Аватар пользователя
Максоцкий

Местный

Регистрация: 02.02.2008

Смоленск

Сообщений: 27

05.05.2009 в 13:44:27

За схему сорри выкладывал первый раз, до счетчика сейчас ничего не стоит, он висит на деревянной дощечке и стоит 2 пробки, вот я и думаю нужно до него что-нибудь ставить, сварочник один но розетки в двух местах.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.05.2009 в 13:48:59

Максоцкий написал : вот я и думаю нужно до него что-нибудь ставить

Двухполюсный автомат. С возможностью пломбировки.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

05.05.2009 в 13:49:27

Максоцкий написал : до счетчика сейчас ничего не стоит, он висит на деревянной дощечке и стоит 2 пробки,

Поставить АВ/рубильник 40А с возможностью пломбировки. Для сварочника достаточно одного АВ, а с него 2е линии на свои розетки.

0
Аватар пользователя
Максоцкий

Местный

Регистрация: 02.02.2008

Смоленск

Сообщений: 27

05.05.2009 в 18:38:03

Так вот я и спрашивал для чего вот этот автомат до счетчика? И еще розеткок для сварки будет три а не две, в один С25 три провода залезет?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.05.2009 в 18:42:20

Максоцкий написал : Так вот я и спрашивал для чего вот этот автомат до счетчика?

Так надо. ПУЭ 1.5.36.

Максоцкий написал : в один С25 три провода залезет?

Максимум 2 - одного сечения.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.05.2009 в 18:46:51

Максоцкий написал : в один С25 три провода залезет

Залезет, однако, надежный контакт всех трех не гарантируется. Больше двух совать не следует.

Провод от счетчика лучше подключить на линейку автоматов справа - со стороны бОльших нагрузок.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Максоцкий

Местный

Регистрация: 02.02.2008

Смоленск

Сообщений: 27

05.05.2009 в 19:06:42

А ни у кого не завалялось именно фотографии такого простенького щитка(без УЗО), хочется увидить как это все располагается, щиток будет металлический, все что находил или сложные или мелким планом, если есть буду очень благодарен.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

05.05.2009 в 19:20:20

Максоцкий написал : простенького щитка(без УЗО)

Без УЗО - нельзя.

0
Аватар пользователя
Максоцкий

Местный

Регистрация: 02.02.2008

Смоленск

Сообщений: 27

06.05.2009 в 16:17:08

Сегодня звонил в свое энерго и сказали что перед счетчиком автомат ставить не надо, вот думаю может поставить его после счетчика, например нужно розетку поменять отключу я С16 а ноль то останется, не опасно под нолем работать? Или поставить один дифавтомат? Можно сделать так?

0
Вложение
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.05.2009 в 09:47:46

Хотя по ПУЭ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ставить общий автомат (конкретно - жилой сектор), если ВСЕ отходящие линии защищены автоматами - общий ДВУХПОЛЮСНИК очень не помешает. Этот двухполюсник может быть дифавтоматом или УЗО на всё. И расположить ДО счётчика. Сломается счётчик или захотите его поменять - и что? Только предусмотреть возможность опломбировки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу