Аватар пользователя
Pagot

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

07.03.2015 в 22:51:10

Ну тогда все ясно! Давайте разбираться)))) У меня по схеме стоит MPSA42 и он имеет иную цоколевку чем 13001 так что это не у меня ошибка а у тех кто меняет схему под себя.

0
Аватар пользователя
Pagot

Местный

Регистрация: 30.10.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

07.03.2015 в 23:01:52

У меня с завода стоял S9014 именно по этому и был поставлен C945.

0
Аватар пользователя
sanj324

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

08.03.2015 в 12:30:02

Pagot, MPSA42 это высоковольтный транзистор и C945 там не место. Почему китайцы поставили S9014 остается только догадываться ( чтобы вы побыстрее побежали за новым AVRом). В итоге все точки расставлены AVR drivergaz запущен. Что не так?

0
Аватар пользователя
drivergaz

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Луганск

Сообщений: 132

08.03.2015 в 16:45:55

sanj324 написал : drivergaz, Проведи испытания с индуктивной нагрузкой помощнее например на асинхронный двигатель на 800-1500 ватт, с замером выходного напряжения и температуры выходных транзисторов AVR. С этой нагрузкой погоняй минут 20. А схему в ближайшее время выложу.

И так, результаты испытаний. Подключил сварочник с лампой на 36в Время засек, было 12.00 (забыл заснять время начало работы). Время выключения, на видео видно 12.30. Проработал 30 минут. Что сказать? Да не чего говорить, собственно! Температура радиатора, за пол часа работы, не превысила, наверное и 15-20градусов Все остальное на видео видно Результатом испытаний доволен! :popcorn Проверка на работоспособность, изготовленного AVR

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

09.03.2015 в 09:59:59

Всем- добрый день! Новенького принимаете? Наконец-то нашел место в сети, где нормально написано про бензоагрегаты и АВРы, шоб они...Есть вопросы, и много, задавать буду постепенно, вести себя хорошо. Подходит?

0
Аватар пользователя
sanj324

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

09.03.2015 в 10:49:44

АлВас, Мы всем рады.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

09.03.2015 в 11:14:40

Вот вы и попались! Вопрос №1- насколько я понял, основное отличие в АВР для разных мощностей- разное напряжение питания ОВ, ну и мощность ключевого тр-ра, т.к. он в любом случае ключом и остается. Так? Для своего БА, квазинемца Гюде 2700 срисовал выходные напряжения на всех обмотках и осциллограмму на ОВ, стоит выкладывать?

0
Аватар пользователя
drivergaz

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Луганск

Сообщений: 132

09.03.2015 в 13:49:46

Удалил фотки, что бы не было разногласий и недопонимания!

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

09.03.2015 в 17:27:24

Продолжу пытку- почему в схеме пост 551 нет конденсатора на выходе моста? На делитель с потенциометром, получается, прут пульсации?

0
Аватар пользователя
sanj324

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

09.03.2015 в 20:50:49

АлВас, Вы не обижайтесь но вам с такими вопросами в детский сад. Если вы поставите конденсатор то как AVR , будет регулировать напряжение? Допустим вы включили мощный потребитель, естественно напряжение на выходе упадет а на измерительной обмотке после моста конденсатор какое то время еще удерживает напряжение. Соответственно AVR вовремя не среагирует и получим провал напряжения на выходе.;)

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

09.03.2015 в 21:15:51

Если можно- без садиков. Спасибо. Вопрос задан, не каверзный, простой, дайте ответ, если не сложно. Что, АВР реагирует мгновенно? На выходе ОУ какой формы напряжение?

0
Аватар пользователя
sanj324

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

09.03.2015 в 21:34:48

АлВас, Вы вообще представляете себе как работает эта схема? Там ОУ работает в режиме генерации. Неужели вы не видите как сделана ПОС (положительная обратная связь)? Извените лекцию по электронике я давать вам не буду. Если вы будете повторять схему( в чем я сомневаюсь) то задавайте вопросы по существу. Схема мной лично собрана и трудиться на моем генераторе на 5+. Поэтому пожалуста не грузите меня глупыми вопросами. Если AVR будет тормозить (с помощью конденсатора) то вы никогда не получите стабильного напряжения на выходе. Его задача мгновенно( как можно быстрее) отрабатывать изменение напряжения на измерительной обмотке. А вы конденсатор......

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

09.03.2015 в 21:49:36

Еще раз, давайте без резкостей. Вполне возможно, что повторять буду, потому и уточняю. Я нисколько не оспариваю вашу работу, наоборот- оценил, для того и зашел на форум- разобраться. Был бы вскрытый АВР, сам бы осциллографом все снял внутри и срисовал, а так- увидел только конечный продукт- на выходе АВР/обмотке последовательность из одного импульса примерно 7,5 мс и второго-2 мс размахом 23 вольта. Это- норма?

0
Аватар пользователя
sanj324

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

09.03.2015 в 22:14:42

АлВас, Вы поймите все генераторы разные. Ваши импульсы зависят от нагрузи, мощности самого генератора и хрен еще знает чего. Чтобы разобраться надо понимать в электронике, а учитель из меня плохой. Просто если решите делать просто повторяйте 1в1 по моей печати. Она срисована с огригинального AVR 5kW. Осциллом там особо делать нечего. Если сильно резко высказался извените просто я сижу на нескольких форумах и глупые вопросы немного напрягают. Обидеть никого не хотел. И еще в схеме из 551 поста пропущен один резистор. Вот исправил. Печатка правильная. :p

0
Аватар пользователя
drivergaz

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Луганск

Сообщений: 132

10.03.2015 в 01:37:48

sanj324 - Это же сколько нервов нужно иметь? Абалдеть! :swoon

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу