Напрягает только, что УЗО 16А/10мА не больше АВ на ступеньку?:confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2009 в 22:04:51

Maxvl написал : как такой вариант?

Поставьте вместо двух УЗО 30мА одно УЗО 63А 30мА, автомат на СМ 10А, а на ТП 6А и будет получше.

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 22:12:06

Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2009 в 22:14:36

Maxvl написал : Может лучше поставить два дифавтомата 16А/10мА? такие бывают?

А как вы тогда линию СМ и ТП разделите? Кроме того, диф дороже обойдется.

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 22:40:58

avmal написал : avmal

Переделал схему согласно Вашим рекомендациям

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2009 в 22:55:27

Maxvl написал : Переделал схему согласно Вашим рекомендациям

Поклёп.

avmal написал : Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.

А вы опять 32А воткнули. Если покажете место, где я это рекомендовал, то я соглашусь, что я раздолбай. Кроме того, освещение санузла тоже надо под УЗО. Хотя бы 30мА.

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 22:57:03

Теплый пол будет максимум 350вт, 6А должно хватить, а вот мощность стиралки не могу найти, планирую такую http://www.bosch-bt.ru/products/cat210/WAA2427SCE/ ,не будет ли выбивать АВ 10А?

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 23:00:50

Maxvl написал : А вы опять 32А воткнули

Прошу прощения старый вариант отредактировал, буду править

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.04.2009 в 23:05:25

Maxvl написал : мощность стиралки не могу найти

Стандартно мощность вашего класса СМ не превышает 2,2кВт.

0
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

15.04.2009 в 23:27:30

Вот новый вариант, вроде все рекомендации учел.

0
Вложение
Maxvl
Maxvl
Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 183

16.04.2009 в 00:35:15

Доработаная версия, устранил огрехи в соединениях.Надеюсь мастера посмотрят еще раз схему, возможно надо еще,что нибудь подправить. Меня смущает, немного, линия стиральной машины АВ 10А, это на пределе? А существует ли УЗО 25А/10мА, его можно было б поставить на линию СМ-ТП-фен и поставить АВ16А, или я ошибаюсь?