Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2006 в 10:37:59

Уважаемые, поясните, пожалуйста. Имеем: многоквартирный панельный дом, электрических щитков на этаже НЕТ, ввод идет сразу в квартиру ДВУМЯ проводами, далее стоит автомат, за ним счетчик, автоматы на свет и розетки. Вопрос: можно ли до автомата перед счетчиком сделать отвод от РЕN для зануления техники, т.е разделить PEN на PE и N или же это противоречит всем мыслимым правилам и нормам? Примерную схему приложил.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.03.2006 в 10:49:09

yrkdm написал : это противоречит всем мыслимым правилам и нормам

Противоречит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.03.2006 в 11:01:30

Сам так думал, хотел убедиться. Что можете посоветовать? Использовать старую схему, а на СМ, холодильник, водонагреватель и т.п. поставить УЗО? или есть еще варианты?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

21.03.2006 в 11:05:29

yrkdm написал : УЗО

Вреда от него точно не будет.

еще варианты?

При приёме душа отключать накопительный водонагреватель от сети. Но это не вместо УЗО, а в дополнение.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.03.2006 в 11:20:52

На первом этаже в подъезде стоят шкафы с электрикой, а если попроовать затянуть PE от него, поговорил с соседями, у них PE СМ установщики кидали на 0 счетчика, чем это грозит?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

23.03.2006 в 12:46:20

yrkdm написал : чем это грозит?

При особо неудачных раскладах - уголовной ответственностью, летальным исходом, инвалидностью. Обычно ничем. Сыграете на удачу?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.03.2006 в 12:27:07

Как подстраховаться от неудачных раскладов? УЗО, понятно, а что еще? И не хуже ли использовать приборы класса I без заземления, т.е., включенными в обычную двухпроводку, пусть даже и через УЗО? В форуме написано много, но как-то определенного решения принять сложно, уж очень много противоречий. Спасибо.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

24.03.2006 в 13:59:52

2yrkdm

Можно, но очень осторожно. Т.е. самостоятельно лучше не делать, а только через ЖЭК и раз десять подумав - "а надо ли оно мне?" Т.е. система питания дома допускает такое подключение - разделение отвода PEN стояка на PE и N. http://ploshadka.ru/foto/pic81.gif

Ты правильно нарисовал точку отвода, при условии, что на лестнице и в стояке нет размыкателей на нулевом проводе твоей линии и PEN.

Что делать? Поставить УЗО - все сразу после счетчика 32А(40) 30мА, либо на отдельные линии, в соответствии сноминалами автоматов

То, что у соседей защитный проводник взят от счетчика, это очень неправильно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

24.03.2006 в 14:38:12

yrkdm написал : Как подстраховаться от неудачных раскладов?

Как выше заметил DMC, от юридических рисков можно застраховаться, если подключать официально через эксплуатирующую организацию. Или заказать установку у инсталлятора, имеющего лицензии на такую деятельность - общение с эксплуатационщиками будет уже на его совести.

0

Следование моим советам вредит кошельку

DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

24.03.2006 в 15:16:37

2ВТБ!

От себя не убежишь...:)

2yrkdm

Вобщем УЗО на имеющуюуся двухпроводку. Если юридически ты защитишься, то о себе подумать в самый раз сейчас - зануление в твом случае(реализация системы питания квартиры) делается в самом крайнем случае. Просто так, чтобы третий провод просто присутствоал - лучше ничего не делать(ни официально, ни тем более неофициально).

Ты можешь затянуть "свою землю от ввода", но с соблюдением требований выбора сечения и учитывая, что ты будешь единственной землей в своем стояке, а то и вводе. Я про то, что сечение затягиваемого провода получится очень большим, соответствнно провод обойдется достаточно дорого, плюс работа наймитов по затяжке, плюс оформление договоренности с хозяином ввода об разрешении и дальнейшем обслуживании этого подключения... Морока.

Да еще добавочка - если все же надумаешь зануляться, то обязательно поставь реле напряжений. Оно хоть как-то повысит защиту при обрыве PEN стояка. Иначе можешь схлопотать вообще неконтролируемый потенциал перекоса фаз на корпусах электроприборов

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

24.03.2006 в 15:39:51

DMC написал : ты будешь единственной землей в своем стояке, а то и вводе.

И что?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу