BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122881

24.04.2009 в 11:02:24

kos написал : И может вы знаете ответ на этот вопрос: в управлении из термостата идёт медная проволка которая шла к решётке забора воздуха.. Вот если её убрать что будет?

Кирдык кондиционеру. Это не проволока, а трубка термостата.....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122881

24.04.2009 в 11:08:17

kos написал : охлаждение / обогрев, охлаждающая способность: 11500 BTU,

Это 3,5 квт, если не ошибаюсь...
Агрегат наверняка очень шумный..... вы его включали ? (я правильно понимаю , что задняя решетка кондея будет на улице?)

Сколько у вас метров комната? Высота потолка? Окна Юг/ север? Какой регион?

PS Если не делать рециркуляции, агрегату придётся молотить постоянно. Подумайте какую температуру у вас будет измерять термостат кондиционера....

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

24.04.2009 в 11:11:56

kos написал : а какое м/у ними должно быть растояние минимальное (вход/ выход в комнату?)

А в Вашем кондиционере какое :). Все, что больше - лучше, но в пределах разумного :).

0
kos
kos
Новичок

Регистрация: 01.02.2006

Екатеринбург

Сообщений: 23

24.04.2009 в 14:08:53

BV написал : Кирдык кондиционеру. Это не проволока, а трубка термостата.....

А так на проволку похожа..:) т.е она должна быть в комнате, я правильно понимаю?

BV написал : Это 3,5 квт, если не ошибаюсь...
Агрегат наверняка очень шумный..... вы его включали ? (я правильно понимаю , что задняя решетка кондея будет на улице?)

Включал, вполне нормально, если учитывать что основной шум в лоджии будет., Задняя решётка на улице -правильно. Комната 19 квадратов, потолки стандартные (2,5 вроде). Сторона юго-запад, солнышко после обеда.

BV написал : Если не делать рециркуляции, агрегату придётся молотить постоянно. Подумайте какую температуру у вас будет измерять термостат кондиционера

Которая в комнате я думаю...

AlexEE написал : А в Вашем кондиционере какое . Все, что больше - лучше, но в пределах разумного .

прикольно, я примерно такой ответ и ждал ;) но подсознательно имел ввиду что не лучше ли их растащить немного. Планирую сделать их на одной стене друг под другом и вот вопрос -что лучше холодный снизу, отток сверху или наоборот?

ПС Я не спец в этом вопросе, но оч. хочю докопаться до истины, спасибо что помогаете

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

24.04.2009 в 16:49:14

kos написал : вопрос -что лучше холодный снизу, отток сверху или наоборот?

В сплитах "холодный снизу", но они расположены высоко. В Вашем случае нижнее отверстие может оказаться на уровне лица - не очень хорошо. Я бы сделал "холодный сверху". Т.к холодный вздух будет выходить направленным потоком, захватываться уходящим теплым не будет.

0
kos
kos
Новичок

Регистрация: 01.02.2006

Екатеринбург

Сообщений: 23

24.04.2009 в 17:13:02

Спасибо, так и сделаю. Максимально эстетично в моём случае получается 30-35 см.
Видел изоляцию с отражателем пенофлон 10 мм,, она на липкой плёнке, дмаю ей трубы заизолировать. Как думаете этого достаточно?
Да и куда всё-таки нужно эту трубку вывести от термостата? в комнату?

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

25.04.2009 в 08:53:10

2kos
Про эту изоляцию ничего сказать не могу - я не кондиционерщик. Трубку термостата, если не будете делать рециркуляцию, то в комнату, а если будете, можно оставить на месте. Хотя без рециркуляции в ней вряд ли будет необходимость - скорее всего не получится догнать температуру до заданного значения и компрессор будет работать постоянно.

0
kos
kos
Новичок

Регистрация: 01.02.2006

Екатеринбург

Сообщений: 23

27.04.2009 в 08:09:17

Спасибо! Рецеркуляцию решил всё-таки делать. Как считаете трубы на 125 мм хватит для входа воздуха? Жаль только смысл моей затеи пропадает при таком варианте, в смысле я хотел получать в комнату свежий воздух, а не рецеркулировать тот который есть в комнате. Ну думаю может продумать схемку при которой можно будет забирать с лоджии ( при режиме проветривания и нагрева) и переключать на забор воздуха только из комнаты ( при кондиционировании).... Таое возможно?

0
AlexEE
AlexEE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Краснодар

Сообщений: 1351

28.04.2009 в 09:40:28

kos написал : Как считаете трубы на 125 мм хватит для входа воздуха?

Не знаю. Посмотрите, какое выходное сечение у кондиционера - надо, чтобы было как минимум не меньше, а если у Вас получается длинный воздуховод, то лучше больше..

kos написал : ...думаю может продумать схемку при которой можно будет забирать с лоджии ( при режиме проветривания и нагрева) и переключать на забор воздуха только из комнаты ( при кондиционировании).... Таое возможно?

В принципе - да. Можно также сделать, чтобы при кондиционировании к рециркуляционному воздуху подмешивался свежий. Тогда в режиме чисто рециркуляции можно "нагнать" нужную температуру в комнате, а затем открыть подмешивание до уровня, насколько будет хватать мощности кондиционера. У меня сплит девятка, так я включаю вытяжку на кухне и приоткрываю форточку в комнате - нормально справляется.

0
GEMINI
GEMINI
Резидент

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

28.04.2009 в 15:56:07

kos написал : Как считаете трубы на 125 мм хватит для входа воздуха?

Если лицевую панель снимете -увидите улитку вентилятора холодного воздуха.Вот не меньше чтоб сечение было .Желательно чтоб больше,снизите скорость и соответсвенно шумы.

0
kos
kos
Новичок

Регистрация: 01.02.2006

Екатеринбург

Сообщений: 23

29.04.2009 в 07:21:29

Спасибо, буду искать вариант, думаю что-то типа "ёлочки" поставить, будет боле менее сглаживать...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу