Поменял прокладки на холодную и горячую воду. И горячий кран заскрипел. Менял виды прокладок, все равно скрипит. Подскажите пожалуйста что можно сделать с ним?
11.04.2009 в 10:01:25
Поменял прокладки на холодную и горячую воду. И горячий кран заскрипел. Менял виды прокладок, все равно скрипит. Подскажите пожалуйста что можно сделать с ним?
11.04.2009 в 11:53:40
Что значит заскрипел? Какие прокладки? Из чего? Под эксцентрики? На буксах? Когда именно скрипит?
12.04.2009 в 10:54:17
сначала прокладка была резиновая, потом поменял на фторопластовую (вроде так). когда открываешь кран течет нормальная струя, потом начинает скрипеть, гудеть ну как еще можно сказать, издавать гул. и струя значительно уменьшается. Открываешь еще сильнее кран, начинает гудеть сильнее, а если совсем широко открыть, чтоб струя как из пожарного рукава, то не скрипит. кран совсем самый обычный. русский или китайский не знаю, дом строили с отделкой, вот и достался мне такой кран.
12.04.2009 в 14:34:59
Проблема в прокладке на буксе. Или в самой буксе. Проверьте крепление прокладки к запорному элементу. Так-же целесообразно заменить буксу.
12.04.2009 в 17:46:29
Попробуйте на прокладках снять фаску по внешнему углу, типа так:
12.04.2009 в 20:08:42
Makarone написал : целесообразно заменить буксу.
единственно правильный вариант
Сантехнические работы Москва и область
15.04.2009 в 21:03:03
Zhek@ написал : единственно правильный вариант
фаски помогают. а чтобы износить червяк на буксе лет 10 понадобится-;)
15.04.2009 в 21:22:03
Что значит «заскрипел»,может это, то, когда из за разболтанной буксы возникают резонансные явления,что сопровождается характерным воем в трубах и нецензурной бранью всех пользователей стояка ?
15.04.2009 в 21:38:50
и лечится это элементарным снятием ножницами фаски с резинки. в некотрых случах может понадобится подматать каболки под гайку. или во, нить тангит-унилок, которую я хаю для резбовых соединений -;)
15.04.2009 в 21:59:05
Да пусть сантика из УК вызовет,пока резьбу на смесаке не "сбрил".Попадет потом на смеситель,рукомелец.
15.04.2009 в 22:20:13
fontanero написал :
))) лестный отзыв.
на самом деле большое спасибо за совет про фаску, помогло. Но не до конца. гул в трубах на некоторых "оборотах" остался, но не такой как раньше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.