ВТБ! написал : Так почему бы не убедить прихотливого заказчика, что предпочтительнее использовать стандартные решения по повышению уровня безопасности?
Точнее сказать СОВРЕМЕННЫЕ решения, а не "стандартные".
23.04.2009 в 14:12:34
ВТБ! написал : Так почему бы не убедить прихотливого заказчика, что предпочтительнее использовать стандартные решения по повышению уровня безопасности?
Точнее сказать СОВРЕМЕННЫЕ решения, а не "стандартные".
23.04.2009 в 14:14:08
avmal написал : Так и ставьте обычный разделительный трансформатор типа ТБСМ или ОСО-0,25 можно найти 220/220В.
Спасибо
23.04.2009 в 14:53:41
madghost написал : подскажите модельку
У Леграна есть. Причём, до 250ВА включительно могут устанавливаться как на винты, так и на DIN-рейку (наши на рейку не могут). Плюс эстетика.
23.04.2009 в 15:27:06
У Леграна есть.
Интересно, сколько стоит такая красота. Тоже надо от перегрузки защищать, сгорит- жалко будет.
23.04.2009 в 15:46:28
congos написал : Интересно, сколько стоит такая красота.
Смотря какая мощность, и смотря для кого. В розничном магазине 250ВА 220/220В, наверное, около 90 евро.
23.04.2009 в 15:56:03
Юрка написал : В розничном магазине 250ВА 220/220В, наверное, около 90 евро.
:a :swoon
23.04.2009 в 21:25:00
аматор1 написал : Сообщение от Юрка В розничном магазине 250ВА 220/220В, наверное, около 90 евро.
берите нашего пр-ва,они подешевле,да и предохранитель в некоторых моделях есть.
25.04.2009 в 07:14:21
Два одинаковых трансформатора вторичные обмотки соединить между собой. Громоздкое решение, но, если не найдете разделительного тр-ра.
25.04.2009 в 16:47:26
Наверное подешевле будет изолирующий трансформатор от Шнейдер Электрик ABL 6TS (от 25 до 2500ВА) Проще не по магазинам искать, а по дилерм или фирмам прозвонить
25.04.2009 в 16:54:55
Метод разделительного трансформатора наиболее эффективен с точки зрения безопасности, минусы в габаритной мощности и цене. УЗО конечно защита, но для жизни оно намного опасней чем этот транс.
25.04.2009 в 18:43:18
А если нет контроля изоляции и один конец транса закоротило на землю, а человек попал под напряжение с другого провода транса?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу