Sonic написал :
так а что же все так и делать с блокировкой?
27.04.2009 в 23:00:31
Sonic написал :
так а что же все так и делать с блокировкой?
28.04.2009 в 10:57:46
KIRIZX
Механическая блокировка обеспечена самой конструкцией переключателя. Вы бы привели ссылку на рубильник, который выбрали.
Следование моим советам вредит кошельку
28.04.2009 в 14:34:56
Ставьте ящик с перекидным рубильником. Вполне вариант. Конечно все это согласовывать, проектировать и т.п. надо ...
28.04.2009 в 16:48:07
Вот такой шкаф
28.04.2009 в 17:24:54
Если не требуется "узаконить", зачем громоздить АВР? Постоянно включенный контактор - не самая приличная вещь в электроцепи. Тем более, что у Вас явно не серверная и дизель явно не с автоматическим стартом. Рекомендую один раз потратиться на хороший кулачковый переключатель из серии 4G, на 50 Ампер, обязательно 4х - полюсный. Подключение: после счётчика - защитный 3х-полюсный автомат, далее переключатель: на верхние неподвижные контакты от сети, на нижние неподвижные контакты от ДГ, на переключающие - после переключателя УЗО (можно противопожарное). Если у Вас уже есть "РЕ", ответвить со сборной шины проводник на соответствующий контакт для ДГ. При таком включении встречный ток в сеть невозможен. Вот только надо какой-то индикатор наличия напряжения в сети предусмотреть. Не переключайте этот переключатель под нагрузкой. Не советую связываться со старинными пакетниками. Огромный, контакты так себе, переключается очень тяжело.
28.04.2009 в 18:29:19
Одинец написал : Рекомендую один раз потратиться на хороший кулачковый переключатель из серии 4G, на 50 Ампер, обязательно 4х - полюсный.
Мне так думается, что кореневский переключатель типа ВР32 на 100А лучше подойдет.