scrackan написал : Проложить кабель с учетом кабеля? Брр... Я уже запутался.
имел ввиду требуемое сечение кабеля.
20.04.2009 в 00:26:17
scrackan написал : Проложить кабель с учетом кабеля? Брр... Я уже запутался.
имел ввиду требуемое сечение кабеля.
20.04.2009 в 00:59:35
sergey_sav написал : Провода уходящие на светильник поменяйте местами (фазный и нулевой), то есть уходящий на светильник нулевой - синий. Уходящие на розетку провода - те же, что и приходящие в коробку. То есть просто продлите розеточные провода до контакта с приходящими на рис. пост 2.
Сорри. Ступил, пока переводил схему с бумажки в компьютер. Теперь вроде нарисовал правильно (я смотрю, пока я старался делать красивенько в Кореле, меня уже опередили, ну да ладно :) ).
Дык что, получается, что от выключателя всё-таки тоже идет РЕ? А куда оно там вставляется?
avmal написал : Можно начать с того, что от распределительных коробок лучше вообще отказаться.
В принципе, да - жизнь без коробок я не мыслю. Тем не менее спрошу из спортивного интереса - а что вы предлагаете?
BorisM написал : бра со встроенным выключателем.
BorisM написал : имел ввиду требуемое сечение кабеля.
BorisM, не обижайтесь, но я решительно не понимаю, что именно вы хотите сказать! Плз, сформулируйте мысль целиком.
20.04.2009 в 01:06:38
scrackan написал : Пока я ждал ответ, вроде сам догадался. Lв+Lп+Lp, Nп+Lc, Nc+Nв+Nр, PEп+PEс+PEр+PEв. Сделал второй рисунок. Всё правильно?
Также хотелось бы узнать ответ на прочие вопросы, заданные в первом сообщении. Миниатюры *
Точку PEN нельзя как у вас на рисунке соединять с выключателем.
20.04.2009 в 01:12:47
Комментатор написал : Точку PEN нельзя как у вас на рисунке соединять с выключателем.
PEN? Хм... Да вроде у меня там нигде нет соединения рабочего нуля и РЕ-проводника. Просто у меня после английских букв "L", "N", "PE" стоят русские "п", "с", "р", "в", обозначающие, соответственно, питание, свет, розетку и выключатель.
Или имеется в виду, что я ошибся на рисунке №2 ( )?
Дык меня уже поправили, вот рисунок №3 - вроде правильный:
20.04.2009 в 03:02:59
scrackan написал : В принципе, да - жизнь без коробок я не мыслю. Тем не менее спрошу из спортивного интереса - а что вы предлагаете?
А вы сами ответили на свой вопрос.:)
scrackan написал : вот рисунок №3 - вроде правильный:
Только назовите распаечную коробку установочной и установите в нее механизм выключателя.
20.04.2009 в 03:18:21
avmal написал : Только назовите распаечную коробку установочной и установите в нее механизм выключателя.
Ааа... Дык моя картинка - это гипотетический пример. :) Если бы всё было так просто, то, конечно, выключатель можно было бы засунуть прямо туда. Это я пока пытаюсь уточнить, правильно ли я понимаю азы.
Вы лучше расскажите про заземление, идущее от выключателя. А то я уже новые картинки рисую.
20.04.2009 в 03:44:36
Ну вот, кажется, разобрался окончательно. Пока рисовал схему с 2 лампами и 2 выключателями, допёр до общего принципа (что к чему подключается): нейтрали света + нейтраль питания фазы света + фазы выключателей нейтрали выключателей + фаза питания
Выкладываю 2 окончательные картинки: 1)1 свет и 1 выключатель (по сравнению с предыдущей версией, поменяны местами фаза и нейтраль выключателя) 2)2 света и 2 выключателя
Ну что, всё правильно?
ЗЫ: Я понимаю, что для матерых электриков мои потуги кажутся смешными. Тем не менее, я очень рад, что вроде разобрался с этим вопросом.
20.04.2009 в 04:58:32
scrackan написал : Дык моя картинка - это гипотетический пример.
А для меня это стандартное практическое исполнение.
scrackan написал : Ну что, всё правильно?
Работать разумеется будет, но цветовая маркировка на выключателе должна быть другой - коричневой на выключателе должна быть фаза питания, а не жила после разъединителя.
20.04.2009 в 05:24:44
scrackan написал : Выкладываю 2 окончательные картинки
Я вашу схему немного подрихтовал и если повнимательней посмотритесь, то убедитесь в том, что при исполнении всех коммутаций в установочной коробке, вам понадобится всего два сжима типа Werit 3х1,5, а остальные коммутации делаются на клеммах механизма выключателя.
20.04.2009 в 05:40:48
2scrackan Чтобы моя мысль ещё понятнее стала, я ещё чуть-чуть подрихтовал схему.
20.04.2009 в 13:08:07
Да, последняя схема ( - где фазы питания и света идут непосредственно на клеммы выключателя) - это круто, но даже если смириться с тем фактом, что три фазных провода нужно самостоятельно засовывать в какую-нибудь трубку, у меня в квартире такое нигде применить не получится. В одном случае таки есть кабель на розетку (к сожалению, так уже сделано горе-электриками), в другом - идет кабель питания на 2 бра (т.е. без выключателей).
Поэтому плясать я буду всё-таки вот от этой вашей схемы:
Т.е. для двойного выключателя возьму обычный ВВГ 3х1,5, а на голубой и желто-зеленый провод намотаю коричневую изоленту, чтобы не запутаться.
Кстати, получается, что для одинарного выключателя вполне можно использовать ВВГ 2х1,5?