AndryL
AndryL
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 353

12.04.2009 в 22:12:05

Да я и не жалуюсь особо :D
Тема и начиналась..;)
Мож кому будет интересно.. Не думал, что такое редкостное :cool: эти клеммники. Понятно, что немного не по назначению.., но и токи там детскии были. Могли бы и поработать:confused:

0
AndryL
AndryL
Местный

Регистрация: 12.05.2006

Москва

Сообщений: 353

12.04.2009 в 22:18:57

avmal
Я так понял. что вопрос был про 773.. (мож сам че не так прочел..) В гараже на вводе паралельно 25А и вроде 16А При пуске зимой 16А выбивало иногда(если быстро не запуститься и защита не сработает раньше в самом компрессоре). Скорей всего автомат сильно "уставший" Поэтому, был поставлен в паралель на 25А Ну я не спорю.., в момент пуска реально большой ток потребляется, аж свет просаживается ощутимо.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

12.04.2009 в 22:21:30

AndryL написал : Понятно, что немного не по назначению..,

Хорошенькое "немного" :a

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

12.04.2009 в 22:21:56

dmitriev01 написал : Позлорадствую,тут столько любителей WAGO,но все притихли,и молчат.....Друзья,вы где?

Занят был. Только до компа добрался. WAGO работаю лет 8-ни одного сбоя в моей практике не было. Говорю за 773-30х. Другими не пользуюсь. На них собрал не один десяток коттеджей и квартир. До сих пор вживую не видел ни одной поплавленой или сгоревшей. У меня в квартире на них же собрано. Когда делал ремонт у себя в квартире осенью 2007г расход воды: бочка в день. Сушил квартиру трехкилловатной пушкой,подключенной через WAGO 773-304 в течении двух недель не выключая.до сих пор на них все работает,а нагрузка в зимний период около 2кВт постоянно. Перед тем как писать специально в коробку не поленился заглянул: WAGO как новые.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

12.04.2009 в 22:41:16

4Серый написал : Перед тем как писать специально в коробку не поленился заглянул: WAGO как новые.

Отчего-же у половины профи недоверие к ним,да и у меня тоже.Сильно смущает малая площадь контакта.

0
Андрёй
Андрёй
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 2018

12.04.2009 в 22:50:23

dmitriev01 написал : Сильно смущает малая площадь контакта.

А в каком соединении она больше? Только не путайте саму площадь контакта с внешним видом клеммника.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

12.04.2009 в 22:51:27

dmitriev01 написал : Сильно смущает малая площадь контакта.

Площадь контакта в силовом реле вас смущает меньше ?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

12.04.2009 в 22:57:01

Реле как правило более доступно для обслуживания нежели спрятанные клеммники.

iale написал : Площадь контакта в силовом реле вас смущает меньше ?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

12.04.2009 в 22:59:12

iale написал : Площадь контакта в силовом реле вас смущает меньше ?

а ведь действительно:больше 10-ти лет отработал на производстве,где работали движки по75кВт через ПМЭ 6-ой величины.как сейчас помню 132А рабочий ток.а контакты у ПМЭ небольшие.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

12.04.2009 в 22:59:50

dmitriev01 написал : Реле как правило более доступно для обслуживания нежели спрятанные клеммники.

Вопрос не о доступности - а о площади контакта.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

12.04.2009 в 23:01:40

У меня к сторонникам применения WAGO такой вопрос,а за что вы их так любите???

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.