Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.04.2009 в 00:06:42

Здравствуйте. Есть прожектор с лампой МГЛ. В прожекторе дроссель, ИЗУ и конденсатор для компенсирования реактивной мощности. Коэффициент мощности дросселя(без конденсатора) 0.42. Вопросы:

  1. Будут ли считать бытовые однофазные счетчики реактивную мощность от дросселя, если прожектор работает без конденсатора?
  2. Почему обычный мультиметр не видит эффекта от конденсатора и показывает одинаковый ток? (конденсатор рабочий, нужной емкости, подключен правильно)

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.04.2009 в 00:37:20

jumbo55 написал :

  1. Почему обычный мультиметр не видит эффекта от конденсатора и показывает одинаковый ток? (конденсатор рабочий, нужной емкости, подключен правильно)

Что-то не вяжется. Эффект от подключения конденсатора 3,7мкФ к люм. светильнику 40Вт отчетливо ощущается практически двукратным снижением тока. Вы ток измеряли до точки подключения конденсатора?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ОСвирида

Местный

Регистрация: 24.04.2009

Киев

Сообщений: 7

24.04.2009 в 22:30:06

Мультиметр так и должен показывать, а счетчики разных моделей реагируют по разному. На счетчиках обычно пишут "Счетчик активной энергии" значит в вашем случае он насчитает примерно в два раза больше.

0
Аватар пользователя
newcomer

Местный

Регистрация: 15.10.2006

Самара

Сообщений: 436

25.04.2009 в 07:08:47

Какая емкость конденсатора, мощность светильника и, если можно, схему.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.04.2009 в 12:15:57

jumbo55 написал :

  1. Будут ли считать бытовые однофазные счетчики реактивную мощность от дросселя, если прожектор работает без конденсатора?

Счетчики не считают реактивную мощность, те что Вы назвали.

jumbo55 написал :

  1. Почему обычный мультиметр не видит эффекта от конденсатора и показывает одинаковый ток? (конденсатор рабочий, нужной емкости, подключен правильно)

А что за эффект?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

25.04.2009 в 17:36:09

leonard написал : А что за эффект?

видимо перекомпенсация...

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

25.04.2009 в 19:38:06

jumbo55 написал :

  1. Будут ли считать бытовые однофазные счетчики реактивную мощность от дросселя, если прожектор работает без конденсатора?

ОСвирида написал : На счетчиках обычно пишут "Счетчик активной энергии" значит в вашем случае он насчитает примерно в два раза больше.

leonard написал : Счетчики не считают реактивную мощность, те что Вы назвали.

Увы, некоторые счётчики учитывают реактивную мощность (или её часть) как активную. Это одна из причин, почему я поставил светильники с ЭПРА, поскольку из-за снижения качества электроэнергии счётчик время от времени учитывает индуктивный реактив как активную мощность.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.04.2009 в 20:36:34

Маугли7111 написал : Увы, некоторые счётчики учитывают реактивную мощность (или её часть) как активную. Это одна из причин, почему я поставил светильники с ЭПРА, поскольку из-за снижения качества электроэнергии счётчик время от времени учитывает индуктивный реактив как активную мощность.

Все счетчики учитывают реактивную мощность, читайте внимательно что написано. Они ее не считают.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

25.04.2009 в 20:51:47

leonard написал : Они ее не считают.

А у меня периодически бывает, что считает. Наверное потому, что как полагаю, счётчик мог "пострадать" от энергоаварии в доме, когда инспекторша с энергонадзора без помощи электромонтёра меняя счётчик соседу этажом выше, устроила КЗ, из-за чего в 17 из 36 квартир погорела техника. А претензий к учёту чисто активной мощности, слава Богу, не имеется.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.04.2009 в 20:54:39

Маугли7111 написал : А у меня периодически бывает, что считает.

Не знаю как Вы это определяете.

0
Аватар пользователя
johnlc

Местный

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

25.04.2009 в 20:59:11

jumbo55 написал : нужной емкости, подключен правильно)

правильно - это паралельно сети.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

25.04.2009 в 21:00:19

leonard написал : Не знаю как Вы это определяете.

Например, по холодильнику. Если реактив компенсирую конденсатором в 10 микрофарад, то в среднем в 15% случаев наматывает на холодильнике на 5 - 10% меньше. Зависти от качества электроэнергии.

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

25.04.2009 в 21:05:44

Маугли7111 написал : Например, по холодильнику. Если реактив компенсирую конденсатором в 10 микрофарад, то в среднем в 15% случаев наматывает на холодильнике на 5 - 10% меньше. Зависти от качества электроэнергии.

Вы заблуждаетесь.

0
Аватар пользователя
Маугли7111

Местный

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

25.04.2009 в 21:09:59

leonard написал : Вы заблуждаетесь.

А от чего тогда при отсутствии компенсации и при конкретной перекомпенсации счётчик насчитывает больше?

0