hommar написал : он работал под нагрузкой или в вялотекущем режиме?
Он работал с обычной нагрузкой. Никто его не "притормаживал".
16.04.2009 в 09:18:33
hommar написал : он работал под нагрузкой или в вялотекущем режиме?
Он работал с обычной нагрузкой. Никто его не "притормаживал".
24.04.2009 в 23:18:35
zverek написал : присоеденить к простому упсу акуму автомобильную
Упс не дозарядит автомобильную. Мощность упса от аккумуляторов ниже чем от сети, где-то в районе 650Вт. Автомобильная АБ имеет конструктивные особенности, чтобы отдавать большие токи непродолжительное время
S_CS написал : но при малейшем скачке сервак вис
Для APC Back-UPS это нормально.
27.04.2009 в 23:33:07
Ребята, прямая дорога вам к телефонистам. Телефонные станции обладают технологиями бесперебойного питания по вашим критериям. Кстати, АТС питаются от 2х лучей (не путать с фазами). Может в вашем случае дешевле подтянуть резервный луч и поставить простенький бесперебойник?
28.04.2009 в 19:53:52
hommar написал : я себе взял такой на 1500w с полным комплектом дополнительных батарей...
4шт ? сколько проводов идет в шнуре подключения батарей ?, розетки для батарей в бесперебойнике запаралелены ?
28.04.2009 в 20:11:37
johnlc написал : 4шт ? сколько проводов идет в шнуре подключения батарей ?, розетки для батарей в бесперебойнике запаралелены ?
4 дополнительных, т.е. всего 5 как подключены внутри не знаю, а сами блоки подключаются каскадом
провод подключающий батареи там толстенный, 4х жильный (4 разьёма в спец розетках)
11.11.2012 в 12:00:42
Схожий вопрос: После тщетных попыток реанимировать сдохший от молнии ippon(добрый был массаж всей техники от телефонки и телевизионного коаксиала) встал вопрос о покупке нового ибп ориентировочно на 1-1,5 кВА(Линейно-интерактивный либо on-line). Условия проживания для него не самые лабораторные: и электросварка "где-то на линии" и суточные проседания до неприличных величин(160-170;не могу полностью исключить). Интересно другое:если рассматривать вопрос шумности(что поправимо) и схематики, то какие из нижеперечисленных бесперебойников достойно отработают свои деньги: а)on-line: 1) 2) 3) б)Линейно-интерактивные: 1) 2) 3) Как вариант, разумеется, для фильтрации входного напряжения поставить зис-овский Pilot перед "линейным". Самое вкусное(сервис-мануалы), к сожалению, не удалось достать. Мнения по вышеуказанным(кроме IMV) ну очень разнятся в сети(тот же ixbt). Разумным компромиссом(рассматриваю вариант постройки аварийного освещения дома)- Инелт. А что скажут знатоки?
14.10.2014 в 17:49:23
evg-mix написал : Схожий вопрос: После тщетных попыток реанимировать сдохший от молнии ippon(добрый был массаж всей техники от телефонки и телевизионного коаксиала) встал вопрос о покупке нового ибп ориентировочно на 1-1,5 кВА(Линейно-интерактивный либо on-line). Условия проживания для него не самые лабораторные: и электросварка "где-то на линии" и суточные проседания до неприличных величин(160-170;не могу полностью исключить). Интересно другое:если рассматривать вопрос шумности(что поправимо) и схематики, то какие из нижеперечисленных бесперебойников достойно отработают свои деньги: а)on-line: 1) 2) 3) б)Линейно-интерактивные: 1) 2) 3) Как вариант, разумеется, для фильтрации входного напряжения поставить зис-овский Pilot перед "линейным". Самое вкусное(сервис-мануалы), к сожалению, не удалось достать. Мнения по вышеуказанным(кроме IMV) ну очень разнятся в сети(тот же ixbt). Разумным компромиссом(рассматриваю вариант постройки аварийного освещения дома)- Инелт. А что скажут знатоки?
Надо для начала с сетью разобраться. А то пилоты это узип 3го класса :) Что с землёй и как сделана защита от импульсных перенапряжений на вводе в здание
14.10.2014 в 19:02:24
Synopsis, дата сообщения > 11.11.2012, 11:00
не смущает?)))