Как правильно опрессовывать изолированные наконечники, взято из каталога КВТ
после опресовки с одной стороны печатается цифра - она должна быть со стороны конца ?
Расположение цифры или знака зависит от сечения опрессовочного профиля, в моих HT-236H правильным получается швом вниз(и клеймом соотв.) т.к. большее сечение губок расположено наоборот в отличии от КВТ(вскрытие наконечника подтвердило правильность инструкции КВТ).
коллеги, подскажите пожалуйста по поводу подбора наконечника к сечению кабеля, надо было обжать многожильный провод 2,5 мм2, купил вот такие наконечники http://electro-mpo.ru/card23119.html так вот проблема в том, то провод 2,5 спокойно входит в наконечник, у которого указано в описании сечение кабеля 1,5мм2 (позиция Г8039), а наконечник, что якобы на 2,5мм2 (позиция Г8041) на нем болтается, но хорошо одевается на провод 4мм2... кому верить? и как тогда подбирать?
CaHuTaP написал :
коллеги, подскажите пожалуйста по поводу подбора наконечника к сечению кабеля, надо было обжать многожильный провод 2,5 мм2, купил вот такие наконечники http://electro-mpo.ru/card23119.html так вот проблема в том, то провод 2,5 спокойно входит в наконечник, у которого указано в описании сечение кабеля 1,5мм2 (позиция Г8039), а наконечник, что якобы на 2,5мм2 (позиция Г8041) на нем болтается, но хорошо одевается на провод 4мм2... кому верить? и как тогда подбирать?
Странный у вас кабель. Или наконечники перепутаны...
Наконечник на сечение кабеля 1,5мм2 (позиция Г8039) имеет внутренний диаметр 1,7мм. Даже для одножильного проводника 1,7мм в диаметре получается сечение 2,25мм2. А многожильный имеет толщину больше ибо там еще просветы между проводниками есть. Так что провод на 2,5 квадрата никак в такой наконечник залазить не может.
Проверьте размеры наконечников (толщина наружняя и внутренняя на сайте указаны) и размеры кабелей.