Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

20.04.2009 в 14:22:54

Первый раз делал приточку. И не учёл установку глушителя. Теперь ревёт, как ракета. Что делать? Ставить глушитель в комнате дизайн не позволяет. Подскажите можно-ли погасить звук непосредственно в трубе? Двигатель, фильтр, обр.клапан, всё снаружи.:confused:

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

20.04.2009 в 16:42:37

Глушитель погоды не сыграет. Больше всего что неправильно подобраны воздуховоды - это 90% что так. Поэтому меняйте вент на более слабый. Больше ничего не поможет

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

21.04.2009 в 21:20:46

Вентилятор и так стоит на 125. Менять на меньшее - потерять мощность. Вопрос остаётся! Подскажите можно-ли погасить звук непосредственно в трубе?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

21.04.2009 в 21:34:52

Milmen написал : можно-ли погасить звук непосредственно в трубе?

Можно сделать только:

  1. Замена вента на вент меньшей производительности
  2. Установка регулятора скорости
  3. Увеличить сечение воздуховодов. Все остальное или временно или не действенно
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

21.04.2009 в 21:38:45

Подскажите есть регулятор накала ламп legrand, мощность нагрузки до 400Вт. У меня все выключатели, розетки этой фирмы. Можно-ли его использовать для регулировки скорости?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

21.04.2009 в 21:52:54

Milmen написал : Можно-ли его использовать для регулировки скорости?

Узнавайте есть ли у Леграна димер для реактивной нагрузки. Если есть - то его ожно ставить. Для освещения, т.к. он для активной нагрузки - не проходит.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
VoloPL

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Уфа

Сообщений: 391

21.04.2009 в 22:17:22

http://www.agrovent.ru/automatics/auto_speedcontrol.aspx Вот такой ставьте -и крутится,и воздух гонит, но тишина. После долгого отсутствия можно и на полную мощь выкрутить

0
Аватар пользователя
Milmen

Местный

Регистрация: 02.10.2007

Красноярск

Сообщений: 67

21.04.2009 в 22:36:38

Ким написал : Узнавайте есть ли у Леграна димер для реактивной нагрузки.

Если я такой вопрос задам менеджеру в магазине, у него инфаркт будет от потрясения. Они на простые, то вопросы ответить не могут. Я и думаю, что мощность регулятора приличная (400Вт.), скорее всего он на семисторе и собран. Только стоит тысячу, для эксперимента дороговато.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12728

21.04.2009 в 23:06:31

Milmen написал : Если я такой вопрос задам менеджеру в магазине, у него инфаркт будет от потрясения.

Увы Легран не знаю, ничем помочь не могу. Если бы хоть каталоги были - помог бы

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GEMINI

Местный

Регистрация: 06.01.2006

Ногинск

Сообщений: 1443

21.04.2009 в 23:46:49

грубо прикиньте скорость V=Производительность(м*3/ч)/сечение воздуховода(м*2)/3600=м/с при 3 уж точно не будет шуметь:) .Или сонодеком разведите.несколько метров скрасят ваш слух.Только не повредите внешнюю оболочку,она дает герметичность.Внутренняя перфорированая.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу