Здравствуйте, граждане! Помогите дилетанту советом! Привезли новую плиту газовую с электрической духовкой. Так вот при включении вилки в розетку выбивает автомат (розетка на стиральную машинку, проводилась специально для неё с заземлением без меня. Дом 1903 года выпуска, центр Москвы. Других розеток с землей чтобы проверить плиту в доме нет). Опытным путем определил что автомат срабатывает как только соединяются контакт заземления в вилке с контактом заземления в розетке, другие контакты ещё не успевают соединиться. ПомоЖите чем можИте! :)

0
electro
electro
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Астана

Сообщений: 121

22.04.2009 в 07:14:53

возможно это у вас не просто автомат, а дифференциальный автомат проверьте правильно ли подключена у вас вилка и сам питающий провод к плите желто-зеленый на корпус плиты и средний контакт вилки остальные два на силовые контакты

  • каким образоб у вас подключена плита к газовой трубе, при помощи гибкого резинового шланга или стационарно металлической трубой

0
никитос
никитос
Новичок

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 5

22.04.2009 в 08:22:44

Снимал заднюю панель на плите - на корпус идет желто-зеленый, вилка цельнолитая. Плита запитана на газ шлангом в металлической оплетке, по виду как у душа.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.04.2009 в 08:29:46

никитос написал : Плита запитана на газ шлангом в металлической оплетке, по виду как у душа.

Вот он, корень зла! Но с автоматом и его подключением тоже надо разобраться.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

никитос
никитос
Новичок

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 5

22.04.2009 в 09:24:06

т.е. надо газовый шланг резиновый?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.04.2009 в 09:34:15

2никитос Да.

Подключение газовых плит - Подводные камни подводки> Все перечисленные случаи — не фантазии, а прецеденты из жизни. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв…

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.04.2009 в 09:39:06

Однако, защитный проводник ("земля") должен идти мимо автоматов, УЗО и прочих коммутационных аппаратов. Т.е. замыкание "земляных" контактов розетки не должно никак влиять на автомат. Т.е., то, что "автомат срабатывает как только соединяются контакт заземления в вилке с контактом заземления в розетке, другие контакты ещё не успевают соединиться" с высокой вероятностью свидетельствует о неправильном подключении "земли" где-то на участке "щиток-линия-розетка".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

никитос
никитос
Новичок

Регистрация: 21.04.2009

Москва

Сообщений: 5

22.04.2009 в 17:58:59

Дело в том, что по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке. Так что, думаю проблема либо в самой плите, либо в цепи розетка-автомат-щиток.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.04.2009 в 18:06:25

никитос написал : Так что, думаю проблема

Ищите здесь:

никитос написал : в цепи розетка-автомат-щиток.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

22.04.2009 в 18:07:39

никитос написал : по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке

Ну, это где как. Пусть даже и такой подводкой, но поставить диэлектрическую вставку Вам никто не запрещает.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

22.04.2009 в 18:53:20

Думаю лучше убрать косяк в схеме! Похоже прокинут 2х жильный кабель, а защитный провод в розетке подключен от N.