15.04.2009 в 22:40:58
avmal написал : avmal
Переделал схему согласно Вашим рекомендациям
15.04.2009 в 22:55:27
Maxvl написал : Переделал схему согласно Вашим рекомендациям
Поклёп.
avmal написал : Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.
А вы опять 32А воткнули. Если покажете место, где я это рекомендовал, то я соглашусь, что я раздолбай. Кроме того, освещение санузла тоже надо под УЗО. Хотя бы 30мА.
15.04.2009 в 22:57:03
Теплый пол будет максимум 350вт, 6А должно хватить, а вот мощность стиралки не могу найти, планирую такую
15.04.2009 в 23:00:50
Maxvl написал : А вы опять 32А воткнули
Прошу прощения старый вариант отредактировал, буду править
15.04.2009 в 23:05:25
Maxvl написал : мощность стиралки не могу найти
Стандартно мощность вашего класса СМ не превышает 2,2кВт.
15.04.2009 в 23:27:30
Вот новый вариант, вроде все рекомендации учел.
16.04.2009 в 00:35:15
Доработаная версия, устранил огрехи в соединениях.Надеюсь мастера посмотрят еще раз схему, возможно надо еще,что нибудь подправить. Меня смущает, немного, линия стиральной машины АВ 10А, это на пределе? А существует ли УЗО 25А/10мА, его можно было б поставить на линию СМ-ТП-фен и поставить АВ16А, или я ошибаюсь?
16.04.2009 в 11:08:10
2Maxvl
На водогрей УЗО можно АС, а на стиралку, СВЧ, итд лучше А.
16.04.2009 в 17:50:34
2Smily Так? Еще один вопрос: а не будет ли целесообразнее весь свет посадить на УЗО 16А/10мА, а не только ванную и кухню?
16.04.2009 в 18:02:46
Maxvl написал : не будет ли целесообразнее весь свет посадить на УЗО 16А/10мА, а не только ванную и кухню?
Более целесообразно 10мА только на санузел.
16.04.2009 в 18:08:46
2avmal Т.е. последний вариант можно считать доведенным до ума и окончательным? Спасибо Вам за помощь!
16.04.2009 в 18:13:50
Maxvl написал : Так? Еще один вопрос: а не будет ли целесообразнее весь свет посадить на УЗО 16А/10мА, а не только ванную и кухню?
Одно УЗО 0,03А под все розетки и свет. стационарное оборудование в ванной, для экономии - туда-же. Открытые розетки в ванной - под отдельное УЗО 0,01А, можно последоватьльно с общим. Кондей, свет, варочная - под УЗО 0,1А. Это моё предложение, по эконом варианту.
16.04.2009 в 18:45:45
avmal написал : Где ж вы верхнее поболе найдете? Максимум 25А, да и то не у всех производителей.
Диф
16.04.2009 в 18:50:02
avmal написал : Цитата: Сообщение от services Варочную поверхность можно объединить с духовым шкафом!
Нельзя.
А с СВЧ и холодильником лучше,можно подумать!Да?
16.04.2009 в 18:51:05
services написал : Диф
Не понял, вместо чего?