20.04.2009 в 13:46:04
Решил модернизировать щиток в новой однушке. Вся проводка и сам щиток от застройщика. Исходные данные: Ввод – медь 10мм. Автомат 63А. Провод на плиту – 6мм Розетки и освещение – 1,5мм В санузле ДСУП. Выделенная мощность – наверное 10-11 kW. В этажном щитке стоит толи УЗО, толи Диф На нем маркировка С50 и надпись УЗО22Е-2, 0,1А S Щиток на 18 мест, 2 планки по 9 модулей. Прилагаю фото щитка и схемы, как они есть сейчас. Хочу добавить линии: 2,5мм на кухню – 1 линия 2,5мм в санузел – линия для СМ 10мм в санузел – линия для проточного нагревателя 10kW 6мм – линия на группу розеток в отдельном навесном щитке на 3-4 места. Автоматы и УЗО будут Леграндовские. Пока думаю, что предпочесть из автоматов: 1полюсные тип В и отключающая способность 6 или 10кА, или 1Р+N но Тип С и отключающая способность 4,5кА., возможно скомбинирую и те и те. В связи со всем выше сказанным, прошу у честного народа конструктивной критики и просто советов и рекомендаций. Схему, как я вижу будущий щиток прилагаю.
20.04.2009 в 13:51:26
fols написал : Выделенная мощность – наверное 10-11 kW. В этажном щитке стоит толи УЗО, толи Диф
На нем маркировка С50 и надпись УЗО22Е-2, 0,1А S
Диф.автомат, выделенной мощности и вводу соответствует.
20.04.2009 в 13:52:05
А зачем +N? В ваших условиях ИМХО неоправданно - фазу и ноль в подвале перепутать крайне тяжело.
20.04.2009 в 13:59:23
Sonic написал : А зачем +N?
Дык это я поначитался тут рекомендаций. )) Мне показалось удобным, что проще найти на какой линии происходят утечки тока. Опять же при монтаже не надо следить, чтобы не соединились N и заземляющий провод.
20.04.2009 в 14:51:52
А, ну если только так... Это если кризис вас не коснулся. У меня таких проблем не было. При монтаже надо аккуратнее быть - и все. Кстати сдается мне что 2P найти проще и дешевле чем 1P+N.
20.04.2009 в 15:06:12
Я по автоматам ещё ни чего не решил. Именно поэтому я спрашиваю совета. Если Вы заметили то схему я составил исходя из АВ 1Р. А 1Р+N просто как вариант. Ну и по схеме хотелось бы тоже что нибудь услышать.
20.04.2009 в 15:53:47
По поводу входного АВ - а вы уверены что у вас счетчик вынесет 63A? Во всех известных мне инсталляциях используются счетчики на 50А. Это создаст некоторую проблему с селективностью с 50А АВ на водогрей, ну да что ж поделаешь... УЗО 80А - круто, с резервом, а вы его купите? Мне почему-то думается что УЗО на 63А дешевле будет. Кстати на стиралку можете дифавтомат 16Ax30mA завести, и питать его мимо основного УЗО. Мокрой группы то же самое касается (по поводу питания). Ну я бы еще отдельное УЗО на освещение комнаты и коридора завел.
20.04.2009 в 16:19:53
Sonic написал : а вы уверены что у вас счетчик вынесет 63A?
А счётчику об этом думать и не надо..., ибо на то есть
fols написал : толи Диф...На нем маркировка С50 и надпись УЗО22Е-2, 0,1А S
автору Вот УЗО 80А/0,03 явное излишество. Установите УЗО на розеточные и силовые группы 63/0,03, этого будет достаточно. Будьте готовы бегать включать Диф, если включите проточник и плиту одновременно...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.04.2009 в 16:33:05
Sonic написал : Кстати на стиралку можете дифавтомат 16Ax30mA завести
Дык стиралка расположена в ванной комнате и относиться к мокрой группе, поэтому УЗО 10мА. И связка УЗО+АВ дешевле.
Sonic написал : УЗО 80А - круто, с резервом, а вы его купите? Мне почему-то думается что УЗО на 63А дешевле будет
Разница в стоимости рублей 300 не принципиально, а вот что его сложно купить не знал. Если не смогу приобрести то поставлю на 63А.
Sonic написал : а вы уверены что у вас счетчик вынесет 63A
Я просто не стал кардинально менять схему от застройщика а у него на вводе 63А, лишь поменяю АВ на фирменный.
sergey_sav написал : Будьте готовы бегать включать Диф, если включите проточник и плиту одновременно...
Про это в курсе.
20.04.2009 в 16:38:50
fols написал : на вводе 63А
Вроде бы на вводе неавтоматический выключатель. Смысл его менять?
20.04.2009 в 16:42:40
sergey_sav написал : Будьте готовы бегать включать Диф, если включите проточник и плиту одновременно...
В этажном-то щите диф селективный, а вот вводным автоматом придется пощелкать.
fols написал : Выделенная мощность – наверное 10-11 kW.
fols написал : в санузел – линия для проточного нагревателя 10kW
20.04.2009 в 16:49:02
ВТБ! написал : Вроде бы на вводе неавтоматический выключатель.
А вот с этого момента поподробнее. Т.е Вы считаете, что на вводе стоит обычный рубильник. Я думал автомат. Кстати вот фото этажного дифа, на всякий случай.
20.04.2009 в 17:00:23
fols написал : вот фото этажного дифа, на всякий случай.
Обычный ставропольский селективный дифф на 50А 100мА.
fols написал : считаете, что на вводе стоит обычный рубильник. Я думал автомат.
В квартирном щите рубильник.
20.04.2009 в 17:07:15
avmal написал : В квартирном щите рубильник.
Спасибо. Теперь увидел, что на схеме он обозначен по другому. В связи с чем возникает вопрос, менять его на автомат или нет, и если менять то на 63А или 50А. Ну и в целом что можете сказать по схеме.
20.04.2009 в 17:39:04
Сорри, неправильно понял схему (невнимательно смотрел видимо). Если на этаже диф, то рубильник можно не менять. Кстати можно тогда от него вообще отказаться.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу