15.04.2009 в 12:46:37
Смонтирована разводка. Перед счетчиками - стоят обратные клапаны. И клапаны и счетчики достались в наследство от предыдущих владельцев квартиры, получивших ее в собственность с отделкой от строителей. Наше - это фильтры Honeywell FK06 и дальше направо.
Подключил гигиенический душик HansGrohe к смесителю. Открываю смеситель (посередине между горячей и холодной водой). На душике есть своя кнопка, ее не нажимаю, вода из душика не льется. Через какое-то время (~30 секунд) пробую руками фильтр для горячей воды. Он - ХОЛОДНЫЙ. Пробую руками ответвление от стояка горячей воды - ХОЛОДНОЕ. И стояк тоже становится заметно холоднее.
Получается, что вода, смешиваясь в душике поступает обратно в стояк горячей воды. Минуя 2 (два!!!) обратных клапана - немецкий (в FK06) и отечественный.
Если нажать на кнопку в душике, то сольется холодная вода и через какое-то время пойдет нормальная теплая. Получается, что душик с собственной кнопкой использовать опасно?
Фильтры подключены правильно - там стрелочкой указано направление подачи воды. Слева - направо. Где может быть косяк?
15.04.2009 в 12:52:03
deinis написал : Где может быть косяк?
обратные клапана с пластиком внутри, иногда залипают....
15.04.2009 в 13:03:38
Сан-Сан написал : обратные клапана с пластиком внутри, иногда залипают....
То есть? Можете посоветовать, что делать? Разобрать и собрать FK06 там, где горячая вода? Все снимать придется?
Через два (!!!) клапана, утекает.
15.04.2009 в 13:37:28
deinis написал : в FK06
В FK 06 нет обратника:)А второй залип.
15.04.2009 в 13:41:24
ДОКА написал : В FK 06 нет обратника
Точно нет? Это в FF06 нет обратного клапана.
ДОКА написал : А второй залип
Чего делать-то? А?
15.04.2009 в 13:48:03
deinis написал : Точно нет?
Нет,конечно,он есть только в водоразборнике HS 10. Сейчас фото посмотрел,а где у вас перед счетчиками обратники?Не заметил:)Только если в самой накидной гайке.
15.04.2009 в 13:59:39
deinis написал : Чего делать-то? А?
Установить нормальный обр.клапан между счетчиком и фильтром.А если в накидных гайках счетчиков стоят клапаны-выкинуть их.
15.04.2009 в 20:48:20
снимите обратные клапана и выньте дерьмо из-под тарелки
16.04.2009 в 07:44:47
ДОКА написал : А если в накидных гайках счетчиков стоят клапаны-выкинуть их
Выбить их напрочь;)
20.04.2009 в 13:02:20
Оказалось, я глубоко неправ. У меня нет ни одного обратного клапана. То, что я принимал за 1-й обратный клапан, оказалось регулятором давления воды: ООО "Паскаль" РДВ 15-2А-М Рвых. 1...1,6кг/см кв. Qмакс. 1,5м.куб. /час 11.04
То, что я принимал за 2-й обратный клапан - оказалось тоже регулятором давления воды. В FK06 нет обратного клапана, есть регулятор. Блин. Ну на фига мне 2 регулятора? Сантехник сказал, покупай, мол, вон эти, немецкие, там и обратный клапан есть... Но есть, как есть. Назад не верну :)
Уважаемые участники, подскажите, какие обратные клапаны стоит поставить? Модель, марка :) ... (цена, место :o)
20.04.2009 в 14:25:06
deinis написал : Сантехник сказал, покупай, мол, вон эти, немецкие, там и обратный клапан есть... Но есть, как есть. Назад не верну
ФК-то оставьте,а вот паскаль бы на помойку отправить надо,там ему самое место. Проблем с напором и свиста нет?:)
deinis написал : какие обратные клапаны стоит поставить? Модель, марка ... (цена, место
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.