латинскими буквами то ли на английском языке... Тётки ни бум-бум в английском, чуть понимают русский в латинском исполнении... и смешно и грустно.
Зато над моей декларацией смеялись тут ;)
10.04.2009 в 23:40:30
#1129377
Kamikaze написал : В идеале - наблюдая картину в "ЦЗО", полученный скрещиванием старого доброго С1-92 с Canon S3
Следуйте за прогрессом ;) : подключите к одному линейному входу звуковой карты понижающий трансформатор и резистивный делитель, ко второму - ферритовое кольцо с несколькими десятками витков. И пишите временнЫе реализации напряжений и токов сразу в ПК любым звуковым редактором. И накапливайте их хоть неделями, режьте, фильтруйте, обрабатывайте, считайте статистику и тд.
13.04.2009 в 08:29:56
#1132863
Вмешиваться некорректно, но всё же: Считаю главным параметром такого девайса как защиты от перепадов напряжения - какое входное напряжение сможет выдержать? Самое простое: найти трансформатор 220\220 или 380\220, включить обмотки последовательно, одну из них подключить к выходу ЛАТРа, тогда на крайних выводах получим удвоенное выходное напряжение ЛАТРа. Практически можно получить до ~ 550 вольт. Вот таким напряжением попытать ЗАС.:cool:
13.04.2009 в 08:31:24
#1132864
йцукер написал : но только не включайте на две фазы...
Обязательно включайте!:o
13.04.2009 в 11:13:35
#1133067
ppkvin написал : Практически можно получить до ~ 550 вольт. Вот таким напряжением попытать ЗАС.
При этом крайне желательно обеспечить безобрывный скачок 220->(380-550) В ... хорошо бы с "врезкой" мощного пикообразного переходного процесса :)
13.04.2009 в 11:36:55
#1133113
Изверги! :)
Паяльную лампу еще не забудьте!
13.04.2009 в 11:55:51
#1133152
Mefody написал : Изверги!
Да это практически ГОСТовские испытания на сертификат соответствия :) До "издевательств" дело ПОКА не дошло...
13.04.2009 в 13:19:30
#1133311
iale написал : ГОСТовские испытания на сертификат соответствия
Как раз сейчас оформляем очередной сертификат, завтра пытки на "флики" и гармоники. Начальник лаборатории серъезно подходит к делу, сертификат настоящий. Никаких "вылизанных" образцов, берем любые попавшиеся со склада. Так самим спокойнее...
13.04.2009 в 15:27:02
#1133541
ppkvin написал : завтра пытки на "флики" и гармоники
Какие же это "пытки" ?
ppkvin написал : Начальник лаборатории серъезно подходит к делу, сертификат настоящий.
А по какой методике проводятся испытания ? Особенно - на воздействие повышенного сетевого напряжения ( как проверка основной функции ЗАС ) и мощные импульсные ( а также наносекундные ) помехи.
14.04.2009 в 12:40:44
#1135338
iale написал : А по какой методике проводятся испытания ? Особенно - на воздействие повышенного сетевого напряжения ( как проверка основной функции ЗАС ) и мощные импульсные ( а также наносекундные ) помехи.
Если честно, точно не знаю, измерения в экранированном помещении, есть климаткамера и т.д. Что касается проверки повышенным напряжением, то все 100% ЗАС испытываются входным ~ 460 вольт и выборочно ~ 550 вольт (без варисторов входных на ~ 375 вольт).:o
14.04.2009 в 12:45:15
#1135344
ppkvin написал : Что касается проверки повышенным напряжением, то все 100% ЗАС испытываются входным ~ 460 вольт и выборочно ~ 550 вольт (без варисторов входных на ~ 375 вольт)
Я и спрашиваю - КАК именно испытываются ? Как подается перегрузка, что в нагрузке ЗАС, симистор холодный или горячий, форма напряжения синус или с выбросами переходного процесса... ? Как это отражено в ТТД и ТУ и по каким нормативам ?
16.04.2009 в 09:04:11
#1139029
iale написал : Как подается перегрузка, что в нагрузке ЗАС, симистор холодный или горячий, форма напряжения синус или с выбросами переходного процесса... ?
Перенапряжение подается сначала плавно до ~550 вольт, если пробоя нет, то циклически вкл\выкл автотрансформатора. Если выходной симистор 10 или 12 класса - держит. Симистор холодный, т.к. нагрузка небольшая - две лампы по 40 Вт 220 вольт, включенные последовательно (для фиксации пробоя). Форма напряжения - практически идеальный синус от Паровара 9120. Выбросы от индуктивного автотрансформатора при коммутации присутствуют...но ~ 550 вольт - не шутка. Отражено в ТУ.
16.04.2009 в 12:47:46
#1139382
ppkvin написал : ...но ~ 550 вольт - не шутка. Отражено в ТУ.
Ага, понятно... А на основании чего ~550В ? Сколько по времени перегрузка держится, до подачи напряжения ЗАС в климат-камере "вымачивается" ?
16.04.2009 в 13:25:49
#1139446
А фотки монтажа можно?
16.04.2009 в 15:55:45
#1139739
iale написал : на основании чего ~550В ? Сколько по времени перегрузка держится, до подачи напряжения ЗАС в климат-камере "вымачивается"
~ 550 вольт уже критично для ВТА140-800 да и для номинального ~ 220 вольт вполне достаточно.
Если при таком напряжении нет пробоя, то держать можно сколько угодно.
Исполнение в "климате" с покрытием спрей-пластиком: извлекается из камеры в инее, держит все параметры.
7Aleksey7 написал : А фотки монтажа можно?
Попробую сжать:
16.04.2009 в 15:59:27
#1139746
ppkvin написал : ~ 550 вольт уже критично для ВТА140-800 да и для номинального ~ 220 вольт вполне достаточно.
вы же, надеюсь, не гадаете - "доедет колесо до Казани или до Москвы" ? Чем НОРМАТИВНО и ДОКУМЕНТАЛЬНО обусловлен "набор" для испытаний ?
16.04.2009 в 16:01:03
#1139751
ppkvin написал : Исполнение в "климате" с покрытием спрей-пластиком:
Пластиком покрыты все изделия ?
ppkvin написал : извлекается из камеры в инее
А в росе ?
16.04.2009 в 16:10:40
#1139778
ppkvin написал : Попробую сжать:
1.пайка зачёт:) .
2.ИМХО:силовые дорожки не мешало бы поболее (или дублировать);)
3.форм-фактор печатки - утюг, пора что-то новое внедрить, ну очень:swoon
ждём когда его доламают:)
16.04.2009 в 16:25:19
#1139812
аматор1 написал : 1.пайка зачёт .
Есть замечание - ложная пайка шнура питания к плате. Фото вечером.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу