avmal написал :
Более, менее )))
15.04.2009 в 15:28:30
avmal написал :
Более, менее )))
15.04.2009 в 15:44:06
в том то и дело что нет. не рядом с соединением, а в месте выхода из потолка.
В спальне например, чтобы добраться до поврежденной изоляции (лет 10 назад это было, когда еще не было установлено КГ, случилось тогда КЗ на корпус (крюк).
Дело в том,что в спальне у меня из потолка торчит 3 провода и крюк ,который надежно приварен к арматуре перекрытия.
4 года висела обычная лампочка-всего 300 ватт в патроне еще с момента сдачи дома. Понятное дело что лампочке больше 2х проводов никак не нужно. Выключатель же-2 клавишный.
Нажимаю на 2 ю клавишу--бабах . Смотрим в чем дело---изоляция от нагрева на 3 (не подключенно проводе) в месте выхода отвалилась--замыкание на крюк.
как заизолировать это место---вопрос сложный. Поэтому беру зубило и отбиваю чтобы можно было подобраться. Изолируем,все ОК.
Кстати до сих пор этот провод там (уже 12 лет----"законсервирован" ) хотя он мне и ненужен вовсе.
15.04.2009 в 15:48:26
Комментатор написал : Однозначно. Море- соль в испарениях.
Другого и быть не могёт. Тоже сталкивался с этой проблемой и тоже возле моря. На относительно недавно проложенную проводку в санатории "Янтарный берег" и собранную в распаячных коробках просто на клемники было страшно смотреть, - вся окислилась в "хлам". В таких условиях она долго не живёт.
Оптимисты погибают первыми.
16.04.2009 в 00:43:41
Комментатор написал : Частота 50 гц сама выкручивает постепенно болтики
Это открытие! ;)
16.04.2009 в 00:45:26
Комментатор написал : Частота 50 гц сама выкручивает постепенно болтики,
А 200 Гц в четыре раза быстрее? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу