Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

24.10.2015 в 16:21:09

Да сколько бы вы не накрутили, без нагрузки больше паспортной обмотка не может чернеть, нет от чего. Пусть и 300 вольт там выходе, для изоляции это не предел. Да и автомат на выходе не должен дремать. ПыСы-...Не знаю где перемотать у нас в Нижнем Новгороде... Там, где все моторы мотают, ничего сложного и святого.

0
Аватар пользователя
poludim

Местный

Регистрация: 24.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.10.2015 в 16:46:53

АлВас, Я вообще не вешал нагрузку кроме тестера в розетке. А то что газанул несколько раз может что то произойти?. На статоре два провода (те что у меня были в разъеме) были просто с мамами. Есть ли разница как я их подключил? Заранее спасибо за подсказку.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

24.10.2015 в 17:32:50

Про два провода на статоре не ясно- должно быть 6- два силовых на автомат и розетки, два на питание выпрямителя и обмотки возбуждения и два на питание выпрямителя обратной связи

0
Аватар пользователя
Vlad 28

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Благовещенск

Сообщений: 90

24.10.2015 в 20:04:38

sanj324,

Сегодня померял напряжения на разъёме АВР своего 2.5 KW генератора.(китаец) На нём получилось 105V и 24V. Какие изменения нужно сделать в схеме.для нормальной работы в моём генераторе? :confused:

0
Аватар пользователя
poludim

Местный

Регистрация: 24.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.10.2015 в 20:18:04

АлВас, Два провода (толстые)+- с клеммами под гайку (не ошибешься), разъем с четырьмя проводами на АВР, и два провода (толстых) (у меня были в разъеме) а здесь отдельно с мамами. Их и всунул в разъем не разбираясь.

0
Аватар пользователя
drivergaz

Местный

Регистрация: 22.01.2013

Луганск

Сообщений: 132

24.10.2015 в 22:37:12

Vlad 28 написал : sanj324,

Сегодня померял напряжения на разъёме АВР своего 2.5 KW генератора.(китаец) На нём получилось 105V и 24V. Какие изменения нужно сделать в схеме.для нормальной работы в моём генераторе? :confused:

А на щетки какое напряжение давали? Надеюсь проверяли как в посте 567? http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t78928-kak-ustroen-avr-na-benzogeneratore/?page=15

0
Аватар пользователя
sanj324

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

25.10.2015 в 09:15:35

poludim, Киньте фото подключения, со слов ничего не понятно, что и куда вы втыкали.Если вам повезло, возможноеще не все потеряно. На сколько сильно по чернел статор? Тоже фото покажите.

0
Аватар пользователя
Vlad 28

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Благовещенск

Сообщений: 90

25.10.2015 в 09:46:43

sanj324, Доброго дня.Сфотать смогу только завтра. Постараюсь описать подробней. Подогнул тягу под баком. пока не получилось 50 Гц. При этон на выходе генератора 280 V. Сделал замеры при этих частоте и напряжении. На AVR (4 контакта.Защёлка вверху.на двух верхних контактах 104 V и на нижних двух 22V переменки). При таком включении На щётках 150V.постоянки. Подал от аккумулятора на щётки 13.5V.На выхоне генератора получилось 90V.Похоже с ротором всё нормально. AVR накрылся? Или ещё что-то может быть? Может при намотке ротора что-то намудрил? Что с генератором до меня делали-не знаю.Достался с разбитым задним подшипником на крышке генератора.и как следствие-сгоревший ротор.

Куда копать?

0
Аватар пользователя
sanj324

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

25.10.2015 в 13:26:57

Vlad 28, С ротором все в прядке. Просто дохлый АВР.

0
Аватар пользователя
Vlad 28

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Благовещенск

Сообщений: 90

25.10.2015 в 13:38:43

sanj324,

Завтра проверю.Сегодня пришёл новый АВР.

0
Аватар пользователя
sanj324

Местный

Регистрация: 15.02.2015

Брянск

Сообщений: 118

25.10.2015 в 13:48:38

Vlad 28, Не забудьте написать здесь.

0
Аватар пользователя
poludim

Местный

Регистрация: 24.10.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 11

25.10.2015 в 16:40:23

sanj324, Приветствую. Скидываю фотки. Последняя фотка старого статора. Завтра попробую в сервисе поменять статор по гарантии. Если не получится то наверное легче генератор продать по дешевке из за нового двигателя.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

25.10.2015 в 19:37:25

Статор- покойник, однозначно. С выводами- два зеленых идут на автомат и розетки, остальное таки на АВР.

0
Аватар пользователя
Vlad 28

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Благовещенск

Сообщений: 90

26.10.2015 в 09:19:40

sanj324,

Пишу здесь. Установил новый АВР и генератор заработал!!! На выходе 230V.частота 52Гц.На щётках точно не помню.вольт 40. :)

0
Аватар пользователя
Vlad 28

Местный

Регистрация: 10.09.2015

Благовещенск

Сообщений: 90

26.10.2015 в 10:46:43

В чём может быть разница АВР-а на 2.8кв.и 5.0кв? У обоих на входе 120в.и 18в.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу